rn6
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 02-06-2010
|
после зимы не включается на холод сплит SAMSUNG, т.е. вент внутреннего блока дует компрессор не включается( вообще питание на внешний блок не идет),а в режиме обогрев все работает
|
pusander
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 288
дата регистрации: 01-03-2008
|
4way valve залип?
|
TAIIIKOB
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
|
отключи 4хходовой- 3или 4 контакт и включай на тепло :D
или меняй плату!
|
aluk
День добрый
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
|
И что ошибок не показал?
С уважением...
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Проверь воздушный сенсор, зажигалкой подкопти что-ли или воткни вместо него резус на 5 кило, а с пульта дай минимальную температуру
|
rn6
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 02-06-2010
|
спасибо попробую,ошибок никаких не показал,
воздушный сенсор это тот который перед испарителем? какое у него должнобыть сопротивление?
|
aluk
День добрый
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
|
Цитата |
---|
rn6 пишет:
воздушный сенсор это тот который перед испарителем? какое у него должнобыть сопротивление? |
Да, и его сопративление при 25градусах 10 кОм
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...202965.pdf там есть в сервеснике таблица с данными термистора....
С уважением...
|
dsa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
|
Цитата |
---|
TAIIIKOB пишет:
отключи 4хходовой- 3или 4 контакт и включай на тепло |
Жаль только вентилятор внутреннего блока работать не будет :D
С уважением, dsa.
|