mozol77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 23-02-2006
|
при анализе фреона R407c взятого с установки был определен вот такой состав r134a-78%:r32-2%:r22-20% результат давление в норме но не холодит. как написать акт неисправности, оборудование попало от сторонней организации
|
Создано 24-07-2006 14:08
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
mozol77 пишет:
как написать акт неисправности | так и напишите. фактический состав такой-то, а должен быть такой.
только в 407-м 22-го быть не должно 8) , ни грамма.
кто-то лазил, 22-го долил. все выкинуть и выбросить.
С уважением, LordN.
|
Создано 24-07-2006 14:14
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
А так и пишите, что в результате анализа (с указанием организации делавшей анализ) определен такой то состав. Согласно формулы состав должен быть таким-то. Необходимо эвакуировать старый хладагент, выполнить глубокое вакуумирование и заправить новый хладагент. Стоимость работ и материалов такая-то.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 24-07-2006 14:18
|
|
|
mozol77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 23-02-2006
|
нужно учесть еще то что при таком расскладе система эксплуатировалась 2 года
|
Создано 24-07-2006 14:23
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
bigor_2 пишет:
заправить новый хладагент | перед этим надо промыть все и поменять масло в компрессорах.
Цитата |
---|
mozol77 пишет:
при таком расскладе система эксплуатировалась 2 года | а это документальный факт? не верю. а если да - не понимаю как такое возможно.
С уважением, LordN.
|
Создано 24-07-2006 14:58
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
А организацию что сделала анализ хладагента, не назовет?
Документик приложите, посмотрим. :book
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 24-07-2006 17:34
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
2 LordN
А еще лучше заменить систему VRV на систему VRF :D
А если серьезно, то мне кажется результат экпертизы состава хладагента вызывает сомнения.
Давайте посмотрим, что в принципе могло произойти с этой системой.
1) Была утечка и систему решили дозаправить R407C.
2) Была утечка и систему решили дозаправить R22.
В обоих случаях хладагент в системе может изменить свой состав. Что касается системы маслоотделения, то у Дайкина на мой взгляд она самая эффективная. И если даже во время дозаправок могли подмешать (смыв масло с заряных шлангов) немного минералки, страшного ни чего не произойдет.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 24-07-2006 21:29
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
R407C
С уважением, LordN.
|
Создано 25-07-2006 05:57
|
|
|
maxsbor
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 05-10-2003
|
В целом 407 выпущен для замены 22. Я думаю что на смеси 407+22 установка работать будет.
это не криминально. Если неправ, то докажите
134, 410, 407 газы на основе этанов т.е. производные природного газа
Я знаю массу случаев когда при ремонте бытовых холодильников при нехватке 12, ремонтники дозаправляли холодильники пропаном и все отлично работало
например 407
тетрафлюроэтан+пентафлюроэтан+дифлюроэтан
134 (на замену12)
тетрафлюороэтан
410
дифлюроэтан+пентафлюроэтан
|
Создано 25-07-2006 18:44
|
|
|
|
DimaD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
Цитата
mozol77 пишет:
при таком расскладе система эксплуатировалась 2 года
а это документальный факт? не верю. а если да - не понимаю как такое возможно. |
Daikin рулит Чтоб его убить надо приложить не мало усилий :)
С уважением,
|
Создано 25-07-2006 19:53
|
|
|
юнм
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 18-02-2006
|
Цитата |
---|
mozol77 пишет:
при анализе фреона R407c взятого с установки был определен вот такой состав r134a-78%:r32-2%:r22-20% результат давление в норме но не холодит. как написать акт неисправности, оборудование попало от сторонней организации |
Подскажите пожайлуста "молодому".Каким инструментом можно узнать что находится в "системе" ;
хоть в процентном соотношении :sor
|
Создано 26-07-2006 00:21
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
юнм пишет:
Каким инструментом можно узнать что находится в "системе" | масс-спектрограф
С уважением, LordN.
|
Создано 26-07-2006 06:27
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
масс-спектрограф |
Извиняюсь, а где можно приобрести этот замечательный прибор?
С уважением, Александр
|
Создано 26-07-2006 12:57
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
alex-servis пишет:
Извиняюсь, а где можно приобрести этот замечательный прибор? | а денег хватит? :D
p.s. щас гуглем поискал... есть еще лазерные газоспектроанализаторы. тоже не копеечное оборудование.
если не секрет - зачем Вам этот прибор?
С уважением, LordN.
|
Создано 26-07-2006 13:58
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
если не секрет - зачем Вам этот прибор? |
Я думаю просто треп, для общего развития!
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 26-07-2006 14:17
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
а денег хватит? |
А что, сильно дорого?
С уважением, Александр
|
Создано 26-07-2006 14:18
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
alex-servis пишет:
А что, сильно дорого? | ну эт же лабораторное оборудование. оно дешевым не бывает. на выставке видел лазерный девайс для анализа воздуха. цена порядка 50кБ.
С уважением, LordN.
|
Создано 26-07-2006 14:38
|
|
|
санта-клаус
http://heat-pump.kz
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 03-02-2007
|
Подскажите пжалста, как может отразится на компрессоре двухкомпонентная смесь из 60% R22 и 40% R142 ? В этом деле новичок, решил сначала спросить у спецов.
Заранее благодарен.
|
Создано 03-02-2007 21:53
|
|
|
борман
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
|
Если компрессор не предназначен изначально для работы на этой смеси (что скорее всего), то однозначно хреново.
|
Создано 04-02-2007 17:34
|
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Цитата |
---|
санта-клаус пишет:
Подскажите пжалста, как может отразится на компрессоре двухкомпонентная смесь из 60% R22 и 40% R142 ? В этом деле новичок, решил сначала спросить у спецов.Заранее благодарен. |
Цитата |
---|
sdv1995 пишет:
Если компрессор не предназначен изначально для работы на этой смеси (что скорее всего), то однозначно хреново. |
Не все так однозначно. Насколько я знаю в определенной пропорции такая смесь используется для замены R12 в низкотемпературных холодильных установках. Люди на исследованиях различных смесей дисертации защищают, а Вы хотите что-бы Вам на вскидку сказали о последствиях зная только Цитата |
---|
санта-клаус пишет:
двухкомпонентная смесь из 60% R22 и 40% R142 |
А зачем Вам, если не секрет :)
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 04-02-2007 22:31
|
|
|
|