Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Midea mse 18hr
.: Midea mse 18hr
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Midea mse 18hr», Быстро мигает лампочка индикации питания
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Kazak2010


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 22-05-2008
Кондиционер проработал после годичного перерыва сутки, после этого был выключен на 2 часа с пульта. После этого у него загорелась лампочка таймера (горит постоянно) и лампочка идикации питания быстро мигает, на управление с пульта не какой реакции, как и на кнопочку AUTO на самом блоке. При выключении автомата питания и последующем его вкючении происходит тоже самое. С питанием все в порядке 225V. Такое ощущение что накрылся микропроцессор на электрической плате.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой и как её решил.
Заранее спасибо
Создано 22-05-2008 23:34
Наверх
aip


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 16-02-2006
Вообще-то похоже на потерю связи с датчиком :(
Создано 23-05-2008 23:59
Наверх
Kazak2010


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 22-05-2008
На потерю с каким датчиком? В Русклимате сказали что это термореле компрессора и надо скачать фреон и загнать новы по весам
Создано 27-05-2008 20:11
Наверх
moroz-83


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 136
дата регистрации: 08-10-2007
у меня на Dantex с того же завода , включаеш несколько минут работает только внутренний блок затем начинает моргать лампачка и все пока питание не рубанеш !
наружка не пускается .
электронщик прозвонил сказал что автопара на наружке навернулась и внутренний блок с наружкой не вяжется (питание 380)
Создано 03-06-2008 02:23
Наверх
Zimowin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 24-07-2003
У нас похожая проблема с 18 моделью.....загорается лампочка таймер..и пока питание не выключешь-не перезапускается...
При наблюдении было установлено-после остановки компрессора,повторный запуск происходит через 3 минуты....давление уравняться не успевает и компрессор не запускается-срабатывает тепловая..после трёх таких неудачных пусков и срабатывает защита...
по видимому именно на этой модели неудачный движок на компрессоре с пониженным пусковым моментом...Китайцы могли бы увеличить время задержки перед запуском или уравнивать давление с помощью 4-ходового вентиля(как к примеру на TADIRAN),но ни того ни другогj не сделали...
данная проблема проявлялась в основном в режиме ТЕПЛО. Дозаправка фреоном немного помогла....но это конечно же не совсем правильное решение проблемы..
Создано 12-06-2008 10:54
Наверх
elfbsn


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 31-03-2007
1. Необходимо проверить сопротивление датчиков температуры и перегрева (были случаи перегрызания мышами);
2. Проверить наличие фреона в системе;
3. Проверить исправность датчика частоты вращения вентилятора внутреннего блока.javascript:emoticon('gf')
Создано 12-06-2008 11:58
Наверх
kogerer


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 10-07-2008
Похожая проблема с девяткой, как проверить датчик частоты вращения внутренего вентилятора? При подключении вентилятора к плате (без датчика) все работает прекрасно (1 мин. как и полагается), при подключения датчика загорается лампочка таймера. По схеме сигнал с датчика скорости через резистор поступает на проц, может подгорел порт? :sor
Создано 10-07-2008 14:58
Наверх
kogerer


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 10-07-2008
Глюк Мидеи (см пост Выше) фабричный, лечился следующим образом: в разрыв цепи питания датчика скорости внутренего вентилятора включаем резистор на 2 кОм, этим понижаем напряжение питания схемы датчика с 12 до 5 В, прикол в том что проц виснет когда на него поступают импульсы в 12В :D снизив питание датчика кондер заработал прерасно. Короче чето не просчитали китайцы hammer Подобные глюки встречал на разных Мидеях (около 6 штук) прикол в том что в MSH-07CR; MSH-07HR
MSH-09CR; MSH-09HR
MSH-12CR; MSH-12HR
MSH-16CR; MSH-16HR
MSH-18CR идентичная электроника.
Создано 08-08-2008 00:15
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.