seza
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 21-01-2008
|
нужны коды ошибки на panasonic CU-B43DBE8. на пульте выскакивает F30, а на наружнем блоке мигают зеленый светодиод и три красных-№4,5,6 кондиционер включается только в тестовом режиме, при этом слышен металический звон. компрессор включается но не качает, газ410, давление10 очков
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Последовательность фаз. Не портите компрессор
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...657251.pdf
|