Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Вопрос Заказчика Не можем разобраться с нагревом калорифера
.: Не можем разобраться с нагревом калорифера
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Не можем разобраться с нагревом калорифера»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
schurik3012


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 04-12-2014
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. У нас такая проблема... Приехали на объект обслуживать приточную установку. Она подает в здание холодный воздух (tканала +12С при заданной температуре контроллером +24С), при этом обратный трубопровод на выходе из калорифера горячий +54С. Сначала думали, что калорифер забит грязью, сняли его, промыли, прочистили, но у него верхняя часть нагревается больше, чем нижняя. Взяли перевернули калорифер, в итоге тоже самое: верхняя часть нагревается, а нижняя нет. Получается калорифер чистый, но почему тогда нет съема тепла с калорифера? Заказчик утверждает, что все исправно работало и температура в воздуховоде нагревалась до заданных параметров, сейчас же не можем добиться, чтоб калорифер равномерно везде прогревался и температура в воздуховоде была ближе к заданной.
Создано 04-12-2014 10:20
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
есть много вариантов почему раньше нагревало а сейчас нет, хотя многие признаки показывают на слабый калорифер.
например.
забилась по воде какая то секция калорифера, но вы говорите, что щупали
фильтры были грязные расход соответственно был небольшой поэтому воздух нагревался сильнее.
если там стоит трехфазный вентилятор, то могло быть такое: раньше он был неправильно сфазировали,потом его правильно сфазировали и опять расход увеличился.
Т вх должна быть больше.
Создано 04-12-2014 10:57
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
А померить перепад температур воды и воздуха на калорифере не пробовали? Может, что подскажет... :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 04-12-2014 11:58
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
а калорифер относительно вентилятора на всасе стоит или на нагнетании?
и нет ли поворота рядом с калорифером?

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 04-12-2014 17:35
Наверх
schurik3012


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 04-12-2014
SSA, а поподробней можно? Температура воды на подаче 80С, на обратке 54С. Вы считаете, что калорифер завоздушен? Или какую температуру воздуха померить? на улице было -20С, в воздуховоде 12С при замерах, о которых я писал.
Создано 05-12-2014 10:49
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Пепец!!! :o
36 по воде и 32 по воздуху! Кто ж подбирал установку с такими характеристиками? hammer

Или Вы что-то не так намеряли.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 05-12-2014 15:59
Наверх
azamet


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
Если стрельнуть тепловизором, то интересную картину увидите.)
Создано 05-12-2014 16:02
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Не 36, а 26 по воде) Прям квоты на тепло плачут, хоть улицу грей)))

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 06-12-2014 12:04
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Ёпть... Обсчитался! :D Всё равно много.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 06-12-2014 13:52
Наверх
lebedart


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 31-05-2022
Так вот на счет нормальной плитки есть лучшие товары https://pm174.ru/ заказывайте пока есть у них эти скидки берите сейчас и это действительно хорошо
Создано 22-05-2023 14:20
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.