Владимир2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 07-09-2007
|
Пробовал найти мануал,не смог.Хотелось бы поготовится к ремонту,так как ехать далековато.Какую неисправность может означать это мигание?
|
pusander
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 288
дата регистрации: 01-03-2008
|
был косяк - забыли кинуть в межблочку родной кабель 2*0.5
мигал индикатор таймера
|
Владимир2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 07-09-2007
|
Он уже проработал сезон,может обрыв по этой цепи,буду иметь в виду.
|
dsa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
|
Был случай - дефект датчика на испарителе.
С уважением, dsa.
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Выложил коды
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...657251.pdf
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Это коды для инверторов. У простой бытовухи, к сожалению, нет градации ошибок. Может быть все что угодно.
Сервис-мануал тут.
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...660495.pdf
|
Владимир2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 07-09-2007
|
Спасибо за помощь.Мне этого будет достаточно.Может там кто-то из очень" хозяйственных" срезал моток провода на сенсор,место глухое и внешний блок низко висит.
|
Владимир2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 07-09-2007
|
"Хозяйственными" оказались мыши.Сожрали провод температурного датчика.Видно меди нехватает в крови.Провода спаял-все заработало.Еще раз спасибо за внимание.
|