Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Сколько масла лить в компрессор?
.: Сколько масла лить в компрессор?
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Сколько масла лить в компрессор?»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
travel


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 09-10-2003
Коллеги,

нужно поменять спиральный компрессор на сплите TOSHIBA (6,5 кВт по холоду), уже есть компрессор, но он сухой (не заправлен маслом).

есть формула рассчёта количества масла, относительно количества заправляемого R22, но я не помню её, если кто знает напишите.

E-mail:traveller77@mail.ru

Заранее благодарю,
travel
Создано 17-01-2004 01:43
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
Какой-то бред, компрессор не может поставляться сухим. Если только под заказ:)

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 17-01-2004 16:20
Наверх
travel


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 09-10-2003
Уважаемый bigor_2,

я не спрашивал Вашего мнения относительно достоверности сведений о том, есть масло в компрессоре или нет, я спросил совета у знающих людей, если Вы не обладаете необходимыми сведениями, то может и писать незачем!


С уважением к остальным членам форума,
travel
Создано 18-01-2004 00:14
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
Не надо злиться, уважаемый travel.
Какой вопрос такой ответ. Количество масла для конкретного компрессора расчитывает сам производитель компрессора. Для некоторых "родных" тошибовских компрессоров у меня есть данные. Но мне казалось, что у Тошибы в 24-ой модели должен быть ротор, а не скрол, и заправлен он 1100 мл масла Suniso4GSD.

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 18-01-2004 18:30
Наверх
travel


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 09-10-2003
Уважаемый bigor_2,

в кондиционере действительно стоял ротор, у заказчика есть подходящий по мощности scroll, он хочет его установить (и нежелает покупать другой компрессор) и за это платит, из-за этого и весь вопрос.

А за информацию, спасибо.

Буду продолжать поиски.

Создано 19-01-2004 03:17
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
Тогда ищите производителя компрессора, только он вам подскажет сколько масла лить и какого.

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 19-01-2004 21:40
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы