Dim27
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 228
дата регистрации: 22-02-2003
|
Требуется помощь, поставили МЕ ар блок MXZ-8A140 на три головы, проработал ровно месяци выдал данную ошибку по межблочной связи, все проверили и прозвонили, меняли местами и платы и блоки внутр и наружку (благо рядом такой же блок стоит), и плату блока распределителя меняли, всё равно не хочет работать зараза, внутренние блоки работают 3 минуты и перестают мигает лампа работы. Что может быть причиной, я уже и не знаю, прошу помощи
|
Создано 06-09-2007 09:41
|
|
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
Раз месяц проработали, то, скорее всего, с линией данных все должно быть в порядке. Возможно где-то появилась какая-то помеха. Я думаю надо пройтись по проводам, посмотреть. Может появится какая мысль. Хотя все это только в теории, практически сталкиваться не приходилось.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
Создано 06-09-2007 10:13
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
По логике Автоматика права - дело в межблочке. Чтобы проверить можно кинуть времянку (через окно, например).
Цитата |
---|
Dim27 пишет:
и прозвонили |
Как звонили? А то бывает прозванивают только нга предмет разрыва, а на сопротивление изоляции забывают. Ведь могла и мышка пошариться :)
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 06-09-2007 11:53
|
|
|
Dim27
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 228
дата регистрации: 22-02-2003
|
Пробывали тупо перецеплять на рабочий нар. блок внутренние блоки, нормально работают же, так что дело не в межблочном кабеле
|
Создано 06-09-2007 12:24
|
|
|
Dim27
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 228
дата регистрации: 22-02-2003
|
Что, неужели так мало спецов на МЕ на данном сайте? Пока только общие фразы и всё, а конкретики нет..... :(
|
Создано 06-09-2007 15:41
|
|
|
Dim27
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 228
дата регистрации: 22-02-2003
|
Говорил клиенту поставить Дайкин, и не знал бы никаких проблем...
|
Создано 06-09-2007 15:42
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
все внутренние выдают одинаковую ошибку?
проверьте предохранитель/питание электроники во внешнике.
С уважением, LordN.
|
Создано 06-09-2007 16:26
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Dim27 пишет:
неужели так мало спецов на МЕ на данном сайте |
вопросы по МЕ надо решать в представительстве
Цитата |
---|
Dim27 пишет:
Говорил клиенту | 8) не смешите мои тапочки.
С уважением, LordN.
|
Создано 06-09-2007 16:32
|
|
|
dsa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
все внутренние выдают одинаковую ошибку?
проверьте предохранитель/питание электроники во внешнике. |
Очень вероятно!
И работал ли месяц, или прошёл месяц со дня установки? Проверьте положение микриков в наружном блоке.
С уважением, dsa.
С уважением, dsa.
|
Создано 06-09-2007 19:18
|
|
|
|
nickolay
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 12-10-2001
|
По симптомам это отсутствие обмена данными между внутренними блоками и блоком-распределителем или между блоком-распределителем и наружным блоком.
Если вы устанавливали на эти блоки платы с исправной системы, то остаются два варианта:
1) все-таки межблочное соединение;
2) соединения от клеммной колодки в самих приборах до печатного узла (особенно от клеммы S3).
Позвоните в представительство +7 (495) 721-20-70.
С уважением,
nickolay
|
Создано 07-09-2007 11:28
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 dsa
Какие микрики, блок НОРМАЛЬНО работал месяц!
На сайте mitsbishi-aircon в разделе документация есть книга "технические данные на бытовые кондиционеры". Там есть неисправности.
Удачи!
А эта ошибка - Неправильное соединение на участках „наружный блок - блоки-распределители” или „блок-распределитель - внутренние блоки”
Извините, не посмотрел на дату...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 05-06-2009 15:48
|
|
|
|