kirillhigh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 15-02-2010
|
Господа!
Проблема такова. Стоял прецизионный кондиционер Uniflair. В нем перестал запускаться компрессор вышеназванный. Стали звонить движок, оказалось на корпус звонятся. Сняли компрессор. Распилили. Обмотки целые. Никаких черных мест пробойных. Да и вообще обмотки могут звонится только через разьем похоже, потому как других мест контакта обмоток статора с корпусом не обнаружено. Масло кристально чистое. Обмотки теперь на корпус не звонятсяhttp://aircon.ru/bitrix/images/forum/smile/icon_biggrin.gif
В связи с этим вопрос: в чем может быть причина (звонятся на корпус)?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А обмотки прозванивали непосредственно с разъема компрессора, отсоединив провода?
Нагреватель картера исправен? Возможно, картер был не прогрет, а фреон проводит эл. ток.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Вот поэтому я сначала сливаю масло, потом прозваниваю.
И лишь после этого распиливаю Копланд :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
kirillhigh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 15-02-2010
|
Спасибо за ответы. Буду пробовать. Действительно звонил с разъема на компрессоре. Действительно ТЭН был не включен. Буду пробовать дальше починить.
|