SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
После прочтения описания алгоритма автоматики на настенный инвертор МЕ | Где бы прочитать?
А где DEVOLT со снятым блоком?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-08-2009 11:45
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
пидом такой регулятор можно назвать весьма и весьма условно.. |
Ну пид же в состав програмы контроллера входит... :D
Цитата |
---|
LordN пишет:
только по мат.моделям |
Лев, а есть литература про такие мат мадели? Очень почитать охота.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 10-08-2009 11:54
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
Где бы прочитать? |
Так прямо в сервис-мануалах вверху под названием АИРКОН.
Сколько угодно... :sor
Серия М / Настенный блок, микропроцессорное управление.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 10-08-2009 11:59
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
Лев, а есть литература про такие мат мадели? Очень почитать охота. | ну я думаю шо где-то оно д.б. вот только какой дурак их нам покажет? оне абалденных денег стоют... вернее - это я про конкретные модели в мультизонах. а так вообще - книжки по ТАУ. классику типо Бесекерский, Изерман, Филипс-Харбор..
в журнале СТА был очь хороший цикл статей как "для чайников" там многие азы разжевали так что даже я понял.
С уважением, LordN.
|
Создано 10-08-2009 12:02
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
так что даже я понял. |
Да ладно прибедняться :)
Цитата |
---|
LordN пишет:
а так вообще - книжки по ТАУ. классику типо Бесекерский, Изерман, Филипс-Харбор.. |
Изерман - хороший, но не понял к чему он нам в климатике, Филипс-Харбор не нашел.
Бесекерский - замечательная книжка. Спасибо.
Цитата |
---|
LordN пишет:
в журнале СТА был очь хороший цикл статей как "для чайников" там многие азы разжевали так что даже я понял. |
Нет ссылочки, ну или хотя бы название цикла.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 10-08-2009 13:10
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
Нет ссылочки, ну или хотя бы название цикла. | нипомню, 2004-2006 годы или немного раньше.. их там немного, зайди на сайт погляди може даже выложены.
С уважением, LordN.
|
Создано 10-08-2009 13:50
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Филипс-Харбор не нашел |
http://lord-n.narod.ru/walla.html#PhillipsHarbor
С уважением, LordN.
|
Создано 10-08-2009 13:55
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Ах, так он с двумя "Л" :D
Филлипс и Харбор - тоже гуд.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 10-08-2009 14:40
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
2004-2006 годы или немного раньше.. |
Все журналы(по 4 в год) выложены. Просмотрел с 2003 по 2006. Гуглем по сайту искал словами компрессор, холод, фреон. Увы нет результата. :cry:
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 10-08-2009 14:57
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
Гуглем по сайту искал словами компрессор, холод, фреон. Увы нет результата | правильно. и не будет. их там нету. статьи не про фреон, а про регуляторы. 8)
С уважением, LordN.
|
Создано 10-08-2009 18:08
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
а про регуляторы. |
Про регуляторы чего? :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 10-08-2009 18:46
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
Про регуляторы чего? | про регуляторы вообще 8)
С уважением, LordN.
|
Создано 10-08-2009 19:23
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
про регуляторы вообще |
Блин.
Какая то странная беседа получается...
Ладно, дойдут руки буду Берсеркского читать.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 11-08-2009 11:18
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
Блин. Какая то странная беседа получается... Ладно, дойдут руки буду Берсеркского читать. |
ТЫ докторскую собираешся писать что ли??? Гуд. Будет новый статус уже выше "гуру",-доктор.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 11-08-2009 17:31
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
Все журналы(по 4 в год) выложены. Просмотрел с 2003 по 2006. Гуглем по сайту искал словами компрессор, холод, фреон. Увы нет результата | йех, шерлох колмц...
http://www.cta.ru/rubrics/239877.htm
http://www.google.ru/?as_q=%D0%...afe=images
http://www.google.ru/?hl=ru&q=%...Google&lr=
и спецально для тебя http://lordn.hnc.ru/files/Books/Elect...enegra.rar
кури на здоровье ;)
С уважением, LordN.
|
Создано 11-08-2009 20:07
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Спасибо палюбому :D
Хотя молодец конечно кодовое слово "денисенко" знает и шифруется))
Всеб такие шерлоки колмцы :)
Это мне не спроста приглянулось ;)
Куда креатив выкладывать на авок или сюда?
Или мошт в личку?
"Рецепт" все таки...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 11-08-2009 21:43
|
|
|
DEVOLT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 15-06-2009
|
Сори за отсутствие комментариев - комплект блоков только сегодня мне достанется. Отпишусь.
|
Создано 12-08-2009 05:38
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
Куда креатив выкладывать на авок или сюда? | а че там?
С уважением, LordN.
|
Создано 12-08-2009 08:20
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
DEVOLT пишет:
Сегодня поедем снимать блок - до сего момента диагностировали дома у клиента. | И где результаты?
Народ требует зрелищ...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-08-2009 13:06
|
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Ставлю пиво на ЭРВ :D
|
Создано 16-08-2009 16:25
|
|
|
DEVOLT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 15-06-2009
|
Уважаемые коллеги, сори за задержку выкладываю полное стационарное инфо
1) Разобрал аппарат, убрал утеплители, соединил, отвакуумировал стационарную трассу, запустил
Аппарат запускается и сразу обмерзает ЭТРВ:
Ток заниженный
Даления - нет
Охлаждение, разумеется никакое. Температура нагнетания растет около 10 минут и, доходит до 80 градусов, ток растет до 4 ампер - перебор, компрессор работает на максимальных оборотах и очень сильно греется.
Далее интереснее. По достижении 80 нагнетания градусов все начинает стабилизироваться.
Буквально за 3 минуты все приходит в норму.
Давление, токи, обмерзание пропадает, обороты компрессора падают, охлаждение - норма.
Аппарат работал около часа и, параметры не дрогнули.
А теперь, господа эксперты - мнения, я у тупике :)
|
Создано 23-08-2009 21:07
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Явно ЭРВ запаздывает с открытием. Скорее всего какой-то из трубных сенсоров. Да, мано куда приткнул, на фото 4 и 10 бар, если эт "Даления - нет", то....
|
Создано 23-08-2009 22:11
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
+80 град Цельсия не так страшно.
на мой взгляд, 4 бара и обмерзание отделителя жидкости при старте свидетельствуют о:
1. Довольно большой рабочей частоте движка компрессора
2. наличии в отделителе жидкости значительной части хладагента.
Пока компрессор выпарит жидкарь, пройдет время, процесс инерционный. Фактически наблюдаете за переходным процессом.
10 очей на манометре - как раз снижение частоты до 20-30 Гц (температура на испарителе д.б. плюсовой, примерно +10...+12 град Цельсия).
Уверен, что при повторном запуске через 15 мин отделитель обмерзать не будет.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 23-08-2009 22:54
|
|
|
DEVOLT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 15-06-2009
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Явно ЭРВ запаздывает с открытием. Скорее всего какой-то из трубных сенсоров. Да, мано куда приткнул, на фото 4 и 10 бар, если эт "Даления - нет", то.... |
4 бара для инвертоора - это не давление, а ветерок из-за угла ;)
|
Создано 24-08-2009 11:36
|
|
|
DEVOLT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 15-06-2009
|
Цитата |
---|
human пишет:
+80 град Цельсия не так страшно.
на мой взгляд, 4 бара и обмерзание отделителя жидкости при старте свидетельствуют о:
1. Довольно большой рабочей частоте движка компрессора |
Факт - компрессор работает на максимальной частоте, даже на слух.
Цитата |
---|
human пишет:
2. наличии в отделителе жидкости значительной части хладагента.
Пока компрессор выпарит жидкарь, пройдет время, процесс инерционный. Фактически наблюдаете за переходным процессом.
10 очей на манометре - как раз снижение частоты до 20-30 Гц (температура на испарителе д.б. плюсовой, примерно +10...+12 град Цельсия).
Уверен, что при повторном запуске через 15 мин отделитель обмерзать не будет. |
Через 10 минут включал повторно - таже история и тот же переходной процесс.
|
Создано 24-08-2009 11:41
|
|
|
DEVOLT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 15-06-2009
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Явно ЭРВ запаздывает с открытием. Скорее всего какой-то из трубных сенсоров. Да, мано куда приткнул, на фото 4 и 10 бар, если эт "Даления - нет", то.... |
НА всас - на этой модели третьего на дано:)
|
Создано 24-08-2009 11:56
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Скорее всего какой-то из трубных сенсоров ЭРВ. |
Таки это наверное...
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 24-08-2009 12:00
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
DEVOLT пишет:
Через 10 минут включал повторно - таже история и тот же переходной процесс. |
Чудес не бывает.
Если обмерзает отделитель, то в нем так или иначе есть жидкость, ибо 4 бара и обмерзание выхода ЭРВ - это большой перегрев, вызванный на старте глюком на самом дросселе (забит перегретым маслом), либо перокосом иглы.
Попробуйте погреть отделитель перед стартом.
ЭРВ лучше заменить, перед ним установить нормальный фильтр осушитель.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 24-08-2009 20:16
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
human пишет:
либо перокосом иглы | эта чеж такое надо делать с кондеем шоп ему иглу перекосило ажна в ЭРВ? нипанимаю.
Дэвольт, колись че с кондеем делал и как иглу перекошал. :D
Цитата |
---|
human пишет:
ЭРВ лучше заменить, перед ним установить нормальный фильтр осушитель | може все проще - пережарили масло, кокса намыло в сетку и под седло. по старту ЭРВ выставляется в заводскую старт-позишн а спустя время, когда алгоритм вкурит шо чета не так - открывает соску. и еще мне понятно откуда в ОЖ собирается жидкарь да еще так быстро? похоже не откуда, просто он там живёт. ага? тогда че получается - слабый испаритель либо шунт. ага?
С уважением, LordN.
|
Создано 24-08-2009 21:08
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
human пишет:
ЭРВ лучше заменить | Может попробовать сначала выпаять и промыть, проверить открытие и закрытие, а потом запаять с азотом?
Как вариант, потому что электронику все равно проверять надо.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 24-08-2009 21:25
|
|
|
|