Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Замена клапанов в компрессоре
.: Замена клапанов в компрессоре
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 34
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Замена клапанов в компрессоре»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Генерал


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 27-11-2008
Всем привет. Суть проблемы такова: приехали на осмотр кондиционера сделали вывод о том, что компрессору приходит конец. Доложили об этом Заказчику и поставили его перед выбором: либо замена компрессора, либо новый кондиционер. Заказчик пошел дальше и вызвал спецов из другой фирмы, которые поставили диагноз: конец клапанам компрессора; и предложили ПОМЕНЯТЬ КЛАПАНА за 4900 руб. Так вот ПОБРЕЙТЕ МЕНЯ НАЛЫСО И НАЗОВИТЕ КРОТОМ если можно эти клапана заменить. Но сомнения меня все-таки терзают и вот решил обратится к Вам. Подскажите возможно ли такое и если да то КАК???
Создано 26-08-2009 22:02
Наверх
Sawa-az


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 18-12-2008
a что за техника?
Создано 26-08-2009 22:07
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Это Женек означает, что парни, коллеги твои, намного умней тебя. Да еще и с юмором. Скорее всего, кондишен нужно просто помыть. Так что, добро пожаловать на Айркон в Первый класс. Садись за первую парту и не болтай на уроках... PC-worker
Создано 26-08-2009 22:23
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Цитата
Женек Кондейщик пишет:
Суть проблемы такова: приехали на осмотр кондиционера сделали вывод о том, что компрессору приходит конец.

Конец приходит всему.
Как определили, что Км ПРИХОДИТ кадухес?
Создано 26-08-2009 22:30
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
den223,
Тривиально, Ватсон. смех
Создано 26-08-2009 22:37
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Женек Кондейщик пишет:
предложили ПОМЕНЯТЬ КЛАПАНА за 4900 руб
маладцы парни!

С уважением, LordN.
Создано 27-08-2009 07:31
Наверх
Кондейщик


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
Цитата
Женек Кондейщик пишет:
сделали вывод о том, что компрессору приходит конец.


На основании чего такие выводы?

А то я вчера тоже был у одних и попросили мимоходом блок посотреть. И блок тот наружный трясётся как будто болезнью Альцгеймера и холода не даёт. Ну я тоже на всякий случай сказал, что компрессору пипец. Даже кондюк не открывал. Офигительный я специалист, а?
Создано 27-08-2009 08:42
Наверх
Akela


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 28-03-2008
to Женек Кондейщик :

Какое кондиционер-то, какой тип компрессора ? Раскажите поподробнее, очень интересно на самом деле. А то мы тут смеемся, а может это поршневик полугерметичный (хотя за 4900 руб...).

А то я был на одном бизнес-центре - говорю : "Обмотки сгорели. Надо менять компрессор" (герметичный, спиральный, Hitachi или типа того). А Заказчик - " Нет, давайте вы ему обмотки перемотаете."- "Дешевле новый купить"- "Нет, посоветуйте мне, где в Москве такие компрессора ремонтируют." - "Ищите сами."
Может и нашел, не знаю, заводов то много всяких без дела стоит.
Создано 27-08-2009 09:56
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
за 4900 я тоже клапан поменяю.......обратный :D
Создано 27-08-2009 13:17
Наверх
Polyakovoa


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 16-12-2008
Цитата
Sawa-az пишет:
Так вот ПОБРЕЙТЕ МЕНЯ НАЛЫСО И НАЗОВИТЕ КРОТОМ если можно эти клапана заменить.

У нас в Тольятти есть такая практика. Собираем нерабочие компрессора по городу, вскрываем, и из 2-х 3-х одной марки собираем один рабочий. Если у одного пробой обмотки, а у другого механика накрылась, то почему бы не собрать из двух один?
Некоторые реанимированные экземпляры работают уже более 5 лет.
Создано 27-08-2009 17:00
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Такой финт можно свинтить только с поршневиками одной модели, которые попадаются очень редко. Поэтому либо в Тольятти одни Фуджи, Лыжи и Самсунги 6...8 летней давности либо неча тут народ баламутить. Кстати, как у вас там кризис на ВАЗе, конвейер стоит?
Создано 27-08-2009 18:32
Наверх
штирлиц


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
Всёравно не сходится, 24 компрессор поршень Бристоль, которые обычно использовали вышеперечисленные фирмы, стоят около 8 тыр., а теперь считайте: снять и после ремонта поставить внешник это уже 4-5 тыр., а теперь работу приплюсуйте, смысл ремонтировать БУ компрессора?
Создано 27-08-2009 19:16
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Херня все это! Были у меня идеи такие... Это выгодно, когда дело на потоке. Был момент когда я выловил два 17 кВт бристоля. У одного клапана накрылись, у другого обмотки. Когда пильнул - кишки то разные!
Один мужик пытался их симбионизировать, обмотки перематывал, клапана менял, паял там чета и пр. Так обосрался по полной и бросил этот тухляк. Не ходят перебраные компрессоры, хоть тресни. Но сколько людей по Руси, которые БК-ахи реставрируют. У-у-у-у! Велика Россия!
Создано 27-08-2009 20:17
Наверх
Генерал


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 27-11-2008
Так вот еще раз здрасьте!
Кондиционер MB тридцатка компрессор обычный не поршневик полностью герметичный. Кондиционер абсолютно ЧИСТЫЙ (для den223). И всеже если можно менять эти клапана тогда объясните КАК просто интересно. Лично мое мнение что это чистой воды развод на бабки а компрессор у них постоит и они его обратно привезут. Кстати эти же спецы наполовину закрыли этому кондиционеру кран на всасе чтоб давление до нужного поднять.
to den223:
а насчет первого класса не уверен, вы мне сначала покажите второклассников))))

Да и еще мы когда наружку вскрыли увидели что весь компрессор обледенел.
Создано 28-08-2009 10:18
Наверх
WWN


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 176
дата регистрации: 07-04-2008
а давленице не сообразили посмотреть? трассу?
Создано 28-08-2009 11:00
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Женек Кондейщик,
Да и еще мы когда наружку вскрыли увидели что весь компрессор обледенел.

Ещё бы не обледенеть

*** Кстати эти же спецы наполовину закрыли этому кондиционеру кран на всасе чтоб давление до нужного поднять.***

вот и кипит от вентиля и до финального *уяк недалеко.
НО если давление низкое ЭТО НЕ клапан

*** И всеже если можно менять эти клапана тогда объясните КАК просто интересно.***

Режешь горшок, разбираешь, меняешь(клапан 1), собираешь, завариваешь,ставишь обратно, мало не покажется да и работенка выеденного яйца не стоит, много проще горшок сменить.
Создано 28-08-2009 18:03
Наверх
штирлиц


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
Цитата
DDAVID пишет:
Режешь горшок, разбираешь, меняешь(клапан 1), собираешь, завариваешь,ставишь обратно,


Человек же написал, что не поршневик, Женёк, найди здесь клапан и тебе всё станет ясно тыц тыц
Создано 28-08-2009 22:55
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
DDAVID пишет:
Режешь горшок, разбираешь, меняешь(клапан 1), собираешь, завариваешь,ставишь обратно, мало не покажется да и работенка выеденного яйца не стоит, много проще горшок сменить.

в поршнях клапанная доска+паранитовая прокладка.
Вы его хоть раз пилили Пилите, Шура, пилите... ?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 29-08-2009 12:27
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
штирлиц пишет:
Женёк, найди здесь клапан и тебе всё станет ясно тыц тыц

там есть клапан. но чтобы его заменить, надо высверлить три точки сварки и заменить верхнюю крышку с точно такого же компрессора, включая катящийся ротор и вал электродвигателя. вообщем все, кроме статора.
С учетом того, что некоторые продавцы умудряются толкать китайские роторные горшки по 2000 руб за 7 кВт, то "ремонт клапана" за 5 тыс. руб. вполне реален.
На будущее. чтобы проверить сжатие компрессора, его нужно выпаять из контура. Вполне возможно, что байпас идет за счет реверсивного клапана.
А лечево закрытием крана на входе говорит о том, что в кондее ковыряется далпаеп. :D

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 29-08-2009 12:37
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Цитата
human пишет:
На будущее. чтобы проверить сжатие компрессора, его нужно выпаять из контура.
А дальше?
Вообще, господа, как проверить "компрессию" компрессора.
Создано 29-08-2009 19:39
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Цитата
human пишет:
На будущее. чтобы проверить сжатие компрессора, его нужно выпаять из контура.
А дальше?
Вообще, господа, как проверить "компрессию" компрессора?
Создано 29-08-2009 19:40
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
den223 пишет:
как проверить "компрессию" компрессора?
а никак, нужно взять ведро и сходить к компрессорщику куда-нить на завод и попросить насыпать свежей компрессии. потом по паре стаканов в кажный ремонтный компрессор добавлять. со временем она конечна улетит, но гарантию отходит.

С уважением, LordN.
Создано 29-08-2009 20:08
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
den223 пишет:
А дальше? Вообще, господа, как проверить "компрессию" компрессора?

Забыл уточнить, речь идет исключительно о реверсивных моделях, на холодных развал клапана и так виден.
Den223, вы же мегасуперпупер спец.
Подумайте, решение очень простое. ;)
Подсказка. На завод за компрессией ходит надо 8)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 29-08-2009 21:52
Наверх
Poulel
эчеленца


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
Цитата
LordN пишет:
нужно взять ведро и сходить к компрессорщику куда-нить на завод и попросить насыпать свежей компрессии

2 den223,
да не слушайте Вы их. Трёхлитровой банки компрессии Вам хватит выше крыши, ещё и внукам по-наследству передадите.

:-)
Создано 29-08-2009 22:09
Наверх
antileto


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
Цитата
Poulel пишет:
да не слушайте Вы их. Трёхлитровой банки компрессии Вам хватит выше крыши, ещё и внукам по-наследству передадите.

" Как дети..." (с) к/ф "Гений" :D
Создано 29-08-2009 22:34
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
А вообще ,Женёк ,возьмите один не исправный компрессор от обычного кондиционера ... и распилите его весь в доль и поперёк .А лучше штуки 3- 4 .Тогда будете иметь представление ... и ещё котзлу надо читать ,читать и ещё много много раз читать .....

M@LEY из Барнаула
Создано 30-08-2009 16:58
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
Цитата
LordN пишет:
а никак, нужно взять ведро и сходить к компрессорщику куда-нить на завод и попросить насыпать свежей компрессии. потом по паре стаканов в кажный ремонтный компрессор добавлять. со временем она конечна улетит, но гарантию отходит
в каждой шутке есть истина на небольших холодильниках когда лет 15 назад халтурил по рынкам проверка занимала 5 сек.-затыкаешь большим пальцем нагнетание и вкл если палец хоть и с трудом удержать сможешь-компрессор в помойку!!!
Создано 30-08-2009 19:58
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Многим профи рекомендую перечитать котзаогл, все блин клапана меняют а ведь

Женек Кондейщик,
мы когда наружку вскрыли увидели что весь компрессор обледенел.
пост 14 последн строка

Кады клапанам кердык, давление куда идет?

Тоhuman,
Вы его хоть раз пилили

много

Пилите, Шура, пилите... всякой хрени, ФАКи и ИФы перебирал даже, наверно не слыхали про такой антиквариат, эт вам не гермешок ;)
А клапана есь везде, даже в *опе(сфинктер) или эт больше....анус эт наверно в понте ЭРВ а вот сфинктер к какой категории его присобачить think
Создано 30-08-2009 23:40
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
ТоTAIIIKOB,
:D Нам пальцем сделанные компр нах ненадь :D
Я тож вспомнил молодость, вернее пальцы вспомнили :D
Создано 30-08-2009 23:47
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
У кого там тыц тыц был? Не портте парню представление о жизни :D
Создано 30-08-2009 23:53
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 1 - 30 из 34
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.