twilight
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 54
дата регистрации: 08-09-2003
|
В обслуживание попался сплит De Longhi CP40. 2001г. установки. Проблема - обмерзание теплообменника внутреннего блока. Течет запорный вентиль на газовой магистрали- треснула накидная гайка и поврежден сам вентиль, видимо при установке. После разборки обратно вообще не собирается.
вопрос: где можно найти и купить запорный вентиль на газовую трубу 5/8" для кондиционера DeLongi CP40 ?
Установщик сказал, что больше этой маркой не занимается, гарантия закончилась и вообще это ваши проблемы.
Евроклимат отправил в пешее эротическое путешествие. Ибо Gree...
к кому еще можно обратится? или померла так померла?
ищу новые версии драйверов ruky.sys и golova.dll.
|
Sir
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 06-12-2001
|
День добрый.
С чего вы взяли, что у Delonghi какие-то особенные вентили? Поставте любой на 5/8 и не мучайтесь.
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
De Longhi по з,ч вообще-то LG, кроме некоторых деталей. Г-н (товарищ) Sir полностью прав.
|
twilight
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 54
дата регистрации: 08-09-2003
|
Спасибо за ответы! долго не отвечал сам - посещал SHK-2005.
Задергался, когда мне установщик заявил, что отремонтировать нечем и что надо искать оригинальную запчасть.
Сейчас-же закажу запчасть от другого производителя.
Еще раз спасибо!
ищу новые версии драйверов ruky.sys и golova.dll.
|