привет всем. сталкнулся со следуещей ситуацией JAX трёх фазный колоник 18-ти киловатник при включении автомата выбивал его, причину нашли в наружки кантактор и ли пускатель компресора кто как его называет, залип мы понему постучали он принял исходное положение проблема с автоматом решена его не выбивает но по фазам конкретный пе рекос где 180 в где 300 агде вовсе 60, внутрянка не подаёт не каких признаков жизни зделал перифазировку пере кос стал по менее внутрянка засветилась но пишит ошибку chek с наружки скидываю повода питания мерию напругу всё идеально. может ли быть такая фигня иза долбаного кантактора или ещё иза чег. подскажите может кто сталкивался с таково рода проблемкой.
|
AleXa
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
|
Как вариант, сеть "слабая" - при запуске компрессор просаживает больше 10%.
|
jeriho
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 85
дата регистрации: 12-04-2009
|
В первую очередь нужно устранить перекос ! возможно плохой провод ( на 18 кВт не менее 4 мм2) /, а может клиенты "тырят" эл-во и из-за ихней "тырелки" (трансформатора) происходит такой перекос, а затем уж заниматься ЖАКСОМ. Затем разобрать пускатель и почистить контакты. Только надфилем !!!
|
sawa12
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 26-05-2006
|
Проверьте нулевой провод. Все соединения и в щите тоже.
|
gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
втом то и дело что на автомате который стоит на кондюк всё в норме а на клемах наружки перекос только стоит скинуть клемы с наружноного блока и замерить в сё нормально да и провод нормальный. может это контактор мазги делает?
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Ну поменяйте контактор. 5 минут. Не обязательно ставить родной. Практически любой по хар-кам. Стоит 200-1000 руб.
А потом дальше смотрите.
|
gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
Цитата |
---|
k-kont пишет:
Ну поменяйте контактор. 5 минут. |
втом тои дело что кандюк в 120км находится. контактор поменял, внутрений блок отключил один фиг перекос. что за фигня может быть в наружке
|
sawa12
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 26-05-2006
|
Насколько я понял, что даже при выключенном компрессоре на наружном блоке есть перекос фаз. Если так то однозначно нет "нуля". Возьмите ноль с щита и померьте фазы на наружке относительно его. Если напряжения окажутся нормальными, то новый "ноль" решит проблему.
|
gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
Цитата |
---|
sawa12 пишет:
Возьмите ноль с щита и померьте фазы на наружке относительно его |
спасибо за совет на следующей недели поеду попробую
|