gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
добрый вечер. помогите пожалуйста подобрать капилярку сплит 09 фаворит, при включении в режиме охлаждения на всасе падает давление, думаю что дело в капилярки
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Не надо изобретать велосипед, если сомнения в капиляре, меняй на точно такой же. Но капиляр зря подозреваешь(1 из 10), температура за бортом небось не +20
|
gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
температура за бортом нормальная в среднем +10, ну а причина в капилярке, померить её диаметер я не могу так как нет измерительного прибора для этих целий ну а с длиной всё понятно её можно рулеткой померить но примерно она сантиметров 80. может кто подскажет диаметер капилярной трубки под R22 сплит фаворит 09
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
У всех разная .... там расчёт идет от длины и внутреннего диаметра .Здесь даже микрометром хрен вымеряешь ..... Продуть не проще ?! Если она забивается , отмачивай теплообменники .. ОБА ... вместе с трассой .Замена капилярки может привести к забиву другой капилярки ...... Так что выпаивай компрессор ... замыкай контур , отмачивай , продувай , прогоняй , опрессовывай ... ну и дальше по учебнику ......
M@LEY из Барнаула
|
gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
может какой а налог, для этого типа мощьности кондиционера кто подскажет, по длине и диаметру
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
gekast пишет:
при включении в режиме охлаждения на всасе падает давление, думаю что дело в капилярки
температура за бортом нормальная в среднем +10 | При такой температуре теплообменник наружного блока становится переразмеренным (если нет регулятора) и, вполне возможно, весь фреон залег в наружке.
Перед капилляркой, как правило, стоит фильтр, посмотри его.
Попробуй проверить работу на тепло Давление будет расти при забитой капиллярке. Если давление падает не сразу, а через несколько минут после включения, то, возможно, влага в системе.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
да нет в этом фаворите фильтра перед капиляркой, но причина непосредствено в ней так как я выпаял её из конденцатора продул озотом систему всё в норме впаял и сново продул с обратной стороны капилярки не звука а давление в системе растёт, вобщем нарыл я хитрую програмку по расчёту капилярки и расчитал поставил всё работает замечательно. всем спасибо за содействие
|