доктор М
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 25-02-2009
|
Мужики я смотрю вы в VRV системах не хило разбираетесь. Помогите решить проблему. К наружнему блоку RXQ10P7W1B подключено внутренних блоков: 8шт.-FXFQ20, 4шт.-FXFQ25, 2шт.-FXFQ32. Внутренние блоки равномерно распределены на 2-а плеча. После монтажа прошло чуть больше 2-х лет. Сейчас произошла потеря эффективности работы 2-хпоследних 20-х блоков в левом плече и 2-х последних 20-х блоках в правом плече, хотя раньше жалоб на их работу не было. Для ивертора давление в норме, пробовал менять нагрузку, оставил один из плохо работающих блоков, наружка отрабатывает, т.е. он его видит , а эффекта нет. Такое впечатление как в пром. холоде перед ТРВ забит фильтр и идёт недостаток жидкого хладагента, в результате - нет холода. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой помогите.
|
Создано 12-08-2009 22:55
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
Да вызови ты спеца по Daikin он тебе посмотри и даст рекомендации. А если нормально заплатишь, то и отремонтирует.
|
Создано 12-08-2009 23:21
|
|
|
TAIIIKOB
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
|
Цитата |
---|
доктор М пишет:
Такое впечатление как в пром. холоде перед ТРВ забит фильтр и идёт недостаток жидкого хладагента, в результате - нет холода |
добавь жидкаря не поможет смотри эрв!
|
Создано 12-08-2009 23:45
|
|
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
Холод пропал сразу в 4 блоках, и в дальних...
Я бы сразу фреону подлил, в пределах 1 кило. Засор сразу в 4 блоках это из области фантастики.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
Создано 13-08-2009 01:17
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Спецы по Daikin консультируют по телефону.
Не успели создать выездной сервис, все оттуда свалили :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 13-08-2009 07:17
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Для ивертора давление в норме, пробовал менять нагрузку, оставил один из плохо работающих блоков, наружка отрабатывает, т.е. он его видит , а эффекта нет. Такое впечатление как в пром. холоде перед ТРВ забит фильтр и идёт недостаток жидкого хладагента, в результате - нет холода. |
Checker3 надо подключать
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 13-08-2009 07:22
|
|
|
Dim27
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 228
дата регистрации: 22-02-2003
|
Нужно смотреть значений температур на внутреннем блоке,особенно это будет удобно делать если проводные пульты,там нужно войти ва сервис. меню и пульт выдаст необходимые температуры, если ПДУ тогда брать поверхностный термометр и мерить...Хотя конечно если был сервис чекер,то тогда вообще всё просто было бы...А так мне ситуация напоминает на небольшую утечку хладагента....В своё время я так делал: останавливал системы, собирал фреон,опрессовывал азотом(не забыть на наружке открыть вручную все ТРВ внутр блоков) ,устранял утечку,ваккумировал, и заправлял всё по весам..Работает как часы
|
Создано 13-08-2009 08:57
|
|
|
доктор М
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 25-02-2009
|
Спасибо Dim27. Ваше предположение наиболее реальное.Но у меня очень мало информации о Дайкине. Всё что есть это для дилетана. Если можно скиньте инфы на мой Е-mail anbekov@yandex.ru ,если можно в частности о управлении ТРВ с внешнего блока.
|
Создано 13-08-2009 20:11
|
|
|
Filuk-03
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 73
дата регистрации: 03-08-2008
|
Уважаемый Dim27, если честно я работаю с конд. Daikin не первый год, но про то что на пульт можно вывести значение температур слышу впервые.Подскажите пожалуйста как это сделать. :sor
|
Создано 13-08-2009 20:43
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
ЭРВ управляется с внутреннего блока.
2 Filuk-03
кнопка тест вас спасет.
два раза с интервалами нажимаете, пока не появится поле 41, потом стрелками выбираете датчик во внутрянке.
Но байда малоинформативная.
Вам неизвестна реалтайм частота, кипение, конденсация, и степень открытия ЭРВ.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 13-08-2009 22:36
|
|
|
Dim27
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 228
дата регистрации: 22-02-2003
|
Цитата |
---|
Filuk-03 пишет:
Уважаемый Dim27, если честно я работаю с конд. Daikin не первый год, но про то что на пульт можно вывести значение температур слышу впервые.Подскажите пожалуйста как это сделать. |
На сайте Даичи в фениксе есть файл название по моему Установка внутреннего поля проводного пульта
|
Создано 14-08-2009 12:28
|
|
|
Dim27
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 228
дата регистрации: 22-02-2003
|
Цитата |
---|
human пишет:
ЭРВ управляется с внутреннего блока.
2 Filuk-03
кнопка тест вас спасет.
два раза с интервалами нажимаете, пока не появится поле 41, потом стрелками выбираете датчик во внутрянке.
Но байда малоинформативная.
Вам неизвестна реалтайм частота, кипение, конденсация, и степень открытия ЭРВ. |
Там есть режим который выставляеться на наружном блоке,в котором все ТРВ внутренних блоков целиком открыты(имееться ввиду когда система не в работе)
|
Создано 14-08-2009 12:31
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Запустить систему в тестовом режиме. Все внутренние блоки должны запуститься на уставке минимальной температуры и максимальной скорости вентилятора. Ну, и смотреть и мерять температуру. И сравнивать с такими же, которые работают нормально.Цитата |
---|
доктор М пишет:
Такое впечатление как в пром. холоде перед ТРВ забит фильтр и идёт недостаток жидкого хладагента, в результате - нет холода. | Тоже может быть. Все г..но вымылось в дальние блоки (кол-во и скорость фреона меньше, чем у блоков, расположенных ближе к наружке) и забит ЭРВ (особенно при пайке без азота).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 14-08-2009 13:46
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Dim27 пишет:
Там есть режим который выставляеться на наружном блоке,в котором все ТРВ внутренних блоков целиком открыты(имееться ввиду когда система не в работе) |
Этот режим интересен только для промывки внутренних блоков от старого масла.
Для опрессовки достаточно использовать тройник и азот закачивать в две трубы.
Я же говорил вообще про работу ЭРВ.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|