Внутренний блок PEND-6EKHSA, наружный блок PUH-6YKSA.
Работа на холод в норме.
На тепло:
Датчик комнатной тем. – +20*С
Датчик заданной тем. – +25*С
Кональник работает так:
90-100 сек .- дует тепло,
30-40 сек. – не дует ничего.
Забор воздуха с наружи без подогрева (Т=+12*C).
Когда не дует - ток компрессора растет с 7.7А до 9.6А,
Давление на всасе с 4,0бар до 4.8бар
Давление за компрессором с 14,0бар до 23бар
Такое впечатление, что испаритель за 90-100 сек остывает и чтобы не дуть холод, вентилятор испарители останавливается и ждет нагрева испарителя (30-40 сек.) ,т.к. компрессор работает непрерывно.
И ещё:
Ошибка Р1-датчик ком. Темп. (обесточивал на 20 минут, датчик по R-T норма) Как сбросить ошибку????
В соседнем помещении 10-ка с таким-же пультом (PAR-JH030KA-двухпроводным) , такие-же режыме, работает без проблем.
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
По поводу ошибки Р1 ничего сказать не могу, а вот давление всасывания по-моему большевато. Какие давления при работе на холод?