kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
Добрый день (вернее ночь) :D !
Ситуация в следующем: вызов клиента (не работает кондиционер), приехали, реакции на пуль никакой. Достали мозги - згорел предохранитель, порд рукой запасного не оказалось - ьыл намотан "жучок". При подаче питания - жучок конечно рвануло, поставили "жучок"потоньше - подали питание..конд.вклучился. Выставили режим охлаждения, 16 град, поганяли жалюзи вниз/вверх .....ждем.....по прошествию минут 20 началось обмерзание гижней лицевой части испарителя. Решили проверить "свинг" жалюзи...и тут.при нажатии на кнопку, произошел какой-то щелчок, конд.переходит в режим "тепло", включает на МАКСИМУМ вентилятор..тухнут все лампочки на внутрянке и нет никакой реакции на пульт.....при сбросе питания таже история. Вынули плату и поставили на рабочий такой же кондиционер - тоже самое поведение. :sor
Ваши мысли!!!!
Сервис мануал на этот конд найти не могу, марка платы Deluxe DB41-00378B
К наружке не попали, стоит на огромном чердаке, ключей не нашлось!!!
|
Создано 03-02-2009 01:58
|
|
|
s.alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 10-02-2002
|
Цитата |
---|
kayot пишет:
Ваши мысли!!!! |
для начала найди коды и перешей плату. (с пульта)
|
Создано 03-02-2009 09:32
|
|
|
kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
Вот и начались ВОПРОСЫ:
вчера перерыл нэт как только мог, на такую именно модель не нашел..МОГУ Я ПОПРОБОВАТЬ ВВЕСТИ ЧТО-ТО ИЗ НИЖЕПРИВЕДЕННОГО
Модель 1 Модель 2 Код 1
AQT24A1RE
AQT24A5RE
SH24TA6D
SH24TP6A
AD24B1(B2)E12 MH24ZA1(A2)-12
AQT24A1(2)RE
SH24TA1
AQT24A2RE
AQT24A2RB
AST24A1RE
AST24A2RE
AST24A2RB
SH24ZP6B
AQ24P6GBA
AQ24P6GEA
AQT24P6GBA
AQT24P6GEA
SH24TS6
AQT24S6GB
AQT24S6GE
AQ24S6GB
SH24TP6(A)
AQT24P6GB
AQT24P6GE
AQ24P6GB
SH24TS6
AQT24S6GB
AQT24S6GE
AQ24S6GB
AQ24*1RC AQ24*2RC
AS24*1RC AS24*2RC
AQ24*2RC
AS24*2RC
MH24ZC1-12
MH24ZC2-12
:cry:
|
Создано 03-02-2009 10:47
|
|
|
Войт Бн
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 15-01-2009
|
Цитата |
---|
kayot пишет:
ьыл намотан "жучок". При подаче питания - жучок конечно рвануло, поставили "жучок"потоньше - подали питание..конд.вклучился. |
????????????????????
На ошибку в кодах совсем не похоже.
Схемы пока не нашёл.
|
Создано 03-02-2009 10:58
|
|
|
kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
Войт Бн пишет:
Цитатаkayot пишет:ьыл намотан "жучок". При подаче питания - жучок конечно рвануло, поставили "жучок"потоньше - подали питание..конд.вклучился.
????????????????????
В этом то и весь прикол....может гдето пробивает.....но перестановка платы ..........тот же эффект
На ошибку в кодах совсем не похоже.Схемы пока не нашёл. |
Может и не в кодах..хочу отдать плату электронщикам..но МАНУАЛ..... :sor , как архив КГБ...спрятан гдето далеко!!!
Может кто отсюда что-то брал..помогите http://www.rtv-horvat-dj.hr/apl/samsung.htm
|
Создано 03-02-2009 11:07
|
|
|
Войт Бн
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 15-01-2009
|
Мануал нашёл, но он без схемы :sor
Зато обнаружилась одна фишка- эта модель только на охлаждение-!!!
|
Создано 03-02-2009 12:57
|
|
|
kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
Только на охлаждение???????? :eek ....что-то не то
а можете кинуть ссылку на мануал или сам мануал?
мыло kayot_vmv собака mail.ru или на то, которое в личке!!!
Заранее благодарен!
|
Создано 03-02-2009 13:00
|
|
|
Войт Бн
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 15-01-2009
|
звякни плиз ++(373)(777)40-340
если скажут что набранный номер не существует , пробуй ещё раз-другой
|
Создано 03-02-2009 13:18
|
|
|
kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
Войт Бн пишет:
звякни плиз ++(373)(777)40-340если скажут что набранный номер не существует , пробуй ещё раз-другой |
и куда я попаду???? :)
|
Создано 03-02-2009 16:56
|
|
|
|
yura79
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 25-04-2006
|
Есть коды прошивки, эл. схема нар и внутреннего блока. Коды могу выложить а схему на мыло кинуть. Пишите в личку.
|
Создано 04-02-2009 18:03
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
yura79 пишет:
Коды могу выложить а схему на мыло кинуть. Пишите в личку |
тут есть файлы туда можно положить и схему и коды, а ссылку - сюда
С уважением, LordN.
|
Создано 04-02-2009 20:22
|
|
|
kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
yura79 пишет:
Есть коды прошивки, эл. схема нар и внутреннего блока. Коды могу выложить а схему на мыло кинуть. Пишите в личку. |
письмо в личку кинул...заранее благодарен..жду с нетерпением!!!!
|
Создано 04-02-2009 23:03
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
SH24ZW6
65 4d 5d 03 51
|
Создано 05-02-2009 08:41
|
|
|
yura79
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 25-04-2006
|
в личку письмо не получил, выложил по совету LordN в файле:
http://aircon.ru/private/files.php?PAGEN_1=1#NAV_START
прошивка на стр.29
схемы на стр.53-54
|
Создано 05-02-2009 10:52
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
yura79 пишет:
прошивка на стр.29
схемы на стр.53-54 |
Мануал со схемой и пршивками на Samsung SH24ZW6 (SH24ZW6.pdf - 2,58 MB) Предоставил - yura79
С уважением, LordN.
|
Создано 05-02-2009 12:12
|
|
|
kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
Получил!!! :)
Спасибо yura79, спасибо LordN, спасибо den223!!!
по этой ссылке у меня пусто http://aircon.ru/private/files.php?PAGEN_1=1#NAV_START
Цитата |
---|
LordN пишет:
Мануал со схемой и пршивками на Samsung SH24ZW6 (SH24ZW6.pdf - 2,58 MB) Предоставил - yura79
С уважением, LordN. |
по этой есть!!!
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!!!
|
Создано 05-02-2009 18:59
|
|
|
Войт Бн
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 15-01-2009
|
Прошу прощения у форумчан, особенно у kayot,
и ещё раз
под именем SH у меня в базе был SC . понимаю, что отмазка недостойная, поэтому многократно
Гадского SC выкладываю в "файлы".
|
Создано 06-02-2009 01:43
|
|
|
condyor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 28-04-2008
|
У кондера внешнем блоке концы соленоида перетерлись на корпус замкнули и перегорил провод. У тебя сейчас соленоид не работает он в обрыве.Эта была первая причина. Вторая -из за кз прошивка вылетела.
|
Создано 06-02-2009 19:55
|
|
|
kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
To condyor ..проверим!!!
|
Создано 06-02-2009 22:12
|
|
|
|
Войт Бн
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 15-01-2009
|
Поведение внешних блоков было одинаково-"неправильным" писал kayot.
Так что проблема в модуле.
"Слетание прошивки" у самсунгов индицируется миганием ВСЕХ светодиодов\сегментов дисплея сразу после подачи питания, и отсутствует реакция на пульт. Другого не видел и не слышал. Хотя в жизни всяко-разно быват.
|
Создано 07-02-2009 10:21
|
|
|
kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
Спасибо всем кто учавствовал....
При более детальном рассмотрении платы моим другом (ему Большое спасибо, респект и УВАЖУХА) вот какой диагноз был им поставлен - цитата: "Под воздействием влаги окисление и последующая корозия ( не полный обрыв!) в нескольких местах дорожки шириной 0,3-0,5 мм., по которой подходит "земля" (GND) к разъему датчиков температуры, датчика Холла, платы индикации, а самое главное 10, 13 ножка проца и 5 ножка EEPROM (схема SH12ZWH почти подходит)"......
Все сделали..все работает!!! ЖЕСТЬ и спасибо Димону!!! :rocks
|
Создано 08-02-2009 19:17
|
|
|
kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
kayot пишет:
Все сделали..все работает!!! ЖЕСТЬ и спасибо Димону!!! |
Димон под ником Volker78 на сайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Создано 08-02-2009 19:20
|
|
|
jakoss
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 19-11-2009
|
Ребят а принципиальную схему по данному блоку может кто скинуть?
или ссылку где можно взять
|
Создано 19-11-2009 12:01
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Иксклюзиф: http://ifolder.ru/15061840
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 19-11-2009 13:11
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
yura79 пишет:
схемы на стр.53-54 |
То не схема. Так черный ящик. :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 19-11-2009 13:18
|
|
|
jakoss
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 19-11-2009
|
О_о пасябки большое ;
|
Создано 19-11-2009 15:19
|
|
|
jakoss
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 19-11-2009
|
Цитата |
---|
human пишет:
Иксклюзиф: |
хм.... речь шла за блок DB41-00378B а по данной ссылачке лежит схемка DB41-00175A.
похоже неспорю ну есть некоторые конструктивные различия.
Ребят может у кого всё же есть нужное?
Зараннее буду очень благодарен
|
Создано 19-11-2009 16:39
|
|
|
jakoss
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 19-11-2009
|
только помоему данный блок стоит на SH9ZW6 хотя особо разницы невижу конструктив может быть обсолютно одинаковым
|
Создано 19-11-2009 16:56
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
jakoss пишет:
хм.... речь шла за блок DB41-00378B а по данной ссылачке лежит схемка DB41-00175A. |
Уважаемый это не схема телевизора максимум что вы сможете с любой схемой от кондиционера даже той которая вам нужна (тем более различий в плане схематики никаких) это починить импульсный блок и заменить ключи и т.д. так это и без схемы хорошо чинится тем более human вам схему дал, а вы да нето, да нета - нехорошо это. :|
C уважением Valve.
|
Создано 19-11-2009 18:05
|
|
|
jakoss
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 19-11-2009
|
Цитата |
---|
valve пишет:
Цитата jakoss пишет:
хм.... речь шла за блок DB41-00378B а по данной ссылачке лежит схемка DB41-00175A.
Уважаемый это не схема телевизора максимум что вы сможете с любой схемой от кондиционера даже той которая вам нужна (тем более различий в плане схематики никаких) это починить импульсный блок и заменить ключи и т.д. так это и без схемы хорошо чинится тем более human вам схему дал, а вы да нето, да нета - нехорошо это. |
Я особо и не жаловался просто спросил нету ли у кого схемы данного блока, дело в том что до меня там уже бывали мастера с этим и проблема если всё было бы с завода и проблем бы небыло.
А за то что дали большое спасибки тоже маленько помогло решить что же там изначально то было.
так что если обидел кого невзначай извините конечно.
|
Создано 19-11-2009 18:25
|
|
|
|