handel
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 14-06-2009
|
Два года наза, родителям моей жены, установили сплит(марку не помню, какой-то китаец). Один сезон он отработал нормально, но в конца прошлого лета, тесть заметил, что эфективность охлаждения снизилась. При замере давления в трубе с газом: при запуске кондера, стрелка манометра упала до 5 бар затем плавно поднялась до 6.5. Замечу, что после установки давление было в пределах нормы 4.2 бар при + 30 град. на улице. Сейчас после получаса работы темп. трубы с газом +8 , а с жидкостью примерно +20. Почитав кое какую тех. литературу, я пришел к мысли, что это может быть проблема с клапанами в компрессоре, потому, что симптомы схожи. Я надеюсь, что кто нибудь сможет подтвердить либо опровергнуть мои выводы.
|
pusander
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 288
дата регистрации: 01-03-2008
|
а вызывали для то спецов?
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Нагнетание теплее, чем всасывание? Причём всас в пределах нормы :o . Вызовите специалиста по этой технике ;).
|
handel
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 14-06-2009
|
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
Нагнетание теплее, чем всасывание? Причём всас в пределах нормы . Вызовите специалиста по этой технике . |
Дело в том, что гарантия уже закончилась и за вызов прийдеться платить со своего кармана.По этому хотелось бы для начала услышать мнения здешних спецов.
|
WWN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 176
дата регистрации: 07-04-2008
|
не читайте кой-какую литературу, а заплатите деньги и наслаждайтесь за сознание того ,что комфортно и вы ничего не угробили.
|
mvv.ua
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 01-04-2005
|
Закажи сервисное обслуживание, давление - фуфло , то же что бабу заказать по росту, пусть спецы посмотрят перегрев, оценят состояние испарителя и конденсатора, на крайняк заправят по весам.
|
jeriho
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 85
дата регистрации: 12-04-2009
|
Все замеры нужно делать на ЧИСТОМ сплите ! Не забудь тщательно вымыть барабан внутреннего блока. Посмотри ещё не сдвоенный ли конденсатор ? Т.к. между его половинками набивается столько пуха, что он практически не продувается. А фреон - то какой , может 410-й ? Или 22-й? Давление ничего не значит , главное ТЕМПЕРАТУРА !
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Посмотри состояние наружника .При нормальной прочистке теплообменника температура на выходе может менятьсяв пределах 5-7 градусов .Будет нормальная теплоотдача ,будут и нормальные параметры . Вот три дня назад убедился лишний раз ,что кондёр надо содержатьвчистоте ,как любимую машину.Кондёр то за 2 года хоть раз чистили? Только нормально?!