grafvadim
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 18-08-2008
|
Помогите!
Стоит кондиционер LG S36LH (LS-H366NDO), работает только в режиме проветривания включаем на холод , он дует комнатным воздухом без охлаждения. Я заметил как только включается компресор выбивает проку-автомат, мы поменяли пробку на самую мощную, компресор включается и минут через 10 опять дует уже без охлождения.
Что делать ему 3 года.
Помогите советом кто может знает или кто схему даст от него сами может будем делать!
|
Создано 18-08-2008 17:37
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
grafvadim пишет:
Помогите советом кто может знает или кто схему даст от него сами может будем делать! |
открываеш крышечку наружника там тебе и схема и компрессор...
|
Создано 18-08-2008 20:24
|
|
|
DrulikV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 12-05-2007
|
Компрессор работал в нештатном режиме и наджабился по возможным причинам:
1. Недостаток фреона
2. Грязный наружный или (и) внутренний блок
3. Масло ушло во внутренник (неправильный монтаж)
может еще что-нибудь...
Ток стал выше номинального и пробки вышибает.
Поставили по-мощнее - стала срабатывать защита компрессора по току.
Надо разбираться с причиной, устранять ее, возможно придется менять компрессор.
Если компрессор поршневой - скорее всего ему крышка.
|
Создано 18-08-2008 21:23
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
DrulikV пишет:
возможно придется менять компрессор. |
Скорее всего ,если есть дорогое оборудование ,прозвони весь компрессор ,хотя весь сложно прозвонить ,короткое тяжело найти .
Я с Андреем полностью согласен!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 18-08-2008 23:44
|
|
|
maxsbor
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 05-10-2003
|
менять компрессор.
Но надо разобраться в причинах его выхода из строя
|
Создано 19-08-2008 10:08
|
|
|
maxsbor
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 05-10-2003
|
схема на обратной стороне электрической крышки во внутреннем блоке.
|
Создано 19-08-2008 10:10
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Скорее всего ,если есть дорогое оборудование ,прозвони весь компрессор ,хотя весь сложно прозвонить ,короткое тяжело найти . | китайский мультиметр за 200 рублей это дорого??
Про межвитковое замыкания, это другой вопрос...
|
Создано 19-08-2008 10:13
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Дык ,а каким можно межвитковое прозвонить?!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 19-08-2008 23:15
|
|
|
Dubovoe
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 49
дата регистрации: 14-08-2006
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Дык ,а каким можно межвитковое прозвонить?! |
Индуктивность замерить (действительно, недешевое оборудование).
Цитата |
---|
DrulikV пишет:
Компрессор работал в нештатном режиме |
Да-да.
Как вариант - возможно, имеютя проблемы с электроснабжением объекта (в малонаселенных пунктах такое бывает). Причиной может служить слабый трансформатор на подстанции и большая длина проводников до потребителя (соответственно, большое значение падения на них). Как результат повышенный ток и перегрев компрессора. Замерте падение напряжения на кондиционере в момент запуска компрессора и его работы.
-------------------------------------------------------
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 20-08-2008 05:20
|
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
Dubovoe пишет:
возможно, имеютя проблемы с электроснабжением объекта |
Да, многозначительный вывод. А перед пуском системы разве не надо замерить параметры электропитания (тем же китайским прибором за 200 рублей) чтобы понять, в допуске находится отклонение по напряжению, или нет?
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Дык ,а каким можно межвитковое прозвонить?! |
А тут желательно вставить аватар уважаемого vko. :D
Никто никогда не измеряет индуктивность, а измеряют сопротивление обмоток. (как для 1 фазного, так и для 3 фазного привода). Существуют стандартные методики, которые позволяют сделать ОДНОЗНАЧНЫЙ вывод о необходимости замены компрессора.
|
Создано 21-08-2008 09:40
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
whip пишет:
Никто никогда не измеряет индуктивность |
Это Вы погорячились! Как раз индуктивность и позволяет определить состояния обмоток.
|
Создано 21-08-2008 09:50
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
Как раз индуктивность и позволяет определить состояния обмоток |
Конечно, а спектральный анализ позволяет определить степень омеднения частей компрессора. :D
|
Создано 21-08-2008 10:07
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Зачем определять степень? Омеднение либо есть либо нет.
|
Создано 21-08-2008 12:21
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
Зачем определять степень? Омеднение либо есть либо нет. |
А что оно происходит мгновенно, или процесс растянут во времени?
|
Создано 21-08-2008 13:21
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Процесс не мгновенный
|
Создано 21-08-2008 14:14
|
|
|
|