Crypton
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 18-08-2007
|
обмотки звонятся накоротко. нагнулся, скорее всего, по утечке.
|
Создано 02-04-2010 09:23
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Биоконд, Бьюфорт.
Как то прикололись, установили вместо этого ацкого поршня обычный Копланд скролл на 28 кВт. И ниче, работает :)
При замене надо сливать масло из ОЖ. Фильтры устанавливать. Если кран спалили, его тоже надо заменить.
И еще кое-чего сделать, шоп повторно не крякнул. 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 02-04-2010 10:08
|
|
|
gritcko
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 06-08-2008
|
заменили на мицубиси а под шильдиком копланд (правда поршень)
а звонятся чем проверяли ? надо омметром (12000 рэ на митьке) а так если на корп не звонится то может он еще жив
|
Создано 02-04-2010 21:17
|
|
|
gritcko
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 06-08-2008
|
по утечке сдохнуть не должон дд стоит
|
Создано 02-04-2010 21:17
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
gritcko пишет:
заменили на мицубиси а под шильдиком копланд (правда поршень) |
Эти поршни от Копланда с наклееным шильдиком установлены в FDC306 и FDC506.
В 1008-м установлены 4 цилиндровые поршневые горшки к Копланду не имеющие отношения.
Цитата |
---|
gritcko пишет:
по утечке сдохнуть не должон дд стоит |
Нету там реле давления LP...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 02-04-2010 21:34
|
|
|
Формат
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 17-08-2005
|
Цитата |
---|
human пишет:
Эти поршни от Копланда с наклееным шильдиком установлены в FDC306 и FDC506. |
...а не подскажите по компрессору на FDC306 в Копланде...в смысле марку его?
|
Создано 28-04-2010 16:54
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Какой то из этих:
http://www.copelandbuy.ru/pricecr.php
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 29-04-2010 01:14
|
|
|
Hell-Hound
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 17-02-2009
|
на наружный блок FDC1008HES3 не подскажете какой компрессор поставить можно?
|
Создано 10-03-2011 14:22
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
ZB75KCE
Слить синтетику, залить минералку.
Если не устранить причину, компрессоры можно менять до бесконечности 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 10-03-2011 15:01
|
|
|
|
Hell-Hound
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 17-02-2009
|
Причина была в утечке, ее устранили. Но когда стали запускать компрессор, он дал клина.
|
Создано 11-03-2011 05:59
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
т.е. устранили, отвакуумировали, заправили и запустили?
или устранили и просто попробовали запустить?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 11-03-2011 06:49
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
А можно Манероп от Данфоса поставить. Ваще неубиваемый девайс
MT100HS4VE
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 11-03-2011 06:53
|
|
|
Hell-Hound
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 17-02-2009
|
Дело было примерно так:
Пришли, устранили, отвакуумировали, заправили и запустили. Проработал 3 секунды и встал, через 1 секунду отключился автомат.
Я правда уже забыл что там за компрессор стоит, было это 4 года назад. Туда какое масло заливают с родным компрессором?
|
Создано 14-03-2011 06:52
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Hell-Hound пишет:
Дело было примерно так:
Пришли, устранили, отвакуумировали, заправили и запустили. Проработал 3 секунды и встал, через 1 секунду отключился автомат.
Я правда уже забыл что там за компрессор стоит, было это 4 года назад. Туда какое масло заливают с родным компрессором? |
А куды фреон лили при заправке? :D
Там установлен MHI четырехпоршневой горшок с минеральным маслом BARREL FREEZE 32SAM
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 14-03-2011 09:27
|
|
|
Hell-Hound
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 17-02-2009
|
всмысле куды лили? ну не в жидкой фазе в компрессор же
|
Создано 14-03-2011 09:29
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
В наружном блоке три клапана Шредера.
Нагнетание, всас и жидкостной порт после конденсатора.
Вот и вопрос куда лили жидкую фазу...
Компрессор у этого Хэви обозначается CB125.
Вроде как Биоконд и Бьюфорт его продавали. не так давно.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 14-03-2011 11:06
|
|
|
Hell-Hound
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 17-02-2009
|
Его заправляли вроде по весам через жидкостной порт. Но дозаправили его не до конца, решили запустить.
|
Создано 14-03-2011 11:45
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Тады все ок.
Ищите масло в ОЖ
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 14-03-2011 12:31
|
|
|
Hell-Hound
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 17-02-2009
|
А что при такой заправке масло в ОЖ скапливается?
я уже не понмню, там ОЖ есть или нет, столько времени прошло, а щас его откапывать никто не будет.
|
Создано 14-03-2011 13:18
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Нет, масло там залегает при утечке.
ОЖ есть, со дна выходит трубка 1/4
Сливать надо, иначе новому компрессору кирдык
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 14-03-2011 13:24
|
|
|
Hell-Hound
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 17-02-2009
|
Ну это само собой, просто странно что компрессор ушел в иной мир, хотя пульт выдавал ошибку по фреону.
|
Создано 14-03-2011 13:29
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Ну вы все как малые дети... какая защита?
Плата внутреннего блока и пульт управления "видят" только одну ошибку наружного блока E57, если не ошибаюсь. Это когда в течении 40 мин нету понижения температуры испарителя. Основные ошибки на плате наружного блока и их коды не передаются на внутренний. Похожая фигня у старых ME mr. Slim.
За время работы компрессора на низком давлении кипения, при утечке, хоть какое-то понижение температуры было вплоть до нуля, вот компрессор и словил клина из-за отсутствия масла.
В этом блоке нет реле НД. Если было бы, компрессоры не умирали бы.
Доработанные FDC808 и 1008, грамотно настроенные, работают годами.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 14-03-2011 13:33
|
|
|
Hell-Hound
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 17-02-2009
|
Ну мы его не ставили и не обслуживали, нас попросили проверить почему он не пашет и выдает ошибку уже пару дней, приехали и сообщили что клиент готов. Возможно поставим туда рд, может спасет его потом.
|
Создано 14-03-2011 13:40
|
|
|
|