Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти прецизионник Liebert-Hiross мало фреона?
.: прецизионник Liebert-Hiross мало фреона?
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 48
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «прецизионник Liebert-Hiross мало фреона?»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
mr.Pitkin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
Добрый день (утро,вечер,ночь). Ситуация следующая:
прецизионный кондиционер Liebert-Hiross MPH S07.... с воздушным охлаждением конденсатора
Стоит в серверной. Отработал 2 года на ура, проблем не было. Но в предыдущие выходные перестал охлаждать. (народ в понедельник пришёл темп. в помещении 30 град. с вытекающими последствиями).
Слава богу есть резерв: кассета Даикин. Вобщем у меня получились такие замеры(уставка 14 град.):
темп на входе в внутр. блок = 18,5
темп на выходе из внутр. блока = 8,5
давл. всас.=3,8 бар - фреон R407с
темп. трубы на выходе из испарителя = 14-15 град.
перегрев=14 град.!!!
давл. нагн=18 бар
ток компрессора 4.08 4.11 4.16 (при номинале 5.6)
обмерзания, шумов на замечено,

Далее увидел, что уставка по влажности 20% т.е. возможно, что включались ТЭНы. Поэтому поставил уставку выше, чем в помещении. Но всё равно без Даикина, держит только 24 град, а раньше поставишь 18, столько и держал.

Вообщем интересует ваше мнение, вроде бы и нехватка газа, но для таких параметров окружающей среды (при работе кассеты) они более менее, за исключением значения перегрева но специалисты по данному оборудованию сказали, что он вполне приемлем :?: В данном случае моя ошибка надо было мерить при отключ кассете. :|

Всем заранее спасибо за помощь.

P.S. Если нужна будет заправка фреоном, то нужна ли замена, дозаправка масла?
P.P.S Момент вакуумирования? Я знаю, что при отключ. компрессоре ТРВ закрыт. А вот какая ситуация с регулятором давления конденсации?
Создано 26-09-2009 16:21
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Погоди, херня какая то. На входе во внутрянку 18,5 или +24? Или вообще +30?
Дополнительного оборудования в помещении не ставили?
Перестановка?
Уставка по воздуху какая?
Где датчик?
Как с вентиляцией?
Зачем уставка 20%?
Если У тебя оборудование осушает, то не факт что оно охлаждает. Ферштейн?

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 26-09-2009 18:03
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Вызовите специалиста и проблема будет решена. Надо смотреть на всю серверную целиком, в том числе и на Daikin.
На форуме вы проблему не решите.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 26-09-2009 19:14
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
Цитата
human пишет:
Вызовите специалиста и проблема будет решена

хиросс хорошие машины делает датчики и по высокому и по низкому есть
к тому же трв и глазок должен быть если сильно пызырится тогда либо мало фреона либо трв херовничает.если осушает значит охлаждает + тены включает.
а зачем 20%?40 норма и +20 для серверной куда ниже то???
Создано 26-09-2009 20:15
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Цитата
TAIIIKOB пишет:
если осушает значит охлаждает

Если включены тены об охлаждении речи не идет

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 26-09-2009 20:50
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
аггга, чета липертхиррос не холодит падла, шесть годов работал, а теперя перестал.. че случилося? понять не могем..
Рисунок

Рисунок

Рисунок

Цитата
human пишет:
Вызовите специалиста и проблема будет решена

+1 и готовьте бабло. мешками и вагонами.

С уважением, LordN.
Создано 26-09-2009 21:09
Наверх
mr.Pitkin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
Цитата
exelente пишет:
Погоди, херня какая то. На входе во внутрянку 18,5 или +24? Или вообще +30?

А чего не понятно? На момент замеров (с кассетой) + 18.5, после того как перестал должным образом охлаждать (без кассеты) +30, после изменения уставки влажности (без кассеты) + 24. Ферштейн?
Цитата
exelente пишет:
Дополнительного оборудования в помещении не ставили?
Перестановка?

Если было так, то и темы не было бы. :D
Цитата
exelente пишет:
Зачем уставка 20%?
Если У тебя оборудование осушает, то не факт что оно охлаждает. Ферштейн?

Ферштейн, ферштейн... след. и была изменена уставка влажности. Но не помогло. :( А зачем уставка 20%. то это не ко мне.
Создано 27-09-2009 17:38
Наверх
mr.Pitkin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
Цитата
TAIIIKOB пишет:
хиросс хорошие машины делает датчики и по высокому и по низкому есть
к тому же трв и глазок должен быть если сильно пызырится тогда либо мало фреона либо трв херовничает.если


Датчик по низкому сработал один раз. Как сказал чел. кот. следит за серверной, сработала авария по низкому давлению. Но больше этого не повторялоссь. Вопрос
Паровой фазы в глазке не было, но это при +18 на входе. А что было бы если +30?
Создано 27-09-2009 17:50
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Странно, что при такой нагрузке на испаритель, он вывалился в ошибку LP...
По идее он должен работать нон стопом, и безо всяких глюков...
Схему контура на словах хотя бы опишите.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 27-09-2009 17:57
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
ИМХО Тены работают не по делу - ломать автоматику + дозаправка.
Если при +18 перегрев 14 градусов, то чтож творится при +30?
По идее обмерзание испарителя должно наблюдаться.
Уставка 20% влажности - бред. У всего электрооборудования известного мне режим эксплуатации в пределах 30%-70%

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 27-09-2009 18:23
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
mr.Pitkin пишет:
Как сказал чел. кот. следит за серверной, сработала авария по низкому давлению. Но больше этого не повторялоссь.
А если не слушать этого человека, а посмотреть историю ошибок? Может поможет, а?

2 LordN
Лев, а где ты взял этот шестилетний HIROSS?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 27-09-2009 20:09
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
(F+C): Охлаждение +
Электрический нагрев
Вентилятор + компрессор + электрические нагреватели
тепловая мощность тенов меньше чем у компрессора значит!
Цитата
TAIIIKOB пишет:
осушает значит охлаждает

реле низкого на хироссе на 2 очка может и срабатывать когда прохладно и трасса длинная подкрути термостат оборотов вращения на выносном и контакт
баллона трв с трубой если пузырей нет смотри давление конденсации и трв!
ток маловат на компрессоре трв мало фреона дает!но сперва давление конденсации проверь!
Создано 27-09-2009 21:31
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Вопрос чем измерялись параметры. Если инфракрасным термометром, то грош цена таким измерениям.
Лучше всего повесить Тесто на контур и любоваться графиками.
Тогда и не надо гадать на кофейной гуще. ;)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 27-09-2009 21:48
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
human пишет:
и любоваться графиками
На сколько я знаю, у HIROMATIC есть графический режим и можно обойтись без TESTO.
Все параметры работы смотрятся на раз с историей.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 27-09-2009 22:08
Наверх
mr.Pitkin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
Цитата
human пишет:
Схему контура на словах хотя бы опишите.


только нету контура кот. обозначен пунктирной линией.
+ ещё есть регулятор давления конденсации
Создано 27-09-2009 22:29
Наверх
mr.Pitkin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
Цитата
TAIIIKOB пишет:

подкрути термостат оборотов вращения на выносном и контакт
баллона трв с трубой если пузырей нет смотри давление конденсации и трв!
но сперва давление конденсации проверь!


там стоит не термостат, а реле низкого давления с фиксированными значениями СТОП:1 бар, ПУСК: 2 бара.

Может я и не прав конечно, если что исправьте. Я думал, что давление нагнетания и давление конденсации одно и то же? В нашем случае 18 бар.
Создано 27-09-2009 22:48
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Что-то в 1 посте не просек. Воздух на выходе-8.5 , труба на выходе-14.5 труба теплее воздуха? Рессивер со смотровым глазком имеется? Расход воздуха смотрел?
Создано 27-09-2009 23:29
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Можно по этому списку исходжные данные подбить все в кучу?
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=36051

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 28-09-2009 00:06
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
BIS пишет:
На сколько я знаю, у HIROMATIC есть графический режим и можно обойтись без TESTO. Все параметры работы смотрятся на раз с историей.

Да ты шо?
И датчики низкого и высокого есть? И датчики температур на выходах теплообменников? :D Шиколадно живут либерты!
Не порите чушь! gf

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 28-09-2009 06:44
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
mr.Pitkin пишет:
там стоит не термостат, а реле низкого давления с фиксированными значениями СТОП:1 бар, ПУСК: 2 бара.

вообще то реле низкого off 2,2 бара на R407c.
А на конденсацию м.б. регулятор давления аля FSX42 или датчик температуры или датчик давления+семисторный модуль.
Учите матчасть! 8)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 28-09-2009 06:51
Наверх
mr.Pitkin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
Цитата
human пишет:

Учите матчасть!


На самом деле я думаю, что проблемы в ТРВ (низкая пропускная способность). Как ни как фиксированный перепад темп. на входе и выходе. Т.е. 18,5--8,5 24,5--14 Осталось прверить. ;)
Создано 28-09-2009 21:06
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
я имел ввиду прессостат (регулятор оборотов или давления конденсации)на выносном конденсаторе его можно подкрутить чтоб поднять давление конденсации !если вы давление нагнетания возле него мерили то это давление конденсации серенькая коробочка сбоку от конденсатора с капиляркой! трв мало дает!!!
вызывай спецов вы плаваете!
Создано 28-09-2009 22:05
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
human пишет:
Да ты шо?И датчики низкого и высокого есть? И датчики температур на выходах теплообменников?Шиколадно живут либерты!Не порите чушь!
В графическом режиме можно посмотреть работу блока - температуру в помещении и влажность.
А, вообще-то, такой большой перегрев - нехватка хладагента. Может утечка, может ТРВ, может фильтр.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 28-09-2009 22:22
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
TAIIIKOB пишет:
я имел ввиду прессостат

опять не угадал.
Эта коробочка называется: электронный регулятор скорости вращения вентилятора по давлению 8)
И настраивать ее надо вместе с регулятором давления типа KVR+NRD.
Вы тоже плаваете.

Цитата
BIS пишет:
В графическом режиме можно посмотреть работу блока - температуру в помещении и влажность.

И что это дает?
Цитата
BIS пишет:
А, вообще-то, такой большой перегрев - нехватка хладагента. Может утечка, может ТРВ, может фильтр.

Там нет такого перегрева. Автор так и не признался, чем он измерял перегрев.
Более чем уверен, на такой конденсации, да еще и с регулятором давления на байпасе, будет болтанка перегрева при +18...+24 град.
Вопрос в каком дипазоне...
Так что Testo в руки и вперед на прецизионники!

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 28-09-2009 23:17
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
квр опция для-35 на хиросах еще не встречал!да и смысл ставить и то и другое невижу!как и трейн и климавенета!
не учите плавать! :D
Цитата
human пишет:
электронный регулятор скорости вращения вентилятора по давлению

давление мерит??значит пресостат а не дерьмовая приблуда по датчикам температуры!
никакой прибор не заменит опыт и мозги !
Создано 29-09-2009 11:32
Наверх
mr.Pitkin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
Тогда у нас опция. KVR есть. Причём работает. (Вход в конденсатор горячий, выход совсем тёпленький, перепуск совсем совсем тёпленький.)
Создано 30-09-2009 21:25
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
TAIIIKOB пишет:
давление мерит??значит пресостат

писец. А меня прибор есть цифровой для измерения давления. Тоже прессостат? 8)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 30-09-2009 22:10
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
и у меня где то валяется SH 36N поигрался и понял ну нахрен он не нужен мне на новых машинах работает хорошо но у меня таких нет то монтаж кривой то обслуживание а на бытовых бирка есть залил по весам и ушел а перегрев пальчиками быстрее пощупать.
не это мановакууметр прессостат еще щелкает :D
Создано 30-09-2009 23:31
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Вы киборг? Ваши пальчики измеряют и давление тоже? ;)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 01-10-2009 06:58
Наверх
mar-kol


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
Цитата
mr.Pitkin пишет:
На самом деле я думаю, что проблемы в ТРВ (низкая пропускная способность


bravo При условии отсутствия пузырей в смотровом окне и давлении конденсации 18Bar
больше нечего!
Создано 01-10-2009 11:11
Наверх
Сообщения 1 - 30 из 48
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.