Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Daikin FT60
.: Daikin FT60
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Daikin FT60», Не отключается по температуре
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Student85


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 10-03-2009
При любой выставленной на пульте температуре продолжает холодить.В помещении 15 градусов.Подскажите пожалуйста что может глючить.
Создано 11-03-2009 14:28
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Либо термодатчик входящего воздуха во внутренний блок, либо плата внутрянки, либо пульт ДУ (что врядли).
В первую очередь проверьте сопротивление термодатчика (я не знаю, какое должно быть сопротивление... я Дайкином не занимаюсь). Запросите эту инфу у своего поставщика оборудования.

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 11-03-2009 15:19
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
Пригорел контактор включения компрессора. (Залипли контакты).
Создано 11-03-2009 16:04
Наверх
NO CONDITION


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 67
дата регистрации: 19-01-2009
Удачи!




всем BACARDI BLACK!
Создано 11-03-2009 16:08
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
narkom пишет:
Пригорел контактор включения компрессора. (Залипли контакты).

хммм... а разве в этой модели Дайкина (даже с учетом того, что она "облегченная" нет никакой самодиагностики? Думаю, в этом случае кондишен должен был бы все же брякнуть о ошибке.. или нет?

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 11-03-2009 16:15
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
Не брякает! Проверено.
Продолжает работать и обмерзает полностью. Может, внутренний блок и хочет встать на оттайку, и даже снимает напряжение с катушки контактора,но компрессор- то продолжает работать :D
Создано 11-03-2009 16:21
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
narkom пишет:
и даже снимает напряжение с катушки контактора,но компрессор- то продолжает работать

хмм.. ну да.. логично :D

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 11-03-2009 16:35
Наверх
sibproject


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
а случайно там рдд нет? может там всё дело? если есть откиньте его и перезапустите кондей через тестовый режим (см инструкцию)

http://sibproject.livejournal.com/
Создано 11-03-2009 16:35
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Были случаи, что подогрев картера или дренажа вешали на клеммы 1и2, надо на 1и3.
На 2 клемму вешать ничего нельзя!
Создано 11-03-2009 16:57
Наверх
Student85


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 10-03-2009
Всем спасибо!То что контактор "залипает" встречал тока у др модели Дайкина.Но там вроде не это.Завтра на объект этот поеду,буду разбираться.Кст,посхеме там 2 датчика-один на трубе,второй вроде где то в плате.Какой из них?А испаритель не обмерзает
Создано 11-03-2009 17:22
Наверх
vityap


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
Цитата
Leningrad пишет:
Были случаи, что подогрев картера или дренажа вешали на клеммы 1и2, надо на 1и3

Точно, сам такое видел, похоже на ваш вариант

गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Создано 11-03-2009 17:22
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Цитата
Student85 пишет:
Кст,посхеме там 2 датчика-один на трубе,второй вроде где то в плате.Какой из них?

Датчик который на трубе, защита от обмерзания.(Если температура на испарителе опускается ниже 0 градусов, компрессор должен остановиться, при тестировании с пульта будет ошибка А5, но светодиод "работа" мигать не будет. Блок по аварии не заблокируется. Когда температура испарителя повысится до +13 компрессор запуститься)
Датчик который на плате, контроль воздуха в помещении (стекляшка)
Создано 11-03-2009 17:54
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
а случаем с дип переключателями во внутреннем блоке никто не баловался
или на пульте случаем функции айфил нету тады он по температуре пульта рулить будет!
Создано 11-03-2009 23:05
Наверх
FILKA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
Доброго времени суток!
Судя по всему если снять управление с магнитного пускателя (А1 и А2) и компрессор продолжает работать, то 100% неисправен магнитный пускатель. Это явление для Daikin встречается, но не так часто. Одна особенность для этих магнитных пускателей контакты 6х1(очень похожи на клеммы, применяемые на "классике"). Если он неисправен, оригинальный нет смысла покупать, будет дорого.
Создано 11-03-2009 23:18
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Цитата
TAIIIKOB пишет:
а случаем с дип переключателями во внутреннем блоке никто не баловался

Бред! какие дип переключатели в этом блоке!!!
Создано 12-03-2009 09:11
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
То Student85
Вы уже определили в чем была неисправность? Отпишитесь.
А то эту тему будут продолжать бесконечно!
Создано 12-03-2009 09:16
Наверх
Student85


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 10-03-2009
Определил.Все-таки у пускателя контакты залипли.Кондер стоял неделю выключенный с пульта,но вкл в розетку.Компрессор маслал.Внутренник-кусок льда!Пускатель разобрал,почистил.Силовые контакты залипали.Я их на другие перекинул,там есть свободные контакты на пускателе.Пока нормально отрабатывает
Всех благодарю!
Создано 12-03-2009 09:50
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.