Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти нужны мануалы и схемы плат управления кондиционерами McQuay
.: нужны мануалы и схемы плат управления кондиционерами McQuay
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «нужны мануалы и схемы плат управления кондиционерами McQuay»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Rainproof


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 29-12-2007
Привет всем! Очень нужны подробные мануалы на платы управления McQuay, информация о прошивках процессоров, и т.п. Может кто подскажет, где хотя-бы найти такую информацию?
Создано 29-12-2007 15:09
Наверх
Стаф


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 02-04-2007
А зачем Вам это нужно?
Создано 29-12-2007 18:03
Наверх
Rainproof


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 29-12-2007
такая у меня работа! :)
Создано 30-12-2007 20:29
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
Цитата
Rainproof пишет:
такая у меня работа!

Ремонт бытовой техники :D
В HVAC индустрии
Цитата

подробные мануалы на платы управления

и
Цитата

информация о прошивках процессоров, и т.п.

у большинства производителей является закрытой информацией. Какие-то крохи найти можно, но не более. Все остальное только методом само-тыка.


A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 01-01-2008 13:20
Наверх
Rainproof


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 29-12-2007
нужна хоть какая-то зацепка... где хотя бы начинать искать эти крохи информации, о которых идет речь? насчет прошивок - скорее придется все просматривать и расшифровывать самостоятельно.
Создано 01-01-2008 15:10
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
Крохи находятся на наклейке электрического бокса, там обычно находится блочная схема. Поделитесь проблемой и быть может трезвые умы Сообщества подбросят вам пару стоящих идей. А в одиночку, в поисках мистических мануалов, можно заблудиться.

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 01-01-2008 15:34
Наверх
Rainproof


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 29-12-2007
да. я могу скинуть маркировку процессора (общие тех данные я на него нашел), наименование версии его прошивки, маркировку платы, тип кондиционера и пр. есть фотографии этой платы. как ее скинуть? прикрепить к сообщению?
Создано 01-01-2008 15:39
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
в чем заключается неисправность РСВ?

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 01-01-2008 17:25
Наверх
Rainproof


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 29-12-2007
процессор все время дает команду на включение дренажного насоса. проверены все цепи датчика уровня воды в поддоне кондиционера. датчик - поплавок, который замыкает и размыкает контакты выключателя. все очень просто. все говорит о внутренних глюках в прошивке процессора. это-со слов людей, непосредственно занимавшихся этой платой. я еще сам проверю все более тщательно. но проблемы подобного рода подводят к выводу, что неплохо на фирме самим иметь возможность исправлять софт-глюки.
Создано 01-01-2008 19:57
Наверх
Rainproof


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 29-12-2007
даже если проблема в железе(самом процессоре) , то его приобретение и установка с пустым ПЗУ ничего не решает
Создано 01-01-2008 20:04
Наверх
Rainproof


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 29-12-2007
в принципе, может есть возможность перекачки содержимого ПЗУ с поврежденного процессора на заведомо исправный?
Создано 01-01-2008 20:06
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
Похоже вы не знакомы с алгоритмами работы РСВ внутренних блоков. На каком-то из форумом эта тема уже поднималась. Так вот, у большинства производителей алгоритм включения встроенной помпы основан на следующих условиях:
- помпа включается при выборе режима охлаждения и остается включенной на все время работы внутреннего блока в режиме охлаждения, при условии, что датчик уровня находится в исходном положении;
- помпа включается при срабатывании датчика уровня вне зависимости от режима работы (охлаждение, нагрев, вентиляция) и остается включенной еще на время задержки (3-5 минут) после возврата в исходное положение датчика уровня.
ИМХО вы уходите по ложному пути. Датчик уровня не является выключателем насоса, а является аварийным датчиком для процессора. Проверьте еще раз работу РСВ учитывая временные задержки.

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 01-01-2008 21:00
Наверх
Rainproof


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 29-12-2007

Спасибо! Попробую еще раз все проверить. мне эту проблему подкинули 30 декабря. нужно проверить все самому. очень благодарен за информацию... серьезно.
Создано 01-01-2008 21:15
Наверх
dm101


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
Цитата
Rainproof пишет:
процессор все время дает команду на включение дренажного насоса. проверены все цепи датчика уровня воды в поддоне кондиционера.

Сталкивался я с этой бедой, именно в McQuay. Но ничем ценным помочь не смогу. Мы тоже все перепроверили, потом протерли плату спиртом и закинули ее на пару недель по причине нехватки времени. А когда руки дошли - она взяла и заработала сама по себе. Может емкость какая закозлилась, бог его знает.
Цитата
bigor_2 пишет:
Датчик уровня не является выключателем насоса, а является аварийным датчиком для процессора. Проверьте еще раз работу РСВ учитывая временные задержки.

Категорически не соглашусь. Как раз таки поплавок и есть выключатель насоса (не напрямую конечно), а авария возникает если уровень воды не падает за определенный промежуток времени. По крайней мере я другого алгоритма работы не встречал.

Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Создано 03-01-2008 03:24
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
что-то я ваще нипанимаю про что речь - про кассетник? если да, то bigor_2 в первом пункте описал всё совершенно точно. если про что-то другое, то давайте конкретику - модель, цифры, буквы...

С уважением, LordN.
Создано 03-01-2008 08:36
Наверх
Rainproof


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 29-12-2007
речь идет про кассетник. MCK 015 CR.
Цитата
bigor_2 пишет:
Похоже вы не знакомы с алгоритмами работы РСВ внутренних блоков. На каком-то из форумом эта тема уже поднималась. Так вот, у большинства производителей алгоритм включения встроенной помпы основан на следующих условиях:
- помпа включается при выборе режима охлаждения и остается включенной на все время работы внутреннего блока в режиме охлаждения, при условии, что датчик уровня находится в исходном положении;

мне не совсем понятна целесообразность такого алгоритма работы помпы. летом кондиционер практически не выключается. получается, помпа остается все время включенной, несмотря на то, что поплавок указывает на отсутствие воды? более целесообразен такой вариант :
Цитата
dm101 пишет:
авария возникает если уровень воды не падает за определенный промежуток времени

Создано 03-01-2008 10:43
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
2 Rainproof
Все просто. Все о чем я говорил, относится к помпам на индуктивном электродвигателе. Данная помпа не является напорной, она лишь с помощью лопатки закрепленной на валу может поднимать воду по воронке на определенную высоту. Далее вода самотеком должна сливаться дальше по трубопроводу. Чтобы постоянно держать этот уровень, электродвигатель должен быть включенным. Этого не стоит бояться, т.к. токи потребления минимальны. Датчик уровня имеет только один контакт и является аварийным. При его срабатывании в режиме охлаждения, отключается компрессор и выбрасывает ошибку. Все остальное я описал выше. Не забивайте себе голову, данный алгоритм был не вами придуман и не вам думать о его целесообразности :) Постарайтесь его еще раз перечитать и полюбить :D
P.S.
вот вырезка из документа electr_mal.pdf который можно скачать на www.elements.com в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Water pump
The water pump will on if compressor is on during cooling cycle. The pump will remain on for at least 5’ after the comp is off.
During mode change from cooling to non cooling mode, the pump will on for minimum 5’.
During defrost cycle, the pump will on and will on for another 5’ once the defrost cycle is terminated.
Water Level Switch
This normally close switch is to detect faults in water pump system. It will confirm for 30” for switch open and 60” for switch close.
Once switch is confirmed open, it will force compressor to cut off . If the switch is closed within 5’, the compressor is allowed to cut in. If the switch does not close for more than 5’, the system will warn user regarding this fault. The compressor is not allowed to cut in.
If the switch is confirmed opened twice within 30’, the system assume there are faults.

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 03-01-2008 11:55
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Добавлю. Эта помпа не боится сухого хода (разберите ее и поймете почему), в отличие от вибрационной, напорной типа Саерман.
Иногда встречается экзотика: в кассету ставят напорную помпу (например Airwell), тогда команда на включение подается от поплавка.


Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 03-01-2008 12:25
Наверх
dm101


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
Возможно это действительно нормальный алгоритм работы для данной модели. Я сегодня посидел и повспоминал этот случай, т.к. как дело было лет 5 назад. У нас был следующий глюк: выбивало ошибку дренажного насоса при опущенном поплавке, при поднятии - ошибка пропадала, т.е. кондер стал реагировать на положение поплавка совсем наоборот. Ну а потом глюк самоликвидировался, и когда я ставил плату назад и делал запуск, насос действительно работал постоянно при включении с пульта на "холод".
Для чего так сделано?
1) Возможно таким образом пытались бороться с накоплениями грязи в поддоне. Дело в том, что если насос отключить, то часть воды из вертикального участка дренажа вернется назад в поддон.
2) Возможно таким способом пытались оттянуть момент чистки поддона. Ведь если поддон грязный, то насос, как правило, все равно по чуть-чуть откачивает воду. Ну и с теплообменника ведь не река льется, вот он и успевает откачивать пока поддон не забьется окончательно.
Так что может и не стоит обращать на этот насос внимание, если все остальное работает нормально и ошибок не выдает. А боятся за него не надо, ничего с ним не случится, сухого хода и продожительной работы он не боится.

P.S. Но больше я такого алгоритма работы нигде и никогда не встречал. Все время встречал алгоритм, который я описывал ранее. Даже в Acson'е он именно такой, не смотря на то, что от McQuay он отличается только наклейкой.

Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Создано 03-01-2008 14:24
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
Цитата
dm101 пишет:
Но больше я такого алгоритма работы нигде и никогда не встречал. Все время встречал алгоритм, который я описывал ранее.

Это классика! Причем применяемая как "европейцами", так и "японцами". Отличаться могут только временные задержки. Странно, что у других брендов вы это не замечали. Хотя, скорее всего, это связано с более надежной работой у других :D

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 03-01-2008 15:16
Наверх
Rainproof


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 29-12-2007
не так все и просто, bigor_2!

Цитата
bigor_2 пишет:
Water pump

The water pump will on if compressor is on during cooling cycle. The pump will remain on for at least 5’ after the comp is off.
During mode change from cooling to non cooling mode, the pump will on for minimum 5’.
During defrost cycle, the pump will on and will on for another 5’ once the defrost cycle is terminated.

Water Level Switch

This normally close switch is to detect faults in water pump system. It will confirm for 30” for switch open and 60” for switch close.
Once switch is confirmed open, it will force compressor to cut off . If the switch is closed within 5’, the compressor is allowed to cut in. If the switch does not close for more than 5’, the system will warn user regarding this fault. The compressor is not allowed to cut in.
If the switch is confirmed opened twice within 30’, the system assume there are faults.


здесь описан определенный алгоритм с временными задержками и интервалами. пробовал я перевести его, но мой английский хромает :) например с предложением " Once switch is confirmed open, it will force compressor to cut off". ясно, что здесь идет речь об отключении компрессора, если контакт датчика открыт. но дальше говорится о том, что если этот контакт закрыт в пределах 5 минут, то происходит "the compressor is allowed to cut in" :) "cut in" - переводится как "вмешательство". далее ясно - если контакт не замыкается в течение 5 минут, система предупредит об этом сбое. и далее - "The compressor is not allowed to cut in. "
и дальше "If the switch is confirmed opened twice within 30’, the system assume there are faults."
я понял из этого предложения, если контакт дважды открывается в течение 30 минут, система оповещает о сбое. Отдельно слова ясны, но если их собрать в кучу!....... :D.

Создано 04-01-2008 12:50
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.