Здравствуйте, уважаемые.
Тема, вернее, должна звучать :" есть ли неисправность"? Помогите, пожалуйста, определиться.
Есть сабжевый аппарат (самый простенький оконник). Работает 3-ий год. Кажется, что стал хуже холодить. Кажется, т.к. год, когда купил - был очень жаркий и оочень у нас влажный. Поэтому, когда заходил с подъезда в квартиру, то контраст был очень резкий. Думаю, что контраст этот ощущался не в температуре, а во влажности. А сейчас заходишь с улицы в подъезд - прохладнее, а в квартиру с подъезда - разницы почти нет. Сейчас не очень жарко и не влажно (тогда конденсат тек струей в буквальном смысле). Может поэтому контраст не так ощущается? Ну, плюс теперь еще ленюсь окна фольгой заклеивать. Но все равно субъективно разница существенна, поэтому думал. что утечка фреона или др.
Что касается аппарата:
1. Конденсор и испаритель прочищаю раз в месяц, а то и чаще.
2. Днем и вечером замерил разницу температур входящего и выходящего воздуха: 24,5-11 и 24-9С соответственно. Обороты вентилятора на минимуме.
3. При включении долго неработавшего конд., замерзает трубка испарителя, идущая от капилляра. Сам капилляр при этом не обмерзает и чуть холоднее окружающих предметов. Через минуту иней тает и просто конденсат стекает. При этом уже через минуту - полторы после включения компрессор ощутимо горячий. Вроде, при утечке фреона что-то обмерзать должно? То, что я описал - это нормально или нет?
Еще пару неосновных вопросов (чисто из любопытства):
а). неделя жары у нас совпала с тополиным пухом (тополей у нас столько, что на асфальте 5 см слой образуется в некоторых местах). Естесственно, за несколько дней на конденсоре слой пуха был такой. что он перестал продуваться вообще. Днем компрессор начинал отрубаться. Это термозащита срабатывала или защита по давлению или еще что? (После прочистки прекратилось, компрессор - qa114paa).
б). Компрессор греется так, что рукой не дотронешься. Читал, что это нормально, но все же юго-восточная сторона (козырек есть, но все равно) - стоит ли что-то предпринять для дополнительного охлаждения? У меня завалялся игольчатый радиатор. Как раз если полосками нарезать, то всю поверхность накроет. На термопасту или термоклей могу посадить. Стоит ли это сделать или ему до лампочки?
Извините за простые вопросы - у меня не техническое образование. А вызов хорошего мастера, думаю, будет стоить дороже самого аппарата. Поэтому хотелось вначале определиться - есть ли неисправность вообще.
Roha пишет:
Что касается аппарата:
1. Конденсор и испаритель прочищаю раз в месяц, а то и чаще.
это правильно.
Цитата
Roha пишет:
2. Днем и вечером замерил разницу температур входящего и выходящего воздуха: 24,5-11 и 24-9С соответственно. Обороты вентилятора на минимуме.
похорошему замеры надо делать при макс.скорости вентилятора. а так - вроде все нормально.
Цитата
Roha пишет:
3. При включении долго неработавшего конд., замерзает трубка испарителя, идущая от капилляра. Сам капилляр при этом не обмерзает и чуть холоднее окружающих предметов. Через минуту иней тает и просто конденсат стекает. При этом уже через минуту - полторы после включения компрессор ощутимо горячий. Вроде, при утечке фреона что-то обмерзать должно? То, что я описал - это нормально или нет?
так и должно быть.
Цитата
Roha пишет:
а). неделя жары у нас совпала с тополиным пухом
это срабатывала "теплушка" на компрессоре. желательно до этого кондей не доводить, т.к. сей режим - аварийный. чтоб облегчить себе жизнь при очистке конденсатора от пуха - сделайте простую вещь - возьмите антикомаринную сетку, и закройте ей входные решетки воздуха охлажд.конд-ра, они расположены по бокам, на улице. можно сшить типа мешок, натянуть его на задницу кондея до самой стены/окна. закрепить мешок можно магнитами и сразу будете видеть когда придет пора почистить.
Цитата
Roha пишет:
б). Компрессор греется так, что рукой не дотронешься. Читал, что это нормально, но все же юго-восточная сторона (козырек есть, но все равно) - стоит ли что-то предпринять для дополнительного охлаждения? У меня завалялся игольчатый радиатор. Как раз если полосками нарезать, то всю поверхность накроет. На термопасту или термоклей могу посадить. Стоит ли это сделать или ему до лампочки?
компрессор охлаждается и фреоном и маслом, для него нормальная рабочая темп-ра боле 100*С, в принципе если вы организовали тень на конденсатор, то больши ничего и не надо.
Здравствуйте, уважаемый. Огромное спасибо за ответ. Пару моментов:
1. Переключил сейчас на максимальные обороты вентилятора, замерял через 5 мин: вход 22, выход - 10,5. Наверное, нормально?
2. Сеточку тоже думал поставить, но побоялся, что мелкое зерно создаст проблемы току воздуха. из ваших слов понял, что можно это делать. Сделаю.
3. А признак утечки фреона это обмерзание капилляра? (а то где-то прочитал, а найти сейчас не могу)
4. Насчет компрессора: у знакомого летом плохо морозил холодильник. вызывал мастеров, они заливали фреон, брали деньги, но лучше не было. Потом кто-то посоветывал поставить вентилятор на компрессор - помогло. Причем значительно. Рискну предположить, что поток воздуха доставал и до конденсора, который и перегревался. Я правильно мыслю?
Спасибо.