Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Здравствуйте.
На всасе трассы -0,5, на нагнетании трассы чуть больше 1 bar.
При остановленном кондиционере везде 0.
Вопрос. Какое время должен работать кондиционер, что бы остановиться по ошибки
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
Какое время должен работать кондиционер, что бы остановиться по ошибки |
если есть ДНД - то обычно это пара-тройка минут после запуска или чуть меньше если датчик низкого сработал во время работы компрессора.
если ДНД нету - то, один вариант:
пока датчик температуры на испарителе не покажет минус + тайм-аут в ту же пару минут.
второй вариант:
датчик температуры на испарителе продолжительно показывает температуру близкую к температуре воздуха на входе в испаритель.
но эт все боле-мене стандартные варианты, как там у саньё сделано - хз.
С уважением, LordN.
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Где то с полчаса молотил и ничего.
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Всё победили, заодно и похудели. :D
Температура в помещении, где искали утечку, была 55С. :cry:
После первого захода, около часа, отмокали под душем.
При втором нашли, а как нашли, так вроде и похолодало.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
Где то с полчаса молотил и ничего. |
значить в саньё на тему защиты от пустого хода - глухо.
С уважением, LordN.
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
У них (саньё) там стоит на первом компрессоре регулятор производительности, и ещё какой-то перепускной клапан ( толком не вникал), как мне объяснили этот перепускной и не даёт встать по низкому.
|