Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Electronic expansion valve который Y1E в Дайкине.
.: Electronic expansion valve который Y1E в Дайкине.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Electronic expansion valve который Y1E в Дайкине.», Какого типа шаговые двигатели используются
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Здравствуйте.
Обмерзает всас 3,4 – 3,6 бар. Всё остальное в норме. Заправка по весам. Конденсатор чистый, вентилятор крутит как надо, есть с чем сравнить, рядом такой же весит. Фильтры то же, чистые. Встаёт по ошибки Е 0 . 41 02 – опускается до 0. Пульт видать не обучен с минусом показывать. Кондиционер встаёт по ошибки часа через полтора, тут ясно, компрессору жидкарь не нравится.
Встаёт вопрос, как проверить Electronic expansion valve.
Создано 05-07-2006 23:35
Наверх
kostya77


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 42
дата регистрации: 03-05-2006
у нас такое было когда внутрений блок был забит
почистили
и все в норму стало
Создано 06-07-2006 00:32
Наверх
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Это не тот случай. Всё чистое.
Создано 06-07-2006 00:46
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Alexandr пишет:
Обмерзает всас 3,4 – 3,6 бар

слейте газа немножко.

С уважением, LordN.
Создано 06-07-2006 07:23
Наверх
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Пробовали, не помогло. Оттаивать начинает, но давление на всасе низкое.

В общем, по всему подвисает этот электронный трв. Нужно исключить ошибку по управлению электроникой, хотя у Дайкина это мало вероятно.
Как его (трв) можно принудительно закрыть или проверить, что приходит команда на закрытие?
Создано 06-07-2006 07:54
Наверх
Sir


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 06-12-2001
Добрый вечер.
Цитата
тут ясно, компрессору жидкарь не нравится.

Компрессору "жиТкарь" конечно не нравится, только он про это ничего "не знает".
Е0 - "сработало защитное устройство в наружном блоке"
Какое?
:sor
Смотрите. Их там не так много.
Насчет Electronic expansion valve, не совсем понял мысль...

С уважением, Sir.
Создано 06-07-2006 22:32
Наверх
Olmer79


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
E0 обычно - срабатывание датчика низкого давления.
Попробовать прикрыть часть конденсатора картонкой - изменится что-либо?

Рисунок
Создано 07-07-2006 09:58
Наверх
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
E - 0 это , как мне объяснили, сработала защита вентилятора внешнего блока или повышенный ток компрессора, что возможно припападании жидкого фреона на всас.
Срабатывание по низкому это ошибка E - 4.

Sir, я не знаю как глубже посмотреть ошибки на пульте, если высвечивается E- 0.
Создано 07-07-2006 10:59
Наверх
Olmer79


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
Модель блока уточните, пожалуйста.
Да, кстати, по теме топика: если рядом такой же висит, так перекиньте местами приводы EEV и посмотрите на результат.

Рисунок
Создано 07-07-2006 15:08
Наверх
Sir


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 06-12-2001
Alexandr

День добрый.
А что, к наружному блоку нет доступа? Просто посмотрите, что не работает.

С уважением, Sir.
Создано 07-07-2006 16:26
Наверх
AII


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
Укажите какая модель, если нет возможности прочитать шильды то:
чтобы узнать какой внутренний надо кратковременно 2 раза нажать кнопку ТЕСТ
чтобы узнать какой наружный, надо еще раз нажать кнопку ТЕСТ
Напишите что высвититься на пульте.
Какая длина трассы, сколько заправляли?
Как давно работает система?





Не ремонтируй технику, которая работает!
Создано 07-07-2006 20:59
Наверх
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Внутрянка оба в одной комнате, внешники с отдельной висячкой, каждый.

Модель внешнего RY 100. r22 2.5кг

Olmer79, что значит перекиньте местами приводы EEV?
Если я правильно понял, Вы говорите о катушках приводах?

Со слов заказчика эта проблема началась сразу, как сдали в эксплуатации, и длится 5 лет.
Как я уже писал выше, заправлен по весам.
Создано 08-07-2006 10:09
Наверх
AII


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
Если трубы не замяты, то всетаки рекомендую проверить заправку:
Если модель RY100FJ то G= (L1-10,0) x 0,025 г/м
Если модель RY100В7 то G= (L1-7,5) x 0,030 г/м
где, G -количество заправляемого хладагента
L1 - фактическая длина трассы
10,0 и 7,5 - заводская заправка моделей данных серий
Цитата
Alexandr пишет:
Пульт видать не обучен с минусом показывать.

- Пульт минус показывает.

Е0 на Вашей модели это:
- срабатывание тепловой защиты вентилятора при +135 гр (Q1 и Q2 на схеме)
- срабатывание токовой защиты компрессора 10А для трехфазных компрессоров и 26А для однофазных (на схеме F1C)







Не ремонтируй технику, которая работает!
Создано 08-07-2006 10:44
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.