Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Бытовой кондиционер в серверную.
.: Бытовой кондиционер в серверную.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 52
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Бытовой кондиционер в серверную.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
Уважаемое товарищество. У каждого из нас есть серверные на обслуге. На бытовой кондишн гарантия 3 года. Но бытовой кондиционер в общей сложности работает месяца 3-4 в год в отличии от сервера, который малотит постоянно чем снижает заводской расчетный ресурс.

1.Я вот подумываю при продаже в серверную давать год гарантии.
2.Продливать гарантию на год если заключен договор на квартальное обслуживание.

Кто за кто против? какие мнения будут?!

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 02-04-2010 16:17
Наверх
aqua-land


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
Бред полный. Нельзя бытовуху в серверную. Угробите сплит, а при плохом стечении обстоятельств и сервер. Надо просто объяснить заку и ставить нормальную технику.

Или Вас кризис совсем доконал, что в разные авантюры влезть пытаетесь? Поверьте, ничего хорошего из этого не получится. А вот экстримальные ощущения гарантированы :)
Создано 02-04-2010 16:32
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
В серверной нормально настроенная бытовуха и полупром отработают и 5 лет как нех делать 8)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 02-04-2010 16:38
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
Цитата
aqua-land пишет:
Бред полный. Нельзя бытовуху в серверную. Угробите сплит, а при плохом стечении обстоятельств и сервер. Надо просто объяснить заку и ставить нормальную технику.



Или Вас кризис совсем доконал, что в разные авантюры влезть пытаетесь? Поверьте, ничего хорошего из этого не получится. А вот экстримальные ощущения гарантированы


Молодой человек вы с какой планеты?
Вся или почти вся Москва держится на бытовухе!
Вопрос стоит так,"".. если я не поставлю поставят конкуренты.""
А вы со своим прецизионным будете курить в стороне. :sor

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 02-04-2010 17:05
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Ты несколько слов пропустил: "нормально подобранная, нормально поставленная, нормальных производителей" :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 02-04-2010 17:08
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Бытовой кондиционер в год в среднем нарабатывает 1200-1700 часов. В году 8760 часов.
В серверной - 5-летний ресурс за год (без ротации). Вот и вся арихметика. :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 02-04-2010 17:11
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
Цитата
human пишет:
В серверной нормально настроенная бытовуха и полупром отработает и 5 лет как нех делать Здорово

Согласен. НО как правило ,новые клиенты, вызывают нас когда он уже отработал 2 года и за это время еще ничего не делалось в плане обслуживания. Старые уже приучены что 1-2 раза в год 4-5 тыр вынь да полож на сервак.

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 02-04-2010 17:12
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
aqua-land пишет:
Бред полный. Нельзя бытовуху в серверную.
Это смотря какая серверная. У небольшого банка, где стоит одна стойка суммарно 3-4 кВт тепловыделений, ничего другого туда и не поставишь. Тупо нет места и прецизионники начинаются с 5-7 кВт.
Так чем охлаждаться?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 02-04-2010 17:15
Наверх
aqua-land


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
2 AXE9
Я из Киева. Бытовуху в серверных встречал, но обычно редко кто рискует ставить. Прецизионники тоже не очень в ходу. В основном идут Daikin и MHI с НТК.

Да, видать в Москве дела хреновые, раз у заков денег только на бытовуху хватает.

А по поводу гарантии ИМХО: недавать вообще, раз оборудование используется не по назначению.
Создано 02-04-2010 17:20
Наверх
vityap


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
Цитата
aqua-land пишет:
В основном идут Daikin и MHI с НТК.


а это что, не бытовуха?

गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Создано 02-04-2010 18:21
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
vityap пишет:

а это что, не бытовуха?
канэшна нэт! это панты! пальцы

С уважением, LordN.
Создано 02-04-2010 18:37
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
Каждый по-своему понимает разделение на бытовуху и полупром. Тут дело не в фирмах-изготовителях.
Полупромы, в первую очередь, это совершенно другие алгоритмы работы, хорошая самодиагностика, расширенные возможности интеграции в системы автоматизации, увеличенные температурные диапазоны и длины трасс.
Создано 02-04-2010 18:41
Наверх
2703


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
Ставили бытовые гарантию давали год, в договоре специально пункт где указано что гарантия 1 год при минимум 2-х разовом (обязательным) обслуживании.
Создано 02-04-2010 18:44
Наверх
aqua-land


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
2 vityap

Бытовуха, но адаптированная для северных, причем самим производителем (или дистрибютором :) ). И гарантия идет как заводская.
Кроме того, как уже написал narkom, хорошая самодиагностика, расширенные возможности интеграции в системы автоматизации, увеличенные температурные диапазоны и длины трасс.
Создано 02-04-2010 18:47
Наверх
vnipi


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 268
дата регистрации: 12-01-2005
Доброй ночи!

2 AXE2:

ставили и настенники бытовые, правда с доработкой для зимней работы, в серверные, но они (серверные) были небольшие, там 2 стойки всего по-моему. Обслуживание проводим в них 2 (два) раза в год.
В других серверных ставили полупром. канальники опять же с зимней доработкой. Гарантию давали, как и поставщик - 2 года. Только Клиент понятливый попался, удалось склонить на ежемесячное ПТО. Трудятся кондеи - в июле будет как 4 (четыре) года. Вроде все в норме. Хотя, как показала практика раз в месяц самое то в серверных обслуживание проводить, летом были моменты, когда наш приезд не напрасным был.
Ежеквартальное ПТО - это стандартный период, если полупром. в офисах установлен, либо в домах, коттеджах или квартирах. Попробуйте своего Клиента убедить на ежемесячное ПТО - так спокойней спать будете, да и Клиенту сон сохраните.

С Уважением,
Создано 03-04-2010 02:04
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
У нас довольно много на обслуживании бытовых сплитов в серверных и упсовых. В среднем ресурс при полной, постоянной нагрузке 2-4 года. Притом неважно Митсубиси либо клон Медеи. Но бывают чудеса-рекорд пока 12 лет. Вроде немного-но стоят довольно недорого и можно быстро поменять. Но и с прецизионниками тоже не все так просто. Иногда глючат, иногда ломаюся. В общем, для клиента в 2-4 раза дешевле использовать сплиты.
Создано 03-04-2010 07:15
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Честно говоря , у нас прецинзионники видел раз ... на главном узле сибирьтелекома- барнаульский филиал ... , и то только посмотрел . А так везде стоят обыкновенные мЫльницы .За редким исключением канальники .И ни чего , тянут ,года по 4 .... а то и более . Даже ЗК не всегда устанавливают - дикое племя ... дети гОр . Так ,что .. мне кажется всё нормально .

M@LEY из Барнаула
Создано 03-04-2010 18:59
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Здесь были установлены колонники Элге:
http://kp.ua/daily/290310/221450/
Создано 03-04-2010 19:52
Наверх
bampa


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
Беседовал недавно с заказчиком как-раз по поводу серверной. Поставили сервер, стоимостью порядка 300 тыс. долл., 10 кВт по теплопритокам. Так он мне говорит, что поставь что-нибудь подешевле на охлаждение, можно даже Китай... О резервировании даже речи не шло! Я был в шоке, долго спорили, пришлось техобоснование писать на имя генерального. Результат - МЕ холодный полупром, уже смонтировали и резерв попозже заказывать будут. Что касается бытовухи, то в случаях с мелкими аппаратными и серверными (до 3-4 кВт) от нее просто никуда не денешься, полупромов мелких не бывает.
Создано 04-04-2010 14:49
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
спасибо за обсуждение и за мнения!
буду составлять договор с учетом серверов.

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 06-04-2010 01:04
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Цитата
bampa пишет:
полупромов мелких не бывает.

Посмотрите здесь:
http://www.stulz.com/products/telecom-ac/
Создано 06-04-2010 21:12
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Ну, это не полупромы, а специализированные для телекоммуникаций со свеми вытекающими...

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 06-04-2010 21:39
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Цитата
BIS пишет:
Ну, это не полупромы

А, что в вашем понимании "полупром"?
Создано 07-04-2010 08:25
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Вот есть и прецизионники от 5кВт
http://www.stulz.com/products/precision-ac/minispace/
Если, конечно, у зака есть деньги.
Создано 07-04-2010 08:27
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
В моем понимании полупром от 7,5 кВт.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 07-04-2010 11:19
Наверх
fon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
я понимаю иначе
полупром - технологичность, ресурс и возможность работы на длинных трассах
3,5 кВт блок Мицу Электрик работает с трассами 50 м
это ли не оно

а по теме
ставим и те и те, просто клиент должен быть информирован про возможные риски
упираться, мол, только полупром, смысла не вижу - купят у других
Создано 07-04-2010 11:50
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Стесняюсь спросить... Цифирку 50 сами придумали или где подсмотрели? В каталогах - 20 м.
В чем определяется 1) технологичность, 2) ресурс?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 07-04-2010 15:21
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
BIS пишет:
Стесняюсь спросить... Цифирку 50 сами придумали или где подсмотрели? В каталогах - 20 м

Ну что Вы, не стесняйтесь! :D
Модель наружного блока MrSLIM PUHZ-RP35VHA2 (VHA3) "давит" 50м в длину и 30м в высоту. Хотя инвертор в серверную я бы "пихать" не стал.
Я лично пользуюсь системой позиционирования оборудования "от производителя" - если он считает эту модель полупромышленной - так тому и быть :)

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 07-04-2010 19:16
Наверх
fon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
Denni,
+1

Инверторы тоже не фанат ставить, но, зачастую, выбора нет - уж больно глубоко серверные в последнее время попадаются
меньше 30 м не попадались трассы давно

BIS,

Ресурс, конечно, штука субъективная
Складывается из конструктива и эмпирических наблюдений)
Создано 07-04-2010 20:57
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Вообще-то уже давно (и это обсуждалось на форуме) все согласились, что инвертора в сереверную НИЗЗЯ! Если Вы, конечно не живете там, где зимой ниже -15 не бывает. Поэтому, я как-то по умолчанию считал что гоп-стопные наружки.
На длинной трассе, ИМХО, лучше поставить следующую модель с дозаправкой масла и фреона.
Цитата
fon пишет:
Складывается из .....эмпирических наблюдений
Заказчику объясни эти наблюдения. :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 07-04-2010 21:28
Наверх
Сообщения 1 - 30 из 52
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы