litos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
|
Попадает вода в контур в месте соединения медных трубок с металическим фланцем.Чиллер Йорк.Возможно ли устранить такую течь?Каким способом закреплены трубки во фланце?Помогите,уважаемые!
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Обычно зачеканивают трубки специальными пробками. Если количество текущих трубок превышает 1/3 от общего количества, то меняют весь испаритель.
|
litos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
|
А из какого материала пробки?
|
vko
И это ещё не всё.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1202
дата регистрации: 13-10-2001
|
написал же - из специального :)
/I'll be back./
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
To litos
Пробки, по виду, из медного сплава. Состав неизвестен. Это надо заказывать у производителя в виде рем.комплекта.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
litos пишет:
Каким способом закреплены трубки во фланце? | если речь о кожухотрубном т/о - то там трубки ввариваются во фланец. на выставке видел спец машинку как раз для таких т/о. но если есть возможность и желание - то можно обойтись без спец.машинки. нужен сварщик, хороший сварщик и аппарат, аргоновый. работа нудная, для мазохистов(от слова маза :D ), и без гарантии...
это поможет только в том случае если действительноЦитата |
---|
litos пишет:
Попадает вода в контур в месте соединения медных трубок с металическим фланцем | а не где-нить по длине трубки....
пробки - ниче там особо спецательного нету. медь. чистая. несколько девяток. под ударами - как пластилин. болваночка сделана слегка на конус. расклепал и всех делов.
кому не ндравиться медь - можно юзать золото ;) , девяток поменьше, но без меди. еще лучший пластилин. всякие "холодные" хим.сварки - рядом не стояли.
С уважением, LordN.
|