gosman1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 11-02-2009
|
Нужны советы по Дайкину FTX35JAV1NB(Инвертер).
1.При ошибке L5 производил замену транзисторной сборки,а на этот раз замена сборки не помогло ,ничего не изменилось внутр.L5 наруж.Led3.
2.При ошибке H8 наружный блок показывает ошибку Led1 и Led2.Где искать причину,в блоке вентилятора?
3При ошибке Внутр.H9. При замене датчика всасываемого воздуха наружного блока ситуация не меняется.
|
Создано 06-12-2009 16:19
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вообще-то
Н8 - Наружный блок: неисправность датчика измеряющего переменный ток.
L5 - Наружный блок: пробой изоляции мотора компрессора, короткое
замыкание в моторе или в цепи его питания.
Смотри ссылку
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...ssage98699
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-12-2009 20:35
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
L5 - Наружный блок: пробой изоляции мотора компрессора, короткоезамыкание в моторе или в цепи его питания.Смотри ссылку | некоторые ошибки совпадают , на разных блоках а некоторые нет - это вы привели расшифровки на наружник типа RMX, RMXJ, у автора же скорее обычный сплит.
TO gosman1 сервис мануалов на русском нету, есть на английском , нужен?
Цитата |
---|
gosman1 пишет:
3При ошибке Внутр.H9. При замене датчика всасываемого воздуха наружного блока ситуация не меняется. | что с разьемом на плате?
|
Создано 06-12-2009 23:08
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
gosman1 пишет:
1.При ошибке L5 производил замену транзисторной сборки,а на этот раз замена сборки не помогло ,ничего не изменилось внутр.L5 наруж.Led3. | L5 общая ошибка перегрузки в транзисторной сборке(инверторе), возможно и компрессор виноват...
вот что написано про L5 в мануале :
Supposed Causes
" Overcurrent due to faulty power transistor.
" Overcurrent due to faulty internal wiring.
" Overcurrent due to supply voltage abnormality.
" Overcurrent due to faulty P_C_B.
" Overcurrent due to closed stop valve.
" Overcurrent due to faulty compressor.
" Overcurrent due to improper installation condition.
так что причин много, вам предстоит в них разобраться и подучить английский Ж)
У меня L5 срабатывало когда конденсатор был сильно забит...
|
Создано 06-12-2009 23:13
|
|
|
gosman1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 11-02-2009
|
По кодам ошибок H8-(аномалия ст),что это озночает непонятно.По светодиодной печатной платы наружного блока Led1 и Led2 озночает( саномальное состояние терморезистора или ст).Опять ст что это такое ст.
Если это датчик измеряющего переменный ток то где она находится на плате?
Насчет компрессора это исключается,потому-что копрессор проверочный,а вот короткое замыкание цепи может быть? Цепь не большая ,диодные мосты проверял в норме может конденсатор? Нужно проверить.
|
Создано 06-12-2009 23:35
|
|
|
gosman1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 11-02-2009
|
Твое сообщение я увидел сейчас.Завтра все переварю.
А вот с разъемом все нормально что-то на плате,я ее еще не снимал и не смотрел,но датчик менял изменений не было ,так же H9.
|
Создано 06-12-2009 23:41
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
gosman1 пишет:
Насчет компрессора это исключается,потому-что копрессор проверочный, | это как ? - эквивалентные сопротивления ?
эти все ошибки что на одной машине ?
|
Создано 07-12-2009 00:09
|
|
|
gosman1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 11-02-2009
|
Просто в мастерской установлен такой же кондик ,если попадается такой же, то на ней проверяю.
Бывает что при проверке платы использую 3 лампочки вместо компрессора.
|
Создано 07-12-2009 10:56
|
|
|
|