hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Уважаемые коллеги . Вызвали на ремонт системы - 8 настенных блоков , внешний 703 -й .
Установлена год назад , по словам заказчика - то ли работала 1 месяц , то ли так-себе , он уже не уверен . Газа нет , трассы в стенах , доступны 2 тройника . Отделили внешний блок от трассы , отвакуумировали , дали пары , оставили на сутки - держит . Стали заправлять , запустили , заработало , обрадовались . На следующий день на конденсаторе в месте выхода трубы из пластины-держателя появилось масло . Надрезали пластину , нашли трещину . Заменили часть трубы , опрессовали , запустили по новой . И вот тут по всей поверхности конденсатора под высоким давлением начало пузырить маслом . Микропроколы через сантиметр по длине трубы в разных местах конденсатора . Если кто-то сталкивался с подобным - жду совета .
С уважением Hamster1 :sor
|
SERG_711
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
|
Думаю в данной ситуации имеет смысл заказать новый конденсатор, т.к. устранять такое множество "микрушек"... - оно ВАМ Надо?
С Ув. Сергей
|
mavel
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 26
дата регистрации: 05-09-2001
|
Этот пациент мертв. Заводской брак теплообменника. Восстановить практически нереально. Заказывайте новый конденсатор.
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Спасибо друзья !
С уважением Hamster1
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
мне только однажды пришлось заменить т/о на конденционере - испаритель на колонне самсунг, порвало. несколько трубок были прихвачены припоем к боковым стальным пластинам.
когда все в дырочку - давеча перепаивал драйкулер, в нем два года пролежал разложившийся глюколь - места паек практически все текут, а их там 252 штуки. чтобы также было на фреоне - ни разу не встречалось. вобщем к чему я эт все - а нет ли в системе кислоты :D
С уважением, LordN.
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Масло чистое . Консультировался в Полеле - говорят такого не встречали . Я бы сам не поверил , если бы мне такое рассказали , не по пайкам а по всей длине трубы
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
"- Ребята, дырочку в радиаторе запаяете?
- Ну, надо померить размер дырочки, посмотреть...
- А чё её мерить, 7.62..."
|