Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Канальник Daikin FDY250B7/R250F7 (25 кВт)
.: Канальник Daikin FDY250B7/R250F7 (25 кВт)
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Канальник Daikin FDY250B7/R250F7 (25 кВт)», Нужен совет по ремонту
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Lexuslll


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-04-2005
Над подшивным потолком установлен канальник Daikin FDY250B7 (25 кВт), доступ сильно затруднен. Фильтр чистый, воздуховоды жесть, не пережаты. Малая тяга вентиляторов внутреннего блока, воздух почти не поступает. Коллеги подскажите в чем может быть проблема? Можно ли добраться до вентиляторов внутреннего блока не демонтируя кондиционер?
Создано 03-08-2007 16:12
Наверх
AII


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
Можно, со стороны нагнетания воздуха. У FDY250 две скорости, переключаются путем перебрасывания провода на клеммной колодке в электрическом отсеке.





Не ремонтируй технику, которая работает!
Создано 03-08-2007 16:54
Наверх
Lexuslll


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-04-2005
Подскажите плиз, где мануал на него взять можно?
Создано 06-08-2007 08:07
Наверх
Dim27


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 228
дата регистрации: 22-02-2003
А зачем мануал? У него три скорости работы вентилятора, по умолчанию ставится на низкую скорость, открываешь внутрений блок , добираешься до разъема Х1М находишь клеммы L M H низкая скорость, средняя, высокая , перебрасываешь провод и получаешь ту скорость которая тебе нужна
Создано 06-08-2007 08:34
Наверх
Lexuslll


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-04-2005
Доьраться до блока неудобно, потому глянуть надо с какой стороны подобраться, коробка с электроникой отдельно прикручена, там соединения?
Создано 06-08-2007 08:47
Наверх
Lexuslll


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-04-2005
вот коробка
Создано 06-08-2007 09:06
Наверх
Dim27


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 228
дата регистрации: 22-02-2003
Куда у тебя меж. кабель подсоединяется (правый нижний угол) там ты и найешь нужные клеммы
Создано 06-08-2007 09:10
Наверх
AII


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
Цитата
Dim27 пишет:
У него три скорости работы вентилятора,

Ошибаетесь коллега, у 250 две скорости.






Не ремонтируй технику, которая работает!
Создано 06-08-2007 10:00
Наверх
shorty
Disputant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
Таки да - у 250-го две.
Создано 06-08-2007 10:20
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.