Есть ВЕКО "девятка", трасса около 1,5м., установлен в 2006 году. При запуске в этом году обнаружилось, что не холодит.При работающем кондее подключаю манометр - уходит в минус. Делаю вывод - полное отсутствие х.а. На жидкостном кране наружного блока есть следы масла, припорошенного пылью и грязью. Перезаделал вальцовку. Вакуумирую всю систему, подключаю баллон, переворачиваю и мелкими порциями подаю х.а. Заправляю по перегреву пара. На шильдике указан вес х.а. - 670гр. Когда перегрев устанавливается 9 градусов с ужасом для себя обнаруживаю, что ушло всего-навсего 180 гр х.а.
Разъясните, пожалуйста, сложившуюся ситуацию в части количества х.а.
Сам пока ремонтами не занимаюсь, только монтаж в составе бригады и изучаю литературу. (Этот кондей знакомого - пристал посмотри да посмотри) Никто из "опытных" коллег ничего вразумительного сказать не смог (как люди работают???). Вот решил обратиться сюда. У Котза... и Ленгли ответа не нашел.
Помогите интересующемуся или ткните носом, что прочитать конкретно. Литературы очень много, голова пухнет от количества получаемой информации.
Спасибо.
надо полностью заправлять по весам.Это же расчетные условия труда кондюка!!!! Потом мерять все остальное ... и догонять газом если все не вместилось сразу.. .
deir,
возможно и ошибаюсь, но скорее всего утечка где-то, разбирайте внешний бл. для начала, если в вальцовках уверены (корпус снимите), закачайте азота и пенной губкой проходите по стыкам, сгибам и т.д., подсоединение к компрессору не забудьте (у нас как раз было отверстие, года три назад меняли компрессор - все работало, а сейчас отверстие).
Буквально недавно была аналогичная ситуация - не холодит - манометр в "минус" - азот и нашли отверстие, через которое фреон уходил, запаяли ребята, снова азот на сутки закачали, на след. день, если все в норме давление не уменьшилось, то вакуумируйте и с весами заправка.
Доброго времени суток, господа! Спасибо всем, кто откликнулся.
Сегодня заезжал опять к этому кондюку - работает, можно сказать, как часы, знакомый доволен как слон.
Теперь по порядку:
1. температуру кипения снимал манометром по таблице, приведенной у Ленгли, перегрев термопарой на газовой трубке возле крана. Термопару перед использованием всегда проверяю, измеряя свою температуру. Понимаю, что это смешно для вас, но пока так. У нас и так-то никто не делает, а когда про азот рассказываю, вообще смотрят как на идиота, даже в точках по продаже соответствующего оборудования.
2. мерял проточными весами, но потом баллон дома взвешивал - разница несущественная.
3. "бошки" чистые.
А лить х.а. больше побоялся - давление растет, куда ж его лить?
Извините, что так поздно, но днем никак не получается - надо семью кормить.