Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти инвертор MITSUBISHI
.: инвертор MITSUBISHI
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «инвертор MITSUBISHI», не работает внутренний вентилятор
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
palermo


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 39
дата регистрации: 08-07-2006
Проблема,весной установил SRK/SRC 35 ZG-S сегодня позвонил заказчик,говорит не работает кондей, после того как он установил таймер ( или просто совпало) ситуация такая включаем на холод, несколько минут работает и компессор и даже пошёл холодный воздух, затем внутр. вентилятор замедляется и останавливается и загорается "ошибка" горит таймер и RAN моргает 6 раз
в паспорте написано, что неполадки в вентиляторе или контактах, что делать, аппарат на гарантии, где взять инструкцию по ремонту и схему
Создано 07-07-2009 19:03
Наверх
jeriho


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 85
дата регистрации: 12-04-2009
Было такое, заменил твердотельное реле и всё заработало.
Создано 07-07-2009 23:15
Наверх
palermo


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 39
дата регистрации: 08-07-2006
А где его взять и как найти и можно найти ято то похожее?
Создано 08-07-2009 09:21
Наверх
AleXa


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
2 palermo

В одном случае на 25-ZG-s лечение свелось к пропайке контактов вентилятора на разъеме платы - была кольцевая микротрещина. В другом - банальным передергиванием всех проводов и разъемов на плате внутреннего блока. В третьем - замена электродвигателя - обмотка в коротыше. В другом случае датчик имени Холла накрылся. Еще было - оптосимистор меняли. Причин много - надо смотреть.
Создано 08-07-2009 10:28
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Была фигня такая меньше месяца назад .... всё было банально просто .Перевальцевали ,свакумировали ,заправили по шилдику и .... заработало .Там ХРЕОНа вообще не было.

M@LEY из Барнаула
Создано 08-07-2009 21:00
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы