Доброе время суток!
Кассета Daikin. Сначала была ошибка Е4. Выяснили – пустой, какие-то умельцы плохо «завальцевались», фреон-то и улетучился. Заправили. Теперь ошибка Е0. Причём у 2-х блоков по 9 кВт, которые «запараллелены» и висят на одном автомате. :0.
Уважаемое сообщество, подскажите, пжл, что означает эта ошибка и чего делать-то?
Никто, даже официальный дистребутер (название не оглашаю, чтобы не сочли за рекламу :-)) не смогли ответить на этот каверзный вопрос – «ищите…» - ответили они…………………
|
Создано 23-04-2004 00:04
|
|
|
Yuriy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 03-10-2001
|
Е4 - ошибка наружного блока-Сработал датчик низкого давления (LPS)
Е0 - ошибка наружного блока-Сработало защитное устройство (наружный блок)
Это выписки из сервис-мануала Daikin
|
Создано 23-04-2004 10:32
|
|
|
Гость
|
по кодам DAIKIN это "Сработало защитное устройство (наружный блок)".
сообщите адресс я вышлю таблицу кодов.
С уважением, ученик.
|
Создано 23-04-2004 10:34
|
|
|
Dim27
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 228
дата регистрации: 22-02-2003
|
Занимаюсь данным брэндом 5-ый год с таким еще не сталкивался.
Попробуйте следующее:
Проблема с электропитанием кондюков
Недозаправили или перезаправили
Неисправность печатной платы наружки
Посмотрите на светодиоды на плате наружки(на крышке есть описание)
Проверить Q1L Q2L термопредохранители вентиляторов
Но вероятнее всего попробуй один отцепить от автомата и запустить только один
|
Создано 23-04-2004 10:37
|
|
|
Гость
|
У нас была похожая проблема.
Скорей всего у ВАС пускатель в наружном блоке накрылся медным тазом.
Замените его и должно все заработать.
Заменить можно на любой другой, не обязательно оригинальный. ВАЖНО только чтобы подходил по мощности.
С уважением, ученик.
|
Создано 23-04-2004 11:00
|
|
|
avt19646
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 121
дата регистрации: 08-03-2002
|
Посмотрите на наружный теплообменник - не загрязнён ли. Может расти ток компрессора и при 22А срабатывает защита. У нас такое было, пока не промыли конденсатор.
|
Создано 23-04-2004 11:39
|
|
|
Karson
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 17-02-2004
|
Категоричное спасибо всем!!!
2 ученик
new-climate@mail.ru – буду крайне благодарен!
Всё промыли Кёрхером, как полагается. Если автомат отключить, а потом опять включить, ошибка пропадает. На время… Похоже это из-за параллельного соединения аппаратов (провод 2,5 квадрата вдобавок на один автомат и на скрутках!!!!)
И еще – подскажите, пожалуйста, какое давление должно быть на всасе при сёняшних погодных условиях?
Ещё раз благодарю за рекомендации….
С уважением
|
Создано 23-04-2004 12:18
|
|
|
Zirex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 59
дата регистрации: 03-02-2004
|
Уважаемый ученик буду Вам признателен если Вы поделитесь со мной кодами ошибок на кондиционер Daikin ryep100l7w1
|
Создано 04-12-2004 11:21
|
|
|
uvn
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 12-11-2004
|
ВСЕМ кому нужна информация по DAIKIN (оды ошибок. и всякая лобуда
с DAIKIN-ом ) обращайтесь без лишней скромности! UVN.
|
Создано 28-12-2004 17:20
|
|
|
|
Armand
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 04-01-2005
|
to uvn
привет отправь мне тоже пожалуйста таблицу кодов на Daikin.
С уважением.
|
Создано 05-01-2005 13:26
|
|
|
Iroha Necomura
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
|
и мне пожалуйста,тоже
|
Создано 05-01-2005 23:34
|
|
|
Анавар
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 08-01-2005
|
to uvn
Если мы тебя ещё не замучили, то и мне коды и инструкцию на
mailto:aznar@rambler.ru.
|
Создано 08-01-2005 03:55
|
|
|
vnipi
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 268
дата регистрации: 12-01-2005
|
Добрый день.
Уважаемый uvn!
Если не сложно вышлите и мне коды ошибок для "DAIKIN"/
E-mail: max_sk@fromru.com
С Уважением.
|
Создано 24-01-2005 16:56
|
|
|
|