panadol
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 31-03-2008
|
всем добрый........
прорабатывается замена R507 фреона на взаимозаменяющий(из-за цены, баллоно оного стоит 6000рублей-10 кг.)......
для заправки осушительной установки необходимо менее 1 кг.
возможно ли....или не стоит заморачиваться??
Заправка необходима, так как перетёрлась от колебания капиллярка.Никогда не паял капиллярку.......её надо менять(так как существует риск запаять наглухо) или всё-таки имеет смысл попробовать?
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
она что в середине перетерлась?
попробуйте запаять под азотом, под давлением...
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
она что в середине перетерлась? попробуйте запаять под азотом, под давлением... |
Не получится.
Капиллярку невозможно запаять в середине, ее можно только залить припоем. Причем тип припоя не повлияет на результат.
Паять нужно на атмосферном давлении. Избыточное приведет к порам.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Можно взять кусочек трубки от паука испарителя или конденсатора и сделать муфту, аккуратно обжав ее вокруг капиллярки.
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
Можно взять кусочек трубки от паука испарителя или конденсатора и сделать муфту, аккуратно обжав ее вокруг капиллярки. |
Согласен. осталось подбрать нужный диаметр.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Цитата |
---|
panadol пишет:
прорабатывается замена R507 фреона на взаимозаменяющий(из-за цены, баллоно оного стоит 6000рублей-10 кг.)...... для заправки осушительной установки необходимо менее 1 кг. |
На замену подойдет R404a
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
Так вроде есть маленькие балончики 507-го наподобии МАПгаза
|