Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Компрессор Copeland Scroll ZR22K3-PFJ-522 - обмотки звонятся на корпус
.: Компрессор Copeland Scroll ZR22K3-PFJ-522 - обмотки звонятся на корпус
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Компрессор Copeland Scroll ZR22K3-PFJ-522 - обмотки звонятся на корпус»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
kirillhigh


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 15-02-2010
Господа!
Проблема такова. Стоял прецизионный кондиционер Uniflair. В нем перестал запускаться компрессор вышеназванный. Стали звонить движок, оказалось на корпус звонятся. Сняли компрессор. Распилили. Обмотки целые. Никаких черных мест пробойных. Да и вообще обмотки могут звонится только через разьем похоже, потому как других мест контакта обмоток статора с корпусом не обнаружено. Масло кристально чистое. Обмотки теперь на корпус не звонятсяhttp://aircon.ru/bitrix/images/forum/smile/icon_biggrin.gif

В связи с этим вопрос: в чем может быть причина (звонятся на корпус)?
Создано 21-03-2010 12:08
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
А обмотки прозванивали непосредственно с разъема компрессора, отсоединив провода?
Нагреватель картера исправен? Возможно, картер был не прогрет, а фреон проводит эл. ток.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 21-03-2010 14:00
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Вот поэтому я сначала сливаю масло, потом прозваниваю.
И лишь после этого распиливаю Копланд :D

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 21-03-2010 20:10
Наверх
kirillhigh


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 15-02-2010
Спасибо за ответы. Буду пробовать. Действительно звонил с разъема на компрессоре. Действительно ТЭН был не включен. Буду пробовать дальше починить.
Создано 21-03-2010 21:55
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.