Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти daikin vrv 407c
.: daikin vrv 407c
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «daikin vrv 407c», интересный фреон обнаружен
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
mozol77


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 23-02-2006
при анализе фреона R407c взятого с установки был определен вот такой состав r134a-78%:r32-2%:r22-20% результат давление в норме но не холодит. как написать акт неисправности, оборудование попало от сторонней организации
Создано 24-07-2006 14:08
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
mozol77 пишет:
как написать акт неисправности
так и напишите. фактический состав такой-то, а должен быть такой.
только в 407-м 22-го быть не должно 8) , ни грамма.
кто-то лазил, 22-го долил. все выкинуть и выбросить.

С уважением, LordN.
Создано 24-07-2006 14:14
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
А так и пишите, что в результате анализа (с указанием организации делавшей анализ) определен такой то состав. Согласно формулы состав должен быть таким-то. Необходимо эвакуировать старый хладагент, выполнить глубокое вакуумирование и заправить новый хладагент. Стоимость работ и материалов такая-то.

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 24-07-2006 14:18
Наверх
mozol77


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 23-02-2006
нужно учесть еще то что при таком расскладе система эксплуатировалась 2 года
Создано 24-07-2006 14:23
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
bigor_2 пишет:
заправить новый хладагент
перед этим надо промыть все и поменять масло в компрессорах.

Цитата
mozol77 пишет:
при таком расскладе система эксплуатировалась 2 года
а это документальный факт? не верю. а если да - не понимаю как такое возможно.


С уважением, LordN.
Создано 24-07-2006 14:58
Наверх
AII


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
А организацию что сделала анализ хладагента, не назовет?
Документик приложите, посмотрим. :book





Не ремонтируй технику, которая работает!
Создано 24-07-2006 17:34
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
2 LordN
А еще лучше заменить систему VRV на систему VRF :D

А если серьезно, то мне кажется результат экпертизы состава хладагента вызывает сомнения.
Давайте посмотрим, что в принципе могло произойти с этой системой.
1) Была утечка и систему решили дозаправить R407C.
2) Была утечка и систему решили дозаправить R22.
В обоих случаях хладагент в системе может изменить свой состав. Что касается системы маслоотделения, то у Дайкина на мой взгляд она самая эффективная. И если даже во время дозаправок могли подмешать (смыв масло с заряных шлангов) немного минералки, страшного ни чего не произойдет.


A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 24-07-2006 21:29
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
R407C

С уважением, LordN.
Создано 25-07-2006 05:57
Наверх
maxsbor


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 05-10-2003
В целом 407 выпущен для замены 22. Я думаю что на смеси 407+22 установка работать будет.
это не криминально. Если неправ, то докажите
134, 410, 407 газы на основе этанов т.е. производные природного газа
Я знаю массу случаев когда при ремонте бытовых холодильников при нехватке 12, ремонтники дозаправляли холодильники пропаном и все отлично работало



например 407
тетрафлюроэтан+пентафлюроэтан+дифлюроэтан
134 (на замену12)
тетрафлюороэтан
410
дифлюроэтан+пентафлюроэтан
Создано 25-07-2006 18:44
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
Цитата
LordN пишет:
Цитата
mozol77 пишет:
при таком расскладе система эксплуатировалась 2 года
а это документальный факт? не верю. а если да - не понимаю как такое возможно.

Daikin рулит rulez Чтоб его убить надо приложить не мало усилий :)

С уважением,
Создано 25-07-2006 19:53
Наверх
юнм


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 18-02-2006
Цитата
mozol77 пишет:
при анализе фреона R407c взятого с установки был определен вот такой состав r134a-78%:r32-2%:r22-20% результат давление в норме но не холодит. как написать акт неисправности, оборудование попало от сторонней организации

Подскажите пожайлуста "молодому".Каким инструментом можно узнать что находится в "системе" ;
хоть в процентном соотношении :sor
Создано 26-07-2006 00:21
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
юнм пишет:
Каким инструментом можно узнать что находится в "системе"
масс-спектрограф


С уважением, LordN.
Создано 26-07-2006 06:27
Наверх
НСР-2


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
Цитата
LordN пишет:
масс-спектрограф


Извиняюсь, а где можно приобрести этот замечательный прибор?

С уважением, Александр
Создано 26-07-2006 12:57
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
alex-servis пишет:
Извиняюсь, а где можно приобрести этот замечательный прибор?
а денег хватит? :D
p.s. щас гуглем поискал... есть еще лазерные газоспектроанализаторы. тоже не копеечное оборудование.
если не секрет - зачем Вам этот прибор?

С уважением, LordN.
Создано 26-07-2006 13:58
Наверх
AII


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
Цитата
LordN пишет:
если не секрет - зачем Вам этот прибор?

Я думаю просто треп, для общего развития!






Не ремонтируй технику, которая работает!
Создано 26-07-2006 14:17
Наверх
НСР-2


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
Цитата
LordN пишет:
а денег хватит?


А что, сильно дорого?

С уважением, Александр
Создано 26-07-2006 14:18
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
alex-servis пишет:
А что, сильно дорого?
ну эт же лабораторное оборудование. оно дешевым не бывает. на выставке видел лазерный девайс для анализа воздуха. цена порядка 50кБ.


С уважением, LordN.
Создано 26-07-2006 14:38
Наверх
санта-клаус
http://heat-pump.kz


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 03-02-2007
Подскажите пжалста, как может отразится на компрессоре двухкомпонентная смесь из 60% R22 и 40% R142 ? В этом деле новичок, решил сначала спросить у спецов.
Заранее благодарен.
Создано 03-02-2007 21:53
Наверх
борман


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
Если компрессор не предназначен изначально для работы на этой смеси (что скорее всего), то однозначно хреново.
Создано 04-02-2007 17:34
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Цитата
санта-клаус пишет:
Подскажите пжалста, как может отразится на компрессоре двухкомпонентная смесь из 60% R22 и 40% R142 ? В этом деле новичок, решил сначала спросить у спецов.Заранее благодарен.

Цитата
sdv1995 пишет:
Если компрессор не предназначен изначально для работы на этой смеси (что скорее всего), то однозначно хреново.

Не все так однозначно. Насколько я знаю в определенной пропорции такая смесь используется для замены R12 в низкотемпературных холодильных установках. Люди на исследованиях различных смесей дисертации защищают, а Вы хотите что-бы Вам на вскидку сказали о последствиях зная только
Цитата
санта-клаус пишет:
двухкомпонентная смесь из 60% R22 и 40% R142

А зачем Вам, если не секрет :)

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 04-02-2007 22:31
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы