Кондиционер MITSUBISHI PLH/PUH-6, высвечивается "Р6". Перепад высот 4 метра, общая длина труб 12 метров. Наружный блок ниже внутреннего. Радиатор, фильтр чистые, вентилятор внутреннего работает с нормальной скоростью. Что может быть?
|
Sky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
|
Сработала защита от обмерзания испарителя.
|
Sky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
|
В режиме обогрева, если температура конденсатора(внутренний блок)
поднимается выше 70С, срабатывает защита от перегрева.
Компрессор останавливается на 6мин. и затем перезапускается.
Если условия срабатывания повторяются в течение следующих 10мин.,
кондиционер выключается, и пульт ДУ высвечивает Р6.
|
SRVS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 09-09-2005
|
В этом же кондиционере - работает после включения минут 10-15, затем выключается, на пульте при этом высвечивается и маргает ошибка Р8. Кто подскажет, что она означает?
|