yutasza40
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 25-06-2010
|
Помогите, в нашей провинции (Волгоградская область г. Волжский) никто не знает сервисного кода на данную модель даже в специал. центре , в интернете два дня " рылся" не нашел. Умираю от жары. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ
Инвалид 2 группы. Юрий
|
Создано 25-06-2010 20:10
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
0C5025 - 17026B
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 26-06-2010 03:05
|
|
|
yutasza40
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 25-06-2010
|
Пробыал это код, ни хрена.
есть еще одна мысль поделюсь: во время набора первых шести знаков вместо 00 00 00 нажимаю mode появляються 10 00 00 когда набираю следующие шесть нажимаю mode
появляються 20 00 00 опять mode появл 30 00 00 опять mode появляються первые набранные шесть знаков потом вторые и далее по кругу. Такое впечатление что в третий и четвертый раз тоже что то надо набирать или изменять. В интернете где то говорилось что для проверки правильности набора можно просматривать комбинации нажатием mode но ничего не говорилось за появление третей позиции и четвертой. Да и не говорилось при нажатии вкл что должно быть на экране пульта, хотя догадываюсь это не принципиально для сформированного сигнала.
|
Создано 28-06-2010 00:37
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Чето вы неправильно его вводите
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 28-06-2010 01:30
|
|
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
Цитата |
---|
yutasza40 пишет:
Да и не говорилось при нажатии вкл что должно быть на экране пульта, хотя догадываюсь это не принципиально для сформированного сигнала. |
принципиально.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage107291
здесь русскоязычный порядок программирования.
|
Создано 28-06-2010 14:41
|
|
|
yutasza40
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 25-06-2010
|
первая колонка цифр - 0c 50 25 вторая-17 02 6b, третья 20 00 00, четвертая 30 00 00( перключение через mode) МИГАЕТ СУКА! Нажимаю вкл "восемьсот пятьдсят" раз , нажимаю после каждого переключения mode тот же результат. Помогите умираю от жары
|
Создано 29-06-2010 11:54
|
|
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
подозрительный какой-то код. я не знаю ни одного самсунга, где вторым знаком является буква.
попробуйте от AQ07XAN 005025-17026b. стопроцентно подойдёт.
и не надо задействовать третий и четвёртый регистр - в вашем блоке их просто нет; как он на это отреагирует, известно только кондиционерному богу. и не надо нажимать вкл восемьдесят пять раз: набрали первую половину-mode-набрали вторую половину-вкл. затем передёрнуть батарейки в пульте.
если этот код не подойдёт, плату на замену. код платы для заказа наклеен на самом большом реле и начинается с DB93...
удачи.
|
Создано 29-06-2010 12:42
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
12-ти значный код, второй символ - выбор проекта
10-ти значный код, второй символ - коррекция величины оборотов вентилятора внутреннего блока. максимум 9.
Секрет скорее всего в том, что после ввода двух полей кода надо два раза нажать вкл/выкл 8) .
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 29-06-2010 14:12
|
|
|
Sahs
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 20-07-2010
|
А какой сервисный код на самсунг SH07ZK8
|
Создано 20-07-2010 20:26
|
|
|
|
knyaz721
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 31-07-2010
|
Здрасти всем, огромная просьба подскажите код инициализации для Samsung SH12ZWHD, а то был утерян родной пульт и с другой модели пытался загнать туда 12-ти значный код и сей час хочу исправить. А начал копаться потому что замаргали два диода зеленого цвета и кондей перестал работать вот и подумал что инициализация сбилась. Всем огромное спасибо.
|
Создано 31-07-2010 01:14
|
|
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
Цитата |
---|
knyaz721 пишет:
Здрасти всем, огромная просьба подскажите код инициализации для Samsung SH12ZWHD, а то был утерян родной пульт и с другой модели пытался загнать туда 12-ти значный код и сей час хочу исправить. А начал копаться потому что замаргали два диода зеленого цвета и кондей перестал работать вот и подумал что инициализация сбилась. Всем огромное спасибо. |
Попробуйте поменять датчики температуры,код тут не поможет
|
Создано 31-07-2010 10:46
|
|
|
knyaz721
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 31-07-2010
|
Ок попробую
|
Создано 31-07-2010 16:43
|
|
|
knyaz721
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 31-07-2010
|
roeg, огромное вам спасибо сегодня заменил датчик кстати приколхозил с 24 все работает.
|
Создано 02-08-2010 23:21
|
|
|
sdubroff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 04-09-2016
|
"Тема не найдена"
Дайте ещё раз ссылочку, плиз?
|
Создано 15-09-2016 12:33
|
|
|
lebedart
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 31-05-2022
|
Я постоянный клиент https://stroemka.ru и могу вам сказать, что они лучшая компания по новым строительным материалам в Севастополе. Я использовал их продукцию для нескольких проектов реконструкции, и я всегда был впечатлен качеством, ценой и обслуживанием. В них огромное разнообразие продукции, от современной до классической, и они могут удовлетворить любой вкус и бюджет.
|
Создано 15-04-2023 17:24
|
|
|
|