td_pominov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 06-09-2005
|
ВСЕМ ПРИВЕТ ИЗ АЛМА-АТЫ.
:!: ХОТЕЛ БЫ ПООБЩАТЬСЯ С ТЕМ КТО ЗНАЕТ DENCO. ЕСТЬ МНОГО ВОПРОСОВ.У МЕНЯ 70 ШТ.
ОТ 16 ДО 53 МОДЕЛИ.
|
Создано 06-10-2005 15:19
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
td_pominov пишет:
ЕСТЬ МНОГО ВОПРОСОВ.У МЕНЯ |
есть вопросы - задавайте, кто-нить да ответит...
С уважением, LordN.
|
Создано 06-10-2005 18:12
|
|
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
У меня было 3 прецизионника DENCO. Модели не помню, но с freecoolingом. Стоят (стояли) на ул 8 марта(Москва) в серверной DHL. Были оне б/ушными и без документации. Но производили неплохое впечатление. Пароли к контроллеру пришлось подбирать минут 5(люблю двоичную систему из стрелочек). :D
|
Создано 06-10-2005 18:42
|
|
|
td_pominov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 06-09-2005
|
авария: auxiliary1 alarm
кондер работает нормально, но при включении выводится auxiliary1 alarm.Авария при сбросе появляется снова и разобраться что и как не могу, нет мануала.
может кто поделится информацией?
и еще вопрос всем:
монтировали ребяты из турции, зимний комплект не ставили(ресивер+нагреватель),
сделали затопленный конденсатор, жидкостная выходит сверху. Хотел бы узнать мнение
сообщества, плюсы-минусы. Конденсатор ниже внутреннего блока на 40 см. установлен
регулятор скорости вентилятора по давлению нагнетения.
спасибо,
Константин.
|
Создано 14-11-2005 06:43
|
|
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
дополнительный вход. Отключается в меню контроллера на 3 уровне либо в фабричных настройках (level 4). Вопрос: авария была изначально?
|
Создано 14-11-2005 17:23
|
|
|
td_pominov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 06-09-2005
|
да, авария была с монтажа и монтажники(турки) исправить не смогли. монтаж провели ранней
весной, я пришел в сентябре.
Константин
|
Создано 15-11-2005 08:27
|
|
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
Вам надо войти в меню
Пароли вводятся стрелками. Level 1 - стрелка вниз- стрелка вверх с таким чередованием до конца строки ввода
Level2- вниз-вниз-вверх-вверх и тд
level3-вниз-вниз-вниз-вверх-вверх-вверх и тд
Если алгоритм понятен - разгадаете 4 :D
Отключите дополнительный вход. Авария пропадет после сброса.
Если турки пароли не меняли-все должно работать.
|
Создано 15-11-2005 11:22
|
|
|
GrishaT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 15-11-2005
|
Лучше сначала выяснить, какой датчик подключен на вход Aux1 и разобраться с причиной аларма.
Вероятнее всего, в кондиционере установлен контроллер Millennium, нижний ряд разъемов, входы и выходы промаркированы. Далее - прозвонить тестером на клеммник и на датчик. Вообще, монтажники должны были ввести название аларма в контроллер :evil: . Мануал могу выслать, если надо.
|
Создано 15-11-2005 11:55
|
|
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
Цитата |
---|
GrishaT пишет:
Вообще, монтажники должны были ввести название аларма в контроллер |
Введен аларм был заводом. Монтажники запустили вместе с ним и ничего не настраивали. Для этого я и спросил, когда авария появилась.
Кстати, а мануал нельзя выложить здесь, в файлах aircon?
|
Создано 15-11-2005 12:46
|
|
|
|
GrishaT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 15-11-2005
|
Вход для дополнительного аларма присутствует всегда. Вопрос в том, что и зачем на этот вход повесили монтажники.
Выкладывать мануал пока не буду - надо еще проверить перевод.
|
Создано 15-11-2005 15:54
|
|
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
Да, точно, я перемычку ставил.
А на аглицком нету?
|
Создано 15-11-2005 22:14
|
|
|
GrishaT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 15-11-2005
|
Есть, могу прислать.
|
Создано 17-11-2005 16:43
|
|
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
В файлы форума закиньте,пожалуйста
|
Создано 17-11-2005 17:01
|
|
|
td_pominov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 06-09-2005
|
спасибо за помощь , теперь знаю куда зацепить датчик утечки воды(знать бы еще где достать). да,с аварией разобрался. на входе ничего не было повешено, но сам вход был активирован.
но вопрос остался: при таком монтаже проблем с возвратом масла не будет?
до этого на 407С не встречал
мануал очень нужен, т.к. я холодильщик
с уважением,
константин
|
Создано 18-11-2005 11:19
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
если написано верноЦитата |
---|
td_pominov пишет:
Конденсатор ниже внутреннего блока на 40 см. установлен |
то с этимЦитата |
---|
td_pominov пишет:
но вопрос остался: при таком монтаже проблем с возвратом масла не будет? |
проблем не будет.
С уважением, LordN.
|
Создано 18-11-2005 11:37
|
|
|
NURJAN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 07-12-2009
|
Denco интересует ктонить знает где их взять?
|
Создано 07-12-2009 18:06
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
NURJAN пишет:
Denco интересует ктонить знает где их взять? |
http://www.arktika.ru/catalog.phtml
С уважением, LordN.
|
Создано 07-12-2009 19:53
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А поисковик не работает? :o
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 07-12-2009 20:58
|
|
|
NURJAN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 07-12-2009
|
спасибо народ!
а у нас в основном пооизводство чье?
И какие прицизионники проще в работе?Кто нить про ECSO слышал?
|
Создано 08-12-2009 08:02
|
|
|
|
vas9677
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 23-01-2012
|
Всем привет! Прецизионник DENCO, модель U8AG, сколько фреона заправляется по шильдику?
|
Создано 23-01-2012 19:19
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Нет там ни какого шилдика ... Там совсем другая технология , расчитывать надо по объему рессивера , длине трассы , мощности установки и то примерно .. а остальное настраивается с помощью оборудования . Простой манометричкой здесь не отделаетесь . Нужен нормальный " пост " с датчиками .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 24-01-2012 08:13
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А чё, на шильдике не написано?
Пипец, опять сплитушникам прецизионник "заказали". :o
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 24-01-2012 09:52
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Для Васи9677 ... ресивер в преце - это дополнительная опция , так же как KVR , KVD ,NRD, NRV и всякая другая всячина . Поэтому , когда делаете заказ , смотрите все досконально , что они вам присылают , и что вам ещё надо заказать . А то не достающие деталюшки ещё будете пол года ждать . ;)
M@LEY из Барнаула
|
Создано 25-01-2012 09:33
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Да еще момент , как вы знаете по холодилки , ресивер тоже подбирается по объему .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 25-01-2012 09:34
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Угу, я бы даже сказал по режиму фунционирования, низкотемп, али средне...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 25-01-2012 17:14
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Артур , говорим то о преце .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 26-01-2012 01:30
|
|
|
|