Уважаемые!Просьба не пинать,вопрос может и глупый,но срочный :D :cry: Можна ли вместо компрессора 28кВт поставить два:20 и 8 Квт?Какие могут быть подводные камни?
|
Создано 05-04-2007 09:34
|
|
|
Ziggurat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
|
то есть вы хотите сгородить систему с переменным расходом с тремя ступенями производительности?
|
Создано 05-04-2007 14:51
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Цитата |
---|
litos пишет:
Какие могут быть подводные камни? |
Возврат масла.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 05-04-2007 18:20
|
|
|
борман
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
|
Если компрессор 28 кВт работал на 2 испарителя 20 и 8 кВт, то теоретически можно. Если на 1 испаритель 28 кВт, то вряд ли - дорого обойдется.
Подводные камни:
1)Повышенный и нестабильный перегрев на всасывании
2)Контроль 3-х ступеней производительности и всё отсюда вытекающее
3)Проблема поддержания необходимого уровня масла в спаренных компрессорах
Не случайно разработчики тандем-компрессоров спаривают 2 одинаковых или близких по производительности компрессора - должны быть близкие геометрические размеры и одинаковая заправка масла.
|
Создано 05-04-2007 19:25
|
|
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
Вообще, не очень живут в тандеме разные по мощи. Лучшее 2 по 14. Если стоит задача заменить маневроповский горшок (уж очень похож по мощности) из-за отсутствия оного, то лучше поставьте пока один на 20 и поищите на 28. Для двух одинаковых нужна будет масляная линия между компрессорами. На один пускатель и защиту вешать нельзя. Значит пускозащиту тоже дополнительную надо. Одновременно стартовать тоже плохо. Придется задержку по времени ставить. Про ступени и тандемы SDV1995 хорошо объяснил.
Теперь бы знать, для чего все-таки?
|
Создано 05-04-2007 21:09
|
|
|
Zawin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 29-08-2006
|
Большой задавит маленький- в итоге маленький сгорит.Проверено на горьком опыте.Даже если вы соедините по маслу и картеры обоих компрессоров,поставите обратные клапана на нагнетание на каждом компрессоре-все равно маленький сгорит.
|
Создано 05-04-2007 21:18
|
|
|
litos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
|
Цитата |
---|
litos пишет:
Написать (E-Mail) Профиль всего сообщений: 190 дата регистрации: 04-10-2001 то есть вы хотите сгородить систему с переменным расходом с тремя ступенями производительности? |
Нет.Это обычный кондиционер,производительностью 28кВт.Глупо это все и уже задолбало,но что делать?Компрессора подходящего нет,заказчику нужно срочно.
Цитата |
---|
Mark-off пишет:
то лучше поставьте пока один на 20 и поищите на 28 |
Придется наверное так и сделать.Ведь нет ничего более постоянного чем временное
:D :cry: Цитата |
---|
Zawin пишет:
все равно маленький сгорит. |
То есть вы делали подобную штуку и маленький сгорел?Или заклинил?Сгорел то почему???
|
Создано 06-04-2007 07:49
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
А нельзя объяснить заказчику, что лучше заказать новый компрессор, подходящий по производительности, чем лепить в кондюк невесть что и зарабатывать в дальнейшем себе геморрой? :sor Быстро даже кошки не родятся!
С уважением, Александр
|
Создано 06-04-2007 08:35
|
|
|
litos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
|
Цитата |
---|
litos пишет:
А нельзя объяснить заказчику, что лучше заказать новый компрессор, подходящий по производительности, чем лепить в кондюк невесть что и зарабатывать в дальнейшем себе геморрой? sorry Быстро даже кошки не родятся!
С уважением, Alex-servis |
Это лирика,я все это понимаю,но живем мы в России
:D У Вас небыло подобных ситуаций,когда нужно "еще вчера" чтобы работало?
:)
Кроме возврата масла еще что может быть? :sor
|
Создано 06-04-2007 09:21
|
|
|
|
Zawin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 29-08-2006
|
Цитата |
---|
litos пишет:
То есть вы делали подобную штуку и маленький сгорел?Или заклинил?Сгорел то почему??? |
Потому что обьемная производительной одного в разы больше другового.Большой просто задавит маленький и маленький сгорит от перегруза.
А делал я это в свое время по неопытности-только после института- ум был пытливый и руки шаловливые.Правильно говорят дурная голова покоя рукам не дает.
Больше экспериментов подобного рода у меня не было.
|
Создано 06-04-2007 09:33
|
|
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
Теоретически, можно сделать подобный колхоз на два разных. И на практике этого никто не делает в силу дикого дисбаланса затраты/результат.
Кстати, это прецизионник для телекоммуникаций или просто большой сплит для ресторана?
И еще. Поставьте краны на нагнетании/всасывании (если их там нет). Появится нужный компрессор-воткнете, отвакуумируете и вперед.
И еще. Предыдущий сгорел, заклинил или клапаны осыпались?
|
Создано 06-04-2007 13:10
|
|
|
litos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
|
Цитата |
---|
Mark-off пишет:
Кстати, это прецизионник для телекоммуникаций или просто большой сплит для ресторана? |
большой сплит для АТС(канальный)
Цитата |
---|
Mark-off пишет:
в силу дикого дисбаланса затраты/результат. |
В чем дисбаланс?Не понял?
Цитата |
---|
Mark-off пишет:
И еще. Предыдущий сгорел, заклинил или клапаны осыпались? |
Одна обмотка на корпусе
|
Создано 06-04-2007 13:20
|
|
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
Упрощенно, понадобятся: рассчеты, контроллер с датчиками, переделка линий... Фактически, придется строить новую систему. Оно надо?
АТС. Это обычная офисная, вынос или процессор? Вынос спокойно потерпит 30-40, да и выделения тепла небольшие. Процессор покритичней, но 30 держит без проблем (siemens, alcatel). На 5000 абонентов 28 кило с большим запасом идет. Офисные редко больше 10 кило требуют. Потому, оптимальней воткнуть один компрессор на 20. А системку помыть бы неплохо перед этим.
|