Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Daikin RX35JV1NB инвертор невключается наружный блок
.: Daikin RX35JV1NB инвертор невключается наружный блок
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Daikin RX35JV1NB инвертор невключается наружный блок»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Кто грамотный? Тривиально, Ватсон. Подскажите.Индикация кода на пульте L5.На наружном блоке горят красные лампочки LED2 и LED3. Зелёная лампочка моргает. Что может быть? :?:
Создано 15-01-2010 23:19
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
боян. Вместе компрессора используете три лампы в звезде.
Если все мигают поочередно, то выкидываете компрессор на помойку.
Но могет он и жив, только залит жидкарем, а штатный подогрев обмотками не помогает

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 15-01-2010 23:26
Наверх
paulino


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
Боян, боян, да нифига не боян Drill

прежде всего замерьте ток (токовыми клещами) на любой фазе компрессора примерно через 3-4 минуты, если ток плавно повышается до 6.5 Ампер и отключается по L5 - тады компрессор гавкнулся.

А вот если ток 1.2-1.5 Ампер придётся менять реле включения инверторного узла(обычное 12 вольтовое), было несколько плат, с таким дефектом. gf также выдаст L5

НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Создано 16-01-2010 07:53
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Тока нет на компрессор :sor .Вентилятор молотит на холод.Ни баяян,ни клещи тут не помогут Нееет . На датчик(от перегрева компрессора наверное)14вольт постоянного тока идёт, и всё. pray
Может не в реле включения инверторного узла дело,а в датчиках.Я один раз запустил компрессор, после демонтажа,но краны были перекрыты,отключился наверное по давлению.И больше не запускается. Вопрос Когда вилку с компрессора скидываешь,ошибку Е5 дисплей пишет и3 красные лампочки горят на плато.Если 2горят,значит 2 неисправности по видимому. wall
Создано 16-01-2010 21:44
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
вот мануалы, кури

http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...y#postform

RX35JV1NB
не перепутал? может
RX35GV1NB

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 17-01-2010 22:39
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Нет, не перепутал naughty ( Model RX35JV1NB 9) наружный, FTX35JAV1NB внутренний.
Реле включения инверторного узла- на фотке,подскажите,где пальцы ?Я подразумеваю МRM 10, MRM 20.
Создано 17-01-2010 23:13
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
дай почту скину файл он здесь не выкладывается весит много 9мгб сервисник на FTK(X)25-35JV1NB

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 17-01-2010 23:34
Наверх
paulino


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
to durovsan: да MRM10- силовое реле включения инверторного каскада(OMRON G4A на 20 ампер)
mrm20 -тоже не мешало проверить(только выпаять нужно!!! обязательно!!!) и R10(68 Ом вроде), также на короткое D22 и D21
и ещё между перемычкой J109 и диодом D7 вроде сухой контакт(непропай) Пилите, Шура, пилите...

НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Создано 18-01-2010 00:23
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Мой адрес: durovsan@yandex.ru т 89165056138. Скажите, сколько будет стоить ремонт плато. Search И датчик на компрессоре,при проверке-должен коротить, аль нет.И как проверить, рабочий компрессор или нет.На постоянном токе работает.Вроде обмотки прозваниваются.Масло не горелое.На не инверторном понятно, на прямую запустить можно. Помедленней, я записываю...
Создано 18-01-2010 22:25
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Лампочки вместо компрессора цепляли? Что кажут?
В большинстве случаев L5 это первышение тока компрессора на старте. Типа current cut, от залива до клина компрессора.
Что мешает проверить IGBT транзистор лампами, чтобы случайно не поменять исправный компрессор

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 19-01-2010 10:21
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Не мешало бы после проверки IGBT проверить обогрев картера компрессора.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 19-01-2010 13:11
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
А как, обогрев проверишь,ежель его нет?3 силовых подходят на компрессор и 2 слаботочка на датчик температурный. Вопрос
Создано 23-01-2010 16:40
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
лампами епт.
в ждущем режиме прогрев компрессорами осуществляется обмотками

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 23-01-2010 20:00
Наверх
paulino


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
тему можно закрывать, выяснил, что вышел из строя силовой модуль TRM1.(пробит) Туплю

НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Создано 25-01-2010 22:12
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Нет moral Тему можно открывать! У кого на запчасти такой же блок или плато или кто, починит плато с таким диагнозом? help Есть плата от VRV дайкин внутренних блоков.На слаботочку пустили 220.Есть желающие отремонтировать? Construction
Создано 26-01-2010 18:13
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Цитата
durovsan пишет:
НетТему можно открывать!

нет смысла, проще купить новую
Создано 26-01-2010 20:38
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
Leningrad пишет:




нет смысла, проще купить новую
Где, купить?И сколько стоит? :?: :?: :?:
Создано 26-01-2010 21:17
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
есть такое понятие дистрибьютеры
Создано 26-01-2010 22:01
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
плату по цене нового блока можно купить только у дистрибьюторов :D
Дайкинг не ломаецца (с)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 27-01-2010 07:27
Наверх
MEL75


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 17
дата регистрации: 27-11-2009
...537 у.е. в розницу - действительно проще новый блок купить :D
Создано 27-01-2010 17:22
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Было бы проще-не поднимали бы тему.Ремонтируется плато.Вопрос времени и желания.
Создано 27-01-2010 22:18
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
MEL75, пишет
...537 у.е. в розницу

:o :o :o Моча...э.э.э..кризис в голову ёбнул ДАЙКИНУ в голову. С такой сапортой и держаться на плаву, эт еще уметь надобно
Создано 28-01-2010 01:45
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Поменять ключи не проблема.
В ЧиП и ДиПе можно их поискать...
Проблемы возможны после замены сборки...Надо избежать повтора.

Цитата
DDAVID пишет:
Моча...э.э.э..кризис в голову ёбнул ДАЙКИНУ в голову. С такой сапортой и держаться на плаву, эт еще уметь надобно


P.S. Дайкинг не может стоить дешево (с)
А сервиса там фактически нет.
Все держалось на объемах продаж.
Уж оченно много впарили VRVIII и сплитов в серверных со всякими "айсбергами" :D

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 28-01-2010 01:58
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
[QUOTE]human пишет:
Поменять ключи не проблема.

В ЧиП и ДиПе можно их поискать...

Проблемы возможны после замены сборки...Надо избежать повтор

Силовой модуль ТРМ 1 fight возможно перепаять? И о каком повторе речь идёт.Что там случилось, об этом гадать только можно.Мне он с демонтажа достался.Плато на дайкинах летят довольно часто think .У нас на котеджах все полетели,и на внутренних и на наружных блоках-на подстанции повышенное напряжение дали rulez .Перепаивали плато-проблем потом не было.
Создано 28-01-2010 13:05
Наверх
Fiximus


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 03-02-2010
Есть новая плата внешнего блока на Daikin 3,5кВт R22 и другие зап части кому интересно пишите на мыло, отдам за половину стоимости
Создано 03-02-2010 10:23
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.