Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Проблема с S36LH
.: Проблема с S36LH
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Проблема с S36LH»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
grafvadim


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 18-08-2008
Помогите!

Стоит кондиционер LG S36LH (LS-H366NDO), работает только в режиме проветривания включаем на холод , он дует комнатным воздухом без охлаждения. Я заметил как только включается компресор выбивает проку-автомат, мы поменяли пробку на самую мощную, компресор включается и минут через 10 опять дует уже без охлождения.
Что делать ему 3 года.
Помогите советом кто может знает или кто схему даст от него сами может будем делать!
Создано 18-08-2008 17:37
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Цитата
grafvadim пишет:
Помогите советом кто может знает или кто схему даст от него сами может будем делать!

открываеш крышечку наружника там тебе и схема и компрессор...
Создано 18-08-2008 20:24
Наверх
DrulikV


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 12-05-2007
Компрессор работал в нештатном режиме и наджабился по возможным причинам:
1. Недостаток фреона
2. Грязный наружный или (и) внутренний блок
3. Масло ушло во внутренник (неправильный монтаж)
может еще что-нибудь...
Ток стал выше номинального и пробки вышибает.
Поставили по-мощнее - стала срабатывать защита компрессора по току.
Надо разбираться с причиной, устранять ее, возможно придется менять компрессор.
Если компрессор поршневой - скорее всего ему крышка.
Создано 18-08-2008 21:23
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Цитата
DrulikV пишет:
возможно придется менять компрессор.

Скорее всего ,если есть дорогое оборудование ,прозвони весь компрессор ,хотя весь сложно прозвонить ,короткое тяжело найти .
Я с Андреем полностью согласен! bravo

M@LEY из Барнаула
Создано 18-08-2008 23:44
Наверх
maxsbor


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 05-10-2003
менять компрессор.
Но надо разобраться в причинах его выхода из строя
Создано 19-08-2008 10:08
Наверх
maxsbor


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 05-10-2003
схема на обратной стороне электрической крышки во внутреннем блоке.
Создано 19-08-2008 10:10
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Цитата
Maleyev72 пишет:
Скорее всего ,если есть дорогое оборудование ,прозвони весь компрессор ,хотя весь сложно прозвонить ,короткое тяжело найти .
китайский мультиметр за 200 рублей это дорого??
Про межвитковое замыкания, это другой вопрос...
Создано 19-08-2008 10:13
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Дык ,а каким можно межвитковое прозвонить?!

M@LEY из Барнаула
Создано 19-08-2008 23:15
Наверх
Dubovoe


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 49
дата регистрации: 14-08-2006
Цитата
Maleyev72 пишет:
Дык ,а каким можно межвитковое прозвонить?!

Индуктивность замерить (действительно, недешевое оборудование).

Цитата
DrulikV пишет:
Компрессор работал в нештатном режиме

Да-да.

Как вариант - возможно, имеютя проблемы с электроснабжением объекта (в малонаселенных пунктах такое бывает). Причиной может служить слабый трансформатор на подстанции и большая длина проводников до потребителя (соответственно, большое значение падения на них). Как результат повышенный ток и перегрев компрессора. Замерте падение напряжения на кондиционере в момент запуска компрессора и его работы.

-------------------------------------------------------
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 20-08-2008 05:20
Наверх
whip


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
Цитата
Dubovoe пишет:
возможно, имеютя проблемы с электроснабжением объекта

Да, многозначительный вывод. А перед пуском системы разве не надо замерить параметры электропитания (тем же китайским прибором за 200 рублей) чтобы понять, в допуске находится отклонение по напряжению, или нет?

Цитата
Maleyev72 пишет:
Дык ,а каким можно межвитковое прозвонить?!

А тут желательно вставить аватар уважаемого vko. :D
Никто никогда не измеряет индуктивность, а измеряют сопротивление обмоток. (как для 1 фазного, так и для 3 фазного привода). Существуют стандартные методики, которые позволяют сделать ОДНОЗНАЧНЫЙ вывод о необходимости замены компрессора.
Создано 21-08-2008 09:40
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Цитата
whip пишет:
Никто никогда не измеряет индуктивность

Это Вы погорячились! Как раз индуктивность и позволяет определить состояния обмоток.
Создано 21-08-2008 09:50
Наверх
whip


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
Цитата
Leningrad пишет:
Как раз индуктивность и позволяет определить состояния обмоток

Конечно, а спектральный анализ позволяет определить степень омеднения частей компрессора. :D
Создано 21-08-2008 10:07
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Зачем определять степень? Омеднение либо есть либо нет.
Создано 21-08-2008 12:21
Наверх
whip


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
Цитата
Leningrad пишет:
Зачем определять степень? Омеднение либо есть либо нет.

А что оно происходит мгновенно, или процесс растянут во времени?
Создано 21-08-2008 13:21
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Процесс не мгновенный
Создано 21-08-2008 14:14
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.