Ochkaric
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 16-07-2006
|
Доброго времени суток уважаемые господа климатехники!
Интересует меня следующий вопросик: МОЖНО ЛИ ПЕРЕМОТАТЬ КОМПРЕССОР. Дело в том что, когда я работал по холодильному оборудованию в маленьком городе, со мной работал стареньких холодильщик. Так вот когда ставили диагноз компрессору что ему пора пожить на свалке, этот ЖУК упирал его домой! Ладно я как молодой специалист думал у старичков свои причуды. Но когда он начал на свои обекты притаранивать новые компрессора я насторожился откуда он их берет. В городе небыло фирм которые торгуют компрессорами для холодильной техники. Поставив литр огненой жидкости узнаю следующее: Он их распиливает по шву и отдает электрику на перемотку. Тот дома перематывает их и отдает ему обратно. Этот Жук заваривает очень тщательно компрессор по шву и опрессовывает его проверяя на герметичность, в итоге ВУАЛЯ живой компрессор!
:disgust
Я все время думал что енто не возможно! Ведь заводские параметры уже не те? да и гидроудар переживет ли? Проконсултируйте пожалуста
С уважением Илья!
|
Создано 28-09-2007 22:56
|
|
|
База
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 224
дата регистрации: 13-07-2006
|
Если механика живая, перемотчик толковый и провод правильный - то почему бы и нет?! Поршневые успешно режут, ремонтируют, заваривают. Ротационные савейские ФГр тоже ремонтировались в своё время. А вот у "кондиционерских" ротационных и скролов похоже чётта не складывается с ремонтом. Не слышал я пока чтобы кто-то наладил их ремонт на более-менее постоянной основе. Скорее всего, невыгодно. Буду рад если кто-нить меня поправит. А то тут уже горка "бочёнков" поднакопилась...
Повторюсь (недавно уже писал): ремонт компрессора - дело для специализированного предприятия.
|
Создано 28-09-2007 23:37
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Перематывать можно поршневики. Когда я пробивал эту тему, в фирме по перемотке мне на ушко шепнули: Не делай этого! Нужна спец пропитка (или лак), который выдержит агрессивную работу во фреоне!
Потом это мне сказали старые холодильшики. Не ходят перемотанные горшочки долго. Да и дорога перемоточка! Нерентабельна!
|
Создано 29-09-2007 00:56
|
|
|
Bai
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 01-10-2001
|
С 1989 по 2003 год занимались перемоткой ротационных компрессоров для бакинских кондиционеров. Перемотали где-то 4000 штук и довольно успешно. Пытались тоже делать и с компрессорами от импортных кондиционеров, но железо никудышнее, плюс все так компактно сделано, что заварить невозможно, не перегрев обмотку. Да и провод уже не того качества, что раньше был. Нужен ПЭФ-155. Но поршневые возможно, если механика нормальная. Желаю удачи.
|
Создано 29-09-2007 13:49
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
2 База
Можно на компрессор с целой поршневой легко установить статор от аналогичного, но с целой обмоткой.
|
Создано 29-09-2007 22:47
|
|
|
База
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 224
дата регистрации: 13-07-2006
|
Цитата |
---|
den223 пишет:
спец пропитка (или лак |
Согласен. И провод, и лак, и пропитка, и сушка - всё имеет значение.
Цитата |
---|
Bai пишет:
все так компактно сделано, что заварить невозможно, не перегрев обмотку. | - вот именно :(
Цитата |
---|
den223 пишет:
статор от аналогичного | :D боюсь, по вышеуказанной причине
|
Создано 30-09-2007 01:08
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Можно! Шов ниже уровня статора. Статор стоит на четырех шпильках. Снимается элементарно. А варят пайкой, а не электросваркой. Я лично буду пробовать. Как раз есть один с гидроудором но с целой обмоткой, и напарник ему.
Обьемники, согласен, переделывать бестолку. Слишком трудоемко!
|
Создано 30-09-2007 10:54
|
|
|
jobenkeks
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 29-02-2008
|
не пробуйте ремонтировать скроллы и ротачи---не центруется
|
Создано 03-03-2008 01:53
|
|
|
R-22
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 12-07-2008
|
Цитата |
---|
Можно! Шов ниже уровня статора. Статор стоит на четырех шпильках. Снимается элементарно. А варят пайкой, а не электросваркой. |
Можно наверное и газосваркой, только температуру поменьше.
А каким припоем???
|
Создано 14-07-2008 20:21
|
|
|
|
борман
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
|
У нищих слуг нет...
|
Создано 14-07-2008 21:02
|
|
|
|