Ruslw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 199
дата регистрации: 28-02-2008
|
Прошлым летом установили 09ку Баллу. Через 1,5 месяца звонит клиент, типа, кондиционер сломался! Приезжаю и вижу, что повреждены лопасти вентилятора внутреннего блока. Слушаю версию клиента, по его рассказу, они всей семьей сидели на кухне, а кондиционер работал в зале, и тут откуда не возьмись раздался треск и типа когда они зашли в зал, увидели, что кондиционер вибрирует, а на полу лежат какие-то пластмасмастки. Я улыбаясь, объясняю клиенту, что быть такого не может, чтобы крыльчатка внутреннего блока сама по себе рассыпалась, говорю что засунули туда какой-то предмет, карандаш или отвертку. В итоге клиент согласился на платную замену крыльчатки. НО... теперь я не могу найти такую же, и не могу подобрать аналог. Имеюшаеся от 07 ки Дэу не подходит по габаритам. Помогите найти аналог хотя бы! Готов приобрести.
Коды ошибок смотрю тут.......
|
Создано 19-04-2009 22:19
|
|
|
paulino
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
|
Ну почему же, не может быть - Может!!!
за 1.5 месяца из-за плохой вальцовки ушел фреон, при недостатке начал сильно обмерзать внутренний блок, образовалась льдышка, и крыльчатку рвануло
крылчатка спецефическая, придётся заказывать у официалов :( (от 07 Валлу - даже не подходит)
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
|
Создано 21-04-2009 09:34
|
|
|
bujhm
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 03-10-2003
|
размеры?
|
Создано 21-04-2009 13:28
|
|
|
Ruslw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 199
дата регистрации: 28-02-2008
|
Цитата |
---|
paulino пишет:
за 1.5 месяца из-за плохой вальцовки ушел фреон, при недостатке начал сильно обмерзать внутренний блок |
Обижаете за качество вальцовки ручаюсь, вальцевал сам. И вообще кондиционер постепенно бы стал хуже холодить если бы утечка была. А так все эти 1,5 месяца клиент был очень доволен его работой). И самый главный фактор, когда я приехал не смотря на сильную вибрацию кондиционер холодил отлично.
Цитата |
---|
paulino пишет:
образовалась льдышка, и крыльчатку рвануло |
впервые слышу о таком, на внутреннем блоке. Консультировался с более опытными коллегами по кондиционерам тоже такого не припомнят. Другое дело, крыльчатка наружного блока.
Цитата |
---|
paulino пишет:
крылчатка спецефическая, придётся заказывать у официало |
у официалов это у кого? В Русклимате нету. :evil:
Цитата |
---|
bujhm пишет:
размеры? |
размеры завтра напишу, размеры на бумажке, которая в машине)))
PS:дисбаланс крыльчатки большой. Отбалансировать не получилось.
PPS: Готов купить в Уфе.
Коды ошибок смотрю тут.......
|
Создано 21-04-2009 21:58
|
|
|
Сержжж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 03-02-2009
|
а я напаивал лепестки, если все конечно нашел их, ниче работает, когда я сказал клиенту про сумму 1500 он меня расцеловать был готов, половино 1 секции выпало лепистков
|
Создано 21-04-2009 22:04
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
Сержжж пишет:
впервые слышу о таком, на внутреннем блоке. Консультировался с более опытными коллегами по кондиционерам тоже такого не припомнят. Другое дело, крыльчатка наружного блока. |
Сам видел ,и тоже на балухе.При монтаже монтажники неотваккумировали ,начал обмерзать внутренний блок.Пришлось весь фреон сбрасывать и ваккумировать заново . Уже год нет жалоб.
M@LEY из Барнаула
|
Создано 21-04-2009 23:09
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Да ,вот ещё ,узнай кто у вас банчит медеями ,тот же фиг .Только качество чуть получше ,там и заказать попробуй .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 21-04-2009 23:11
|
|
|
Ruslw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 199
дата регистрации: 28-02-2008
|
Цитата |
---|
Сержжж пишет:
половино 1 секции выпало лепистков |
повезло... в моем случае нет практически всей! секции лепестков ближайшей к движку... так что склеить невозможно :cry:
Мидеями у нас банчит все тот же Русклимат
Размеры габаритные L=545мм, d=88мм.
Коды ошибок смотрю тут.......
|
Создано 21-04-2009 23:36
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Где прожтваешь?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 22-04-2009 19:15
|
|
|
|
Ruslw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 199
дата регистрации: 28-02-2008
|
Вопрос исчерпан. А проживаю в РБ. Но не в столице)
Коды ошибок смотрю тут.......
|
Создано 22-04-2009 21:43
|
|
|
RayZ
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 13-08-2010
|
Кстати, никто не подскажет про ту же самую крыльчатку (размеры) для модели 12H
Ситуация точно такая же. Крыльчатка рассыпалась вдрызг. Нужна замена. Найти в городе не могу.
|
Создано 13-08-2010 18:00
|
|
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
От Мидеи не подойдет. Там L=580mm, ф=94mm. Еще в 2006-ом перебирал целую кучу, ничего не подошло. Как вариант Ferrolli, Castorama, это один и тот же завод, и та же модель.
|
Создано 16-08-2010 15:13
|
|
|
|