Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Дайкин FTX35JAV
.: Дайкин FTX35JAV
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Дайкин FTX35JAV», Ремонт платы (инвертер)
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
gosman1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 11-02-2009
Нужны советы по Дайкину FTX35JAV1NB(Инвертер).
1.При ошибке L5 производил замену транзисторной сборки,а на этот раз замена сборки не помогло ,ничего не изменилось внутр.L5 наруж.Led3.
2.При ошибке H8 наружный блок показывает ошибку Led1 и Led2.Где искать причину,в блоке вентилятора?
3При ошибке Внутр.H9. При замене датчика всасываемого воздуха наружного блока ситуация не меняется.
Создано 06-12-2009 16:19
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Вообще-то
Н8 - Наружный блок: неисправность датчика измеряющего переменный ток.
L5 - Наружный блок: пробой изоляции мотора компрессора, короткое
замыкание в моторе или в цепи его питания.
Смотри ссылку
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...ssage98699

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 06-12-2009 20:35
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Цитата
BIS пишет:
L5 - Наружный блок: пробой изоляции мотора компрессора, короткоезамыкание в моторе или в цепи его питания.Смотри ссылку
некоторые ошибки совпадают , на разных блоках а некоторые нет - это вы привели расшифровки на наружник типа RMX, RMXJ, у автора же скорее обычный сплит.
TO gosman1 сервис мануалов на русском нету, есть на английском , нужен?
Цитата
gosman1 пишет:
3При ошибке Внутр.H9. При замене датчика всасываемого воздуха наружного блока ситуация не меняется.
что с разьемом на плате?
Создано 06-12-2009 23:08
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Цитата
gosman1 пишет:
1.При ошибке L5 производил замену транзисторной сборки,а на этот раз замена сборки не помогло ,ничего не изменилось внутр.L5 наруж.Led3.
L5 общая ошибка перегрузки в транзисторной сборке(инверторе), возможно и компрессор виноват...
вот что написано про L5 в мануале :
Supposed Causes
" Overcurrent due to faulty power transistor.
" Overcurrent due to faulty internal wiring.
" Overcurrent due to supply voltage abnormality.
" Overcurrent due to faulty P_C_B.
" Overcurrent due to closed stop valve.
" Overcurrent due to faulty compressor.
" Overcurrent due to improper installation condition.
так что причин много, вам предстоит в них разобраться и подучить английский Ж)
У меня L5 срабатывало когда конденсатор был сильно забит...
Создано 06-12-2009 23:13
Наверх
gosman1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 11-02-2009
По кодам ошибок H8-(аномалия ст),что это озночает непонятно.По светодиодной печатной платы наружного блока Led1 и Led2 озночает( саномальное состояние терморезистора или ст).Опять ст что это такое ст.
Если это датчик измеряющего переменный ток то где она находится на плате?
Насчет компрессора это исключается,потому-что копрессор проверочный,а вот короткое замыкание цепи может быть? Цепь не большая ,диодные мосты проверял в норме может конденсатор? Нужно проверить.
Создано 06-12-2009 23:35
Наверх
gosman1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 11-02-2009
Твое сообщение я увидел сейчас.Завтра все переварю.
А вот с разъемом все нормально что-то на плате,я ее еще не снимал и не смотрел,но датчик менял изменений не было ,так же H9.
Создано 06-12-2009 23:41
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Цитата
gosman1 пишет:
Насчет компрессора это исключается,потому-что копрессор проверочный,
это как ? - эквивалентные сопротивления ?
эти все ошибки что на одной машине ?
Создано 07-12-2009 00:09
Наверх
gosman1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 11-02-2009
Просто в мастерской установлен такой же кондик ,если попадается такой же, то на ней проверяю.
Бывает что при проверке платы использую 3 лампочки вместо компрессора.
Создано 07-12-2009 10:56
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.