компрессор-конденсатор-ресивер со смотровым окном-фильтр-трв-пластинчатый теплообменник.R-134.~20 кВт.
Проблема: после запуска аномально растет ВД,а низкое стремиться к вакууму.Преждевременного дросселирования нет.Контур отвакуумирован и заправлен заново.Заправка по весам.В теплообменнике и во всем контуре утечек не обнаружено.После остановки по аварии давления уравниваются.Всё на пайках.Работал чиллер полгода без проблем.Последняя мысль-разобрать контур от ресивера до теплообменника.Может быть там тампон Оb?Производитель-SOGEQUIP(Франция)-бракоделы (знакомы с их продукцией хорошо),но такого ..... еще не было! Народ-помогите советом-поляна с меня!
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Накрывай поляну :)). Там действительно имеется Ob :)).
Трабл может быть только в одном случае. У компрессора на нагнетающей линии есть какой то запор. Это может быть например обратный клапан, соленоид, фильтр, маслоотделитель (если они установлены), да все что угодно. Ищи на высокой стороне. А так как в испаритель ничего не поступает, вот и получается ваккуум.
И как быстро выравнивается давление?
Кстати, когда имеется преждевременное дросселирование, высокое давление не растет.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
To robur
А по системе труб от ресивера до испарителя прошлись? Там нигде не обмерзает? В таких случаях. как Вы описали, обычно грешат на ТРВ. Проверьте тщательно капиллярку на ТРВ. Можно попробовать его аккуратно покрутить (настройку). Если есть фильтр в ТРВ - проверить его.
Михаил
|
robur
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 09-09-2003
|
kord у
Спасибо
В принципе так и решили .Вырезать фильтр и трв и заменить их на новые.(Установку нельзя на долго останавливать).Если неполучиться ,тогда....
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Если я правильно понял о чем идет речь, то неисправные ТРВ и фильтр после конденсатора не смогут так поднять высокую сторону. Разве что у вас нет при этом теплоотвода от конденсатора. У нас была похожая проблема, выход компрессора был перекрыт, а датчик HP стоял на входе в конденсатор.
Хочу поляну :)).
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
robur
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 09-09-2003
|
to air_wave
датчик НР стоит на выходе из компрессора . Ни одного вентеля на компе нет ,только после рессивера.Первым делом проверяли их. Вырезку сделали ,на дня х буду врезать _____ посмотрим.
|
robur
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 09-09-2003
|
Спасибо всем! проблема была с ТРВ, после замены проблемы изчезли
неисправность ТРВ не обнаружил
|
q2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 23-03-2004
|
А у нас истори была...
Чиллер с Электронным вентилем, пускаем - та же фигня что и у вас. Оказалось вентиль вообще не открывается! Причина! Чиллер был ведомый!!! А как он попал на объект это отдельная поэма! :-))))) после замены в контроллере 1 на 0 все заработало просто гуд! :-)))))))
|
robur
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 09-09-2003
|
вентиль был обычный
|