dederer
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 12-12-2007
|
Помогите пожалуйста с кодами ошибок для General climat GU-4C36HR
|
Создано 24-03-2009 08:37
|
|
|
sibproject
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
|
в разделе вопросы к производителю есть тема по данному бренду и там вот есть товарищ от этого бренда - вот и спросите у него коды. Отпишитесь только пожалуйста, помогли они Вам или нет.
http://sibproject.livejournal.com/
|
Создано 25-03-2009 19:59
|
|
|
dederer
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 12-12-2007
|
Спасибо огромное!
|
Создано 26-03-2009 06:21
|
|
|
General Climate
Climate for Generations
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 136
дата регистрации: 12-10-2007
|
Цитата |
---|
dederer пишет:
Помогите пожалуйста с кодами ошибок для General climat GU-4C36HR |
Вы сможете найти их ЗДЕСЬ.
С уважением, General Climate
|
Создано 26-03-2009 17:35
|
|
|
Michail_T
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 14-04-2009
|
general-climat GU-4C48HR ситуация следующая:
- на холод компрессор работает около 5секунд, отключается по температуре наружного воздуха вместе с вентилятором[при отключении начинает мигать ЛЕД-2, а так по ЛЕДам всё впорядке - ошибок нет], вентилятор включается через 2-3секунды, а минут через 4-5 включается и компрессор на 4-5секунд опять.
- на тепло тож работает около 10-ти секунд и так же отключается причём напряжение пропадает и с 4-х ходового тож...
Давление впорядке, токи, датчики тож. Блок трёх-фазный.
Грешу на плату наружного блока, подкорректируйте пока есть время.
PS. отличный форум - много почерпнул уже!
Drink&DRiVE
|
Создано 14-04-2009 14:50
|
|
|
antileto
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
|
Цитата |
---|
Michail_T пишет:
начинает мигать ЛЕД-2 |
В кодах значится, как ошибка - термистр наружного блока по воздуху.
|
Создано 14-04-2009 20:05
|
|
|
Сержжж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 03-02-2009
|
там где вы указали ничего не скачипается, мож на мыло скините, плиз ;)
|
Создано 21-04-2009 11:14
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
Сержжж пишет:
там где вы указали ничего не скачипается, |
скачивал несколько минут назад...
to General Climate спасибо
|
Создано 21-04-2009 15:13
|
|
|
floid man
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 12-05-2009
|
В этом блоке задействоны 3 датчика соединены они последовательно ,тирмистор темп.наружн.воздуха,термистор от перегрева квадратный примотан к трубе,датчик высокого двления помойму если один из них в обрыве при нормально закаченой системе мигает LED-2.у меня вышел из строя датчик высокого поставил перемычку все встало в норму.заработал.фрион вливали по весам как на бирке.
|
Создано 12-05-2009 22:58
|
|
|
|
Gepard
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 14-05-2009
|
Добрый день!
Есть мультизона General Climate GW-MV140/3D с недавних пор она перестала морозить, при осмотре выяснили что "вырубает защита по низкому давлению" мы дозаправели, она поработала часик другой и обрасла льдом! причем запровляли по весам, но эти самые часк два она работала нормально!!! хотелось бы узнать возможные причины???? утечка, перелом и подобое отподает сразу уже проверили...
Help!!!!
С уважением Pavel
|
Создано 14-05-2009 13:23
|
|
|
Сержжж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 03-02-2009
|
сколько лет сплиту? на сколько он квадратов
|
Создано 15-05-2009 01:48
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Сержжжж епт. Какой сплит? Это же мультизона!
Цитата |
---|
Gepard пишет:
Добрый день! Есть мультизона General Climate GW-MV140/3D с недавних пор она перестала морозить, при осмотре выяснили что "вырубает защита по низкому давлению" мы дозаправели, она поработала часик другой и обрасла льдом! причем запровляли по весам, но эти самые часк два она работала нормально!!! хотелось бы узнать возможные причины???? утечка, перелом и подобое отподает сразу уже проверили... Help!!!! |
Что у вас там обросло льдом?
Вызывайте сервис Инроста, он жжот ;)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 15-05-2009 08:15
|
|
|
|