durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Кто грамотный? Подскажите.Индикация кода на пульте L5.На наружном блоке горят красные лампочки LED2 и LED3. Зелёная лампочка моргает. Что может быть? :?:
|
Создано 15-01-2010 23:19
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
боян. Вместе компрессора используете три лампы в звезде.
Если все мигают поочередно, то выкидываете компрессор на помойку.
Но могет он и жив, только залит жидкарем, а штатный подогрев обмотками не помогает
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 15-01-2010 23:26
|
|
|
paulino
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
|
Боян, боян, да нифига не боян
прежде всего замерьте ток (токовыми клещами) на любой фазе компрессора примерно через 3-4 минуты, если ток плавно повышается до 6.5 Ампер и отключается по L5 - тады компрессор гавкнулся.
А вот если ток 1.2-1.5 Ампер придётся менять реле включения инверторного узла(обычное 12 вольтовое), было несколько плат, с таким дефектом. также выдаст L5
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
|
Создано 16-01-2010 07:53
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Тока нет на компрессор :sor .Вентилятор молотит на холод.Ни баяян,ни клещи тут не помогут . На датчик(от перегрева компрессора наверное)14вольт постоянного тока идёт, и всё.
Может не в реле включения инверторного узла дело,а в датчиках.Я один раз запустил компрессор, после демонтажа,но краны были перекрыты,отключился наверное по давлению.И больше не запускается. Когда вилку с компрессора скидываешь,ошибку Е5 дисплей пишет и3 красные лампочки горят на плато.Если 2горят,значит 2 неисправности по видимому.
|
Создано 16-01-2010 21:44
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
вот мануалы, кури
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...y#postform
RX35JV1NB
не перепутал? может
RX35GV1NB
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 17-01-2010 22:39
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Нет, не перепутал ( Model RX35JV1NB 9) наружный, FTX35JAV1NB внутренний.
Реле включения инверторного узла- на фотке,подскажите,где ?Я подразумеваю МRM 10, MRM 20.
|
Создано 17-01-2010 23:13
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
дай почту скину файл он здесь не выкладывается весит много 9мгб сервисник на FTK(X)25-35JV1NB
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 17-01-2010 23:34
|
|
|
paulino
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
|
to durovsan: да MRM10- силовое реле включения инверторного каскада(OMRON G4A на 20 ампер)
mrm20 -тоже не мешало проверить(только выпаять нужно!!! обязательно!!!) и R10(68 Ом вроде), также на короткое D22 и D21
и ещё между перемычкой J109 и диодом D7 вроде сухой контакт(непропай)
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
|
Создано 18-01-2010 00:23
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Мой адрес: durovsan@yandex.ru т 89165056138. Скажите, сколько будет стоить ремонт плато. И датчик на компрессоре,при проверке-должен коротить, аль нет.И как проверить, рабочий компрессор или нет.На постоянном токе работает.Вроде обмотки прозваниваются.Масло не горелое.На не инверторном понятно, на прямую запустить можно.
|
Создано 18-01-2010 22:25
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Лампочки вместо компрессора цепляли? Что кажут?
В большинстве случаев L5 это первышение тока компрессора на старте. Типа current cut, от залива до клина компрессора.
Что мешает проверить IGBT транзистор лампами, чтобы случайно не поменять исправный компрессор
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 19-01-2010 10:21
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Не мешало бы после проверки IGBT проверить обогрев картера компрессора.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 19-01-2010 13:11
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
А как, обогрев проверишь,ежель его нет?3 силовых подходят на компрессор и 2 слаботочка на датчик температурный.
|
Создано 23-01-2010 16:40
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
лампами епт.
в ждущем режиме прогрев компрессорами осуществляется обмотками
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 23-01-2010 20:00
|
|
|
paulino
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
|
тему можно закрывать, выяснил, что вышел из строя силовой модуль TRM1.(пробит)
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
|
Создано 25-01-2010 22:12
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Нет Тему можно открывать! У кого на запчасти такой же блок или плато или кто, починит плато с таким диагнозом? Есть плата от VRV дайкин внутренних блоков.На слаботочку пустили 220.Есть желающие отремонтировать?
|
Создано 26-01-2010 18:13
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
durovsan пишет:
НетТему можно открывать! |
нет смысла, проще купить новую
|
Создано 26-01-2010 20:38
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
нет смысла, проще купить новую | Где, купить?И сколько стоит? :?: :?: :?:
|
Создано 26-01-2010 21:17
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
есть такое понятие дистрибьютеры
|
Создано 26-01-2010 22:01
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
плату по цене нового блока можно купить только у дистрибьюторов :D
Дайкинг не ломаецца (с)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 27-01-2010 07:27
|
|
|
|
MEL75
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 17
дата регистрации: 27-11-2009
|
...537 у.е. в розницу - действительно проще новый блок купить :D
|
Создано 27-01-2010 17:22
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Было бы проще-не поднимали бы тему.Ремонтируется плато.Вопрос времени и желания.
|
Создано 27-01-2010 22:18
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
MEL75, пишет
...537 у.е. в розницу
:o :o :o Моча...э.э.э..кризис в голову ёбнул ДАЙКИНУ в голову. С такой сапортой и держаться на плаву, эт еще уметь надобно
|
Создано 28-01-2010 01:45
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Поменять ключи не проблема.
В ЧиП и ДиПе можно их поискать...
Проблемы возможны после замены сборки...Надо избежать повтора.
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Моча...э.э.э..кризис в голову ёбнул ДАЙКИНУ в голову. С такой сапортой и держаться на плаву, эт еще уметь надобно |
P.S. Дайкинг не может стоить дешево (с)
А сервиса там фактически нет.
Все держалось на объемах продаж.
Уж оченно много впарили VRVIII и сплитов в серверных со всякими "айсбергами" :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 28-01-2010 01:58
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
[QUOTE]human пишет:
Поменять ключи не проблема.
В ЧиП и ДиПе можно их поискать...
Проблемы возможны после замены сборки...Надо избежать повтор
Силовой модуль ТРМ 1 возможно перепаять? И о каком повторе речь идёт.Что там случилось, об этом гадать только можно.Мне он с демонтажа достался.Плато на дайкинах летят довольно часто .У нас на котеджах все полетели,и на внутренних и на наружных блоках-на подстанции повышенное напряжение дали .Перепаивали плато-проблем потом не было.
|
Создано 28-01-2010 13:05
|
|
|
Fiximus
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 03-02-2010
|
Есть новая плата внешнего блока на Daikin 3,5кВт R22 и другие зап части кому интересно пишите на мыло, отдам за половину стоимости
|
Создано 03-02-2010 10:23
|
|
|
|