Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти HITACHI RAS-30CH5
.: HITACHI RAS-30CH5
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «HITACHI RAS-30CH5», отключается через 1-2 мин-мигает индикатор
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Владимир2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 07-09-2007
Работает после включения пару минут,затем отключается,Индикатор мигает 10 раз,затем пауза и снова мигает.Успел замерить ток компрессора и давление.Здесь норма.В режиме вентилляции двигатель внутреннего блока не запускается.Отключается и так-же мигает.Похоже дело в двигателе иле его питании.Проверил сопротивление между 1-2 ножками микросхем РС101,РС201,РС202-(подавал прямое и обратное напряжение)понять что-то трудно,так как сопротивление разное.Где можно разжится схемой?
Создано 08-06-2008 09:50
Наверх
alex0202


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 16-08-2006
Вот по этой ссылке не поможет?
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=18&TID=26530
Создано 08-06-2008 12:29
Наверх
Владимир2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 07-09-2007
Видел я эту ссылку,слабовата...В работе двигателя задействованы микросхемы NEC 2701 а так же KIA7815P1,подается высокое напряжение(напрямую).Первые микросхемы это похоже оптроны, а вторая стабилизатор напряжения.В итоге ничего не понимаю,как работает двигатель.Вот была бы схема...а пока только эта ссылка.
Создано 08-06-2008 22:25
Наверх
paulino


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
похоже, что микруха IC001 гавкнулась, отсюда и проблема, у меня тож такая плата лежала, микруху не нашёл (плату тоже купить не удалось :( ) в итоге: внутрянка на цв.мет. :sor

НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Создано 09-06-2008 00:13
Наверх
vnipi


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 268
дата регистрации: 12-01-2005
Добрый день!

То: Владимир2,
просмотрите мануал на RAS-25CNH11, скачать можно здесь, правда он 2003 года, свежее нет.
http://webfile.ru

номер файла - 1913355.

С Уважением,
Создано 09-06-2008 09:39
Наверх
Владимир2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 07-09-2007
В цвет.мет. такой аппарат?Зря,можно ведь обмануть пороцессор.Я сделал следуещее:с катода оптрона РС202 на минус 5в поставил резистор гдето около 800 ом.Т.е. иммитировал сигнал управления с 40 ножки проца на оптрон.Все заработало,только скорость одна и не регулируется.Наверное выведу набок сплита переменный резистор с выключателем.Плату ,наверное,искать бесполезно.
Создано 09-06-2008 19:53
Наверх
Владимир2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 07-09-2007
Все еще пытаюсь запустить двигатель в нормальном режиме.Оказалось,что транзистор Q502(шунтирует 5 ю клемму управления двигателя на минус) похоже неисправен.Вроде должен быть биполярным,но эммитерные и коллекторные переходы не прозваниваются. На корпусе кодировка .NB (перед буквами точка).Размеры 0,8 на 1,6 мм.По моим пособиям это вроде KRC402 типа N-P-N,но не уверен,может поможете определить,что за транзистор?
Создано 09-06-2008 22:52
Наверх
Владимир2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 07-09-2007
С транзистором Q502 некогда разбираться,хотя не мешало бы -разорвал цепь коллектора,Последовательно с резистором 830ом(от 2 ножки PC202 на минус) поставил переменный резистор на 2,2 ком и вывел его на корпус в нижний правый угол,справой стороны.Теперь скорость вентиллятора можно регулировать плавно. Выключается сплит, помимо пульта, еще и автоматом.Это недостаток,но что делать-жара.А с транзистором Q502 немешало бы разобраться,вся эта неисправность может из- за него.
Создано 12-06-2008 10:40
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы