Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Панасоник
.: Панасоник
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 36
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Панасоник», странное поведение Панасоника. Может кто сталкивался?
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Glen


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 08-11-2007
Кондиционер - А18.Перепаял компрессор на нем. Впаял в магистраль фильтр. Заправил по весам. Включил на прогон на стенде. Через минут 20 изменился звук работы компрессора. Стало расти давление. Отключил, чтоб не мучить агрегат. Разобрал. Включил и стал смотреть. 9 минут аппарат работает исправно.на 10 минуте давление вырастает до 9 бар. перекрыл жидкостной вентиль - по идеи должен был всосать в себя фреон с магистрали, однако ничего не изменилось. Думаю на 4-х ходовой, т.к. он единственный остается до входа в компрессор. Все это повторил 3 раза и все 3 раза поведение одинаковое. Возможно кто сталкивался с таким поведением. Отпишитесь пожалуйста.
Создано 14-08-2009 13:23
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Влага в системе, замерзает капилярка.
А 4-х ходовой можно проверить просто: верхняя и выходная трубы горячие, всасывающая (компрессора) и другая нижняя - холодные.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 14-08-2009 13:34
Наверх
Glen


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 08-11-2007
так фильтр впаял специально. за 8 минут должен был прогнать через него вроде фреон. а если дело во влаге, то как от нее избавиться, т.к. я был уверен, что фильтр решает эту проблему. а насчет 4-х ходового - я просто думал, может там под действием температуры расширяется фторопласт (хотя знаю, что это странно звучит, но мало ли). Потому и написал на форуме. Что остается тогда сделать? выпаять и продуть азотом всю систему? Это было проделано, правда не азотом, а 22 фреоном.
Создано 14-08-2009 13:41
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Согласен с колегой BIS.
При чем тут вход в компрессор?
9 минут фреон собирается до капилярки, на десятой из компрессора начинает выходить очень горячий газ. А от влаги обычно избавляютсявакуумированием системы, а не азотом. И уж тем более не фреоном.

Сделать: Тест масла на кислотность. Если кислое, то пока не разело обмотки сменить масло и фреон. Если не кислое еще выкинуть весь фреон из контура пока масло не прореагировало с водой содержащейся во фреоне. Свакуумировать как полагается и сдать работу клиенту.

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 14-08-2009 13:57
Наверх
Glen


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 08-11-2007
спасибо. пошел делать
Создано 14-08-2009 14:15
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
Не знаю, у нас точняк такое было! Я так не понял в чем дело было явно что то забилось и надо смотреть температуры по контуру благо что он у тебя в сервисе,... где аномальная температура там и баг.. . Скажу честно мы свой баг не нашли , просто стравив фреону он начал молотить и до ныне.. полсе я грешил на клапана компрессора что к нему скоро придут зеленые человечки, но работает еще.

Поправьте мне я если не прав но капилярка забивается почему должно расти низкое давление?

Цитата
BIS пишет:
Влага в системе, замерзает капилярка. А 4-х ходовой можно проверить просто: верхняя и выходная трубы горячие, всасывающая (компрессора) и другая нижняя - холодные.


Если горшок нагнетает он собирает весь фреон в конденсатор там пробка , какого хрена давлнеие должно расти..., все так да наоборот ... получается... случай не давно : меряем давление ноль на работающем ... выключаем давление 7,5 очей , вакумация,заправка, проверка вальцовки (найдена струшка от римера на жидкоре), но аппарт , после процедур,работает.

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 14-08-2009 15:40
Наверх
Glen


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 08-11-2007
Спасибо большое :) Работает на стенде уже 2 час. Вроде все в норме. Однако, я, честно говоря, не совсем понял почему компрессор не всосал в себя остатки фреона в магистрали после того как я перекрыл жидкостной вентиль. Если не трудно, обьясните Помедленней, я записываю...
Создано 14-08-2009 16:32
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
BIS пишет:
Влага в системе, замерзает капилярка.
Да, еще, после перепайки компрессора могла ЗАБИТЬСЯ капилярка. У коллег-холодильщиков есть железное правило: вскрыл контур - меняй фильтр. Там он перед капиляркой.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 14-08-2009 16:35
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
ВОЗДУХ ПЛОХО ОТКАЧАЛ !авообще надо приучаться мерять токи тогда можно сказать точно что было с компрессором.и азот и фреон хорошо осушают систему если сами чистые и сухие- азот предпочительнее.
Цитата
BIS пишет: с
Да, еще, после перепайки компрессора могла ЗАБИТЬСЯ капилярка. У коллег-холодильщиков есть железное правило: вскрыл контур - меняй фильтр. Там он перед капиляркой.

а смысл???там простая сеточка не то что на холодилках!даже больше скажу большинство кондеев смонтированы на скорую руку при таком же отношении к низкотемпературным машинам ни одну запустить неудастся -пдк влаги не позволит!ну и правила монтажа труб-дов редкие кондиционерщики понимают и соблюдают!
Создано 14-08-2009 22:56
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Так мы тут и обмениваемся опытом...

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 14-08-2009 23:10
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
авообще надо приучаться мерять токи тогда можно сказать точно что было с компрессором

Ну был один перезаправленный полупром.
ток в норме (9 А при номинале 9,5А), кипение 4,1 бара. Ничего не обмерзает.
Зато в конденсаторе 28 бар и переохлаждение 30К.
В бобруйск токи. Пусть их мастера по холодильникам измеряют.
В климате можно с токами обмануться.
Нужно голову включать и снимать весь спектр параметров, а не один-два.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 15-08-2009 10:20
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Если вы впаяли фильтр между всас. вентилем и компрессором, то вполне такое может быть.Если же фильтр впаян на магистрали, то, скорее всего, перепускает 4-хходовик.
Если была бы влага в системе, то компрессор бы уходил на вакуум.
Создано 15-08-2009 10:49
Наверх
antileto


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
Клапана вполне могли полететь, особенно, если жидкарем да на всас. А фильтр помагает от влаги, если ее частицы в парообразном состаянии, а так летит водичка в компрессор аж со свистом.
Создано 16-08-2009 21:34
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
Цитата
human пишет:

Ну был один перезаправленный полупром.
ток в норме (9 А при номинале 9,5А), кипение 4,1 бара. Ничего не обмерзает.
Зато в конденсаторе 28 бар
если 410 верю- если 22 клещи в помойку либо общий ток вместе с тенами на бирке прочитали а не на компрессоре!в климате таже физика как и везде.28 кг максимальное давление для спиральника на 22 фреоне!
а у глена может вообще компрессор не работал или пластина от давления или грязи к ротору не смогла прижатся!поэтому и говорю нужно токи всегда смотреть!от наличия паров на всасе зависит нагнетание но напрямую нагрузку на компрессор определяет давление
нагнетания !
Создано 17-08-2009 00:40
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
TAIIIKOB пишет:
если 410 верю- если 22 клещи в помойку либо общий ток вместе с тенами на бирке прочитали а не на компрессоре!в климате таже физика как и везде.28 кг максимальное давление для спиральника на 22 фреоне! а у глена может вообще компрессор не работал или пластина от давления или грязи к ротору не смогла прижатся!поэтому и говорю нужно токи всегда смотреть!от наличия паров на всасе зависит нагнетание но напрямую нагрузку на компрессор определяет давление нагнетания !

22 Фреон
клещи appa
тэнов нет
компрессор поршневой
реле ВД нет.
но ток 9 А из 9,5 А номинала

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 17-08-2009 07:41
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
human пишет:
Зато в конденсаторе 28 бар и переохлаждение 30К
а на улице сколь при этом было?

С уважением, LordN.
Создано 17-08-2009 07:58
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Лев, меня не поймаешь:)
на улице было +28 гр. Цельсия.
В помещении "слабый испаритель"
еще камменты нужны?
избыток фреона, а ток в норме.
Значит этот параметр в бабруйск!

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 17-08-2009 14:08
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
human пишет:
В помещении "слабый испаритель"
не ну.. ток, как диагн.параметр кол-ва фреона в системе, работает, только тогда, когда с теплообменкой и температурами все в порядке.

а так получается как в том анекдоте про поссал и об стену.. :D

С уважением, LordN.
Создано 17-08-2009 14:16
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
чё та в сторону от темы топика съехали...

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 17-08-2009 14:57
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
Цитата
Glen пишет:
Заправил по весам
поэтому про ток и говорил!
а работа диагноста в первую очередь начинается с чистки теплообменников !28 кг нагнетания при 28 градусов на улице это как надо трв закрутить и засрать кондер?????или обороты низкие или места для газа не оставили!!!никто и не говорил что по току нужно определять заправку но что происходит с компрессором раб.ток самый главный параметр особенно если давления уходят от нормы!!
поршневые на 22 при работе на стенку 36 выдают!!! роторному да и спиральнику такие давления не снились по току вырубились бы одназначно!
Создано 18-08-2009 00:51
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
To TAIIIKOB.
ТРВ там нет.
конденсатор чистый.
вентлятор маслал на 100%.
Подъехал сервисмэн.
повесил манометр - 4,1 бар. ничего не обмерзает.
клещи 9,0 А.
зашибись работает.
какие проблемы?
а компрессору все хуже и хуже...
Поэтому ток не главный. это байки старичков холодильщиков бытовушников. которым лень температуры и давления измерять.
голову надо включать и смотреть все параметры сразу.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 18-08-2009 10:24
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
2 human
Колись давай в чем дело было. Я свои ставки уже сделал.
Три дня уже жду решения этого детектива. :D

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 18-08-2009 11:13
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
во первых он не скажет и ни кто не скажет если б мерял ток то было бы понятно.
во вторых извините я не верю вам.т.к
Цитата
human пишет:
байки старичков холодильщиков бытовушников. которым лень температуры и давления измерять

разницу между 90-120 вт нагрузки не померишь да и инструмента такого у старичков не было так что ненадо на нас батон крошить!
для чего же все нормальные производители требуют акт ввода в эксплуатацию где рабочий и пусковой ток стоят раньше чем давления???? я без этого ни одну машину не пускаю и всем советую во избежании гемороя ну кроме мелкой бытовухи а при ремонте и её и перекос и перегруз компрессор быстро убьют а гарантия твоя а мог бы на клиента её повесить!!!
в третьих касаясь вашей машины это сколько же должно идти фреона через дроссель при 28 кг??? дайте плиз модель компрессора обещаю на стенде обкатать при4 на всасе и 28 на нагнетании уверен что токи будут выше номинала!!!
з.ы.единственно что может быть поломанный клапан или утерянная компрессия что в принципе одно и тоже!
Цитата
human пишет:
а компрессору все хуже и хуже...

бля до чего дожил электромехаников стал защищать! wall
Создано 18-08-2009 22:12
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Цитата
TAIIIKOB пишет:
во первых он не скажет и ни кто не скажет если б мерял ток то было бы понятно.

А! Я понял! Здесь Человек стебет мастеров амперметра :)
(TAIIIKOB, прошу не обижаться ;) )
Присоединяюсь к великой охоте! Drill
Давления/температуры по идее надо мерять в 4-х - 6-ти точках контура. И не обсуждается.

P.S. Мои ставки по прежнему те же :D

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 18-08-2009 22:48
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
ес-но!!!исходное одно рост всасывания от 4 до 9 кг были бы известны раб. токи можно было бы сказать(с большой долей вероятности) что происходило с компрессором ! а поршневик это вообще отдельная песня мне встречались пробитые прокладки между всас и нагнет.полостями и клапана ломанные и кольца убитые а потерю производительности оч просто принять и за большой испаритель если не мерить токи.согласись что проще клещи накинуть чем в нагнетание сервисник впаивать.
Цитата
exelente пишет:
Давления/температуры по идее надо мерять в 4-х - 6-ти точках контура. И не обсуждается

для быстрого и точного диагноза чем больше информации тем лучше!
p.s. для пополнения вашего опыта :на немецких морозилках 70-80 годов выпуска когда не было контроллеров автоматическая оттайка ВОПов происходила по амперметру -и работало это безукоризненно.ВОТ ЭТО МАСТЕРА АМПЕРМЕТРА а я так погулять вышел!!!
Создано 19-08-2009 23:09
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Слушай дружек, мисье BIS вот из вас двоих решил таки как взрослые дяденьки сосуществовать со мной. Ты так и будешь дальше капризничать?

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 20-08-2009 01:41
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
что проще клещи накинуть чем в нагнетание сервисник впаивать

Проще температуру нагнетания измерить ;).
Она была 130 град Цельсиев.
История значит такая.
при заводской заправке обмерзал всас. И давление 3,6 бар. ток 7,5 А
"Сервисмэн" тупо ссылаясь на нехватку фреона, добавил до 4,1 бар.Ток 9 А. Обмерзание пропало. Потолочник в серверной холодил ацки.
Довольный своей работой, "сервисмэн" свалил.
В конденсаторе жидкаря на 30 градусов переохлаждения.
Компрессор не потерял еще клапаны, но за счет низкого давления кипения (слабый испаритель, в помещении 16 градусов) ток не превышал номинал.
К слову, для роста тока до 1,1...1,5 от номинала, надо чтобы и кипение и конденсация выросли синхронно.
Типа 5...6 бар и 26...28 бар для R22.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 20-08-2009 02:02
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
Цитата
human пишет:
Проще температуру нагнетания измерить

при поломанных клапанах и воздухе в системе её мерить бесполезно!(это про панас что в начале темы)
в вашем случае!
нарушения снипов по пом.свти512-78 в серверной+20 должно быть и рег.об вращения иначе один хрен обмерзать будет.
перепад давлений.для норм работы высокотемпературной хкм на 22 (+13-16кг)
Цитата
human пишет:
Типа 5...6 бар и 26...28 бар для R22.
номинальный ток будет при 5 и19 при стандарных условиях
а у вас 4 и 28 =24КГ качал компрессор т.е физически работу совершал большую а ток жрал меньший?
дайте плиз модель-город большой найду и изнасилую-а может пост по высокому врал??? или все таки компрессия упавшая чудес не бывает!28 очков для 22 экстремальное давление
Цитата
human пишет:
надо чтобы и кипение и конденсация выросли синхронно

они всегда взаимосвязаны!
Цитата
human пишет:
Довольный своей работой, "сервисмэн" свалил.
был у меня делонг 5 квт после такого сервисмена- ошметки валенка компрессора
со стены в радиусе 2 метров смывали!
Создано 20-08-2009 12:05
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Каким образом "сервисмен" парами смог ТАК перезаправить А/С? Почему ток не вырос, ведь нагрузка на компрессор существенно возросла? Ведь изменение темп. верхнего и нижнего пределов влияют на потребление ЭЭ.И почему вдруг при "нормальных" показателях ( Рвс.=4.1 и токе 9А) возникли подозрения. что что-то не в порядке? Наверное, он перестал охлаждать и стала расти темп. в помещении? Почему в помещении установлена темп. 16 град? Чтобы добить технику?
При каких параметрах А/С работает сейчас после оперативного вмешательства?
Создано 20-08-2009 22:34
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
human пишет:
К слову, для роста тока до 1,1...1,5 от номинала, надо чтобы и кипение и конденсация выросли синхронно.
Типа 5...6 бар и 26...28 бар для R22
моща = расход * давление. если есть расход и давление - будет моща, а значит и потребление и ток. если есть что-то одно - потребления не будет.

С уважением, LordN.
Создано 20-08-2009 22:41
Наверх
Сообщения 1 - 30 из 36
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.