ZEPPELIN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 19-08-2008
|
добрый день! на операционный стол попали блоки mu-a13vd, серия mr.slim r22. как сказал мне мой дистрибютор в россию они официально не ввозились, а внутрение блоки сгорели(пожар). какие возможны варианты? может блоки других серий можно адаптировать как-то или заказать?
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
"MU" - это М-серия (бытовая), а не "MrSLIM" (полупром).
На вскидку такой модели не припомню, не встречалась дока на нее, и если и вправду не под наш рынок сделана модель - доку найти будет сложно.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
Эта модель относилась именно к Mr.Slim. Документация врядли найдешь, но наружка холодная, и стоит открыть ее и посмотреть, если там есть реле на запуск компрессора/вентилятора с катушкой на 12В постоянного тока, то просто ставим в качестве внутреннего MSC-GE(GA)-35VB. А если реле нет, а запуск компрессора/вентилятора от фазы 220В, то любой холодный внутренний на 12kBTU. Ну или ту же MSC, но поставить в наружку автомобильное реле с контактами на 40А.
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
У старой серии MU-...NV запуск компрессора и вентилятора от реле во внутреннем блока, т.е. просто подается фаза. Возможно у VD так же.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Бытовая сплит-система А серии. Документации нет. Судя по всему - для Юго-Восточной Азии, только холод. Вентилятор параллельно компрессору.
Прицепить можно к любому внутреннему блоку, имеющему релейное управление наружным блоком.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
ZEPPELIN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 19-08-2008
|
Цитата |
---|
Denni пишет:
MU" - это М-серия (бытовая), а не "MrSLIM" (полупром). |
меня сперва пытались убедить что таких блоков не существует вобще)
Цитата |
---|
Crossfire пишет:
то просто ставим в качестве внутреннего MSC-GE(GA)-35VB |
щас они все на 410м работают, а эти блоки на 22м. нормально будет?
всем спасибо за помощь
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Нормально. Капиллярка в наружном блоке, а испарительпримерно одинаковый.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|