robur
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 09-09-2003
|
Привет всем у меня такой вопрос
возможно ли как нибудь защетить теплообменник от воздействия блущдающих токов
Спасибо
дмитрий
|
s.alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 10-02-2002
|
заземление!
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
И еще изолировать его электирически от системы трубопроводов.
|
robur
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 09-09-2003
|
PPSA посоветуй как сделать заземление на корабле
KORD порекомендуй как изолировать теплоноситель от трубопроводов
а теперь к теме если не знашь ,что ЭТО такое не нужно отвечать никто не заставляет
Слышал есть приборы которые снимают их на отпределенных участках ,но не разу не видел
Пара объектов находиться в зоне повышенных БТ неизолировать же всю установку вместе со станками о т земли
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
To robur
Вы зря обижаетесь, Вам предложили типовые решения, тиражированные на практике тысячи раз.
- заизолировать теплообменник можно от системы трубопроводов посредством проставки между фланцами. специальных втулок под болты, втулок и прокладок под анкерные болты. Все это Вы можете найти в типовых чертежах, хотя бы в проектах внутриквартальных теплотрасс. От теплоносителя изолировать нет нужды.
- есть т.н. "станции катодной защиты" - используйте их - хорошо помогает
- используйте протекторы, которые защитят от электрохимической коррозии, которую не унять двумя перечисленными выше способами.
А вообще рекомендую обратиться к специалистам (в каждом крупном проектном институте есть отдел защиты подземных трубопроводов) - они и потенциалы замерят, и конкретные марки приборов порекомендуют. Только ж им платить придется.
Михаил
|
robur
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 09-09-2003
|
Спасибо
|
iunaz
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 11-06-2002
|
Уважаемый Robur, меня заинтересовало слово "корабль". С год назад мы стокнулись с проблемой установки колонников на БПК - от отсутствия у них (на БПК) заземления повылетали платы управления на 5 конд. Подумали - решили - работают без проблем. Если такая же бяка - iunaz@freemail.ru
Извиняюсь за поздний ответ, редко на форум захожу.
|
robur
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 09-09-2003
|
IUNAZу
Нет проблема немного в другом , но хотелось бы увидеть и решение Вашей проблемы
Спасибо.
|