Striker
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 26-09-2005
|
Добрый день.
Проблема: для установки канального горизонтального блока daikin FDXS35E требуется определенное место, от которого архитекторы в шоке. По ширине выходит около 1000 мм. Сам блок 700 + 300 (по рекомендации daikin) место для подсоединения труб. Daikin нельзя устанавливать вертикально.
Решение 1: в какие размеры реально можно уложиться при монтаже Daikin?
Решение 2: что можете сказать о Fujitsu General ARYG09LLTA? Его можно монтировать вертикально, характеристики как у Daikin.
Решение 3: если кто знает какой канальный кондиционер хороший можно установить вертикально, подскажите какой.
Спасибо.
|
Создано 04-09-2012 13:19
|
|
|
Ilya Rumiantsev
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
|
Здравствуйте, обратите внимание на то что аналог модели daikin это модель ARHG12LLTA. Модель ARHG09LLTA имеет холодопроизводительность 2,5 кВт и может использоваться только в составе мультисплит-системы. Сплит-системы начинаются с 12 модели, которые и являются аналогами FDXS35.
Внутренние блоки ARHG-LLTA могут монтироваться как горизонтально так и вертикально.
|
Создано 04-09-2012 13:58
|
|
|
Striker
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 26-09-2005
|
спасибо за подсказку!
|
Создано 04-09-2012 14:29
|
|
|
Striker
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 26-09-2005
|
скажите, а этот блок на стену повыше повесить можно же? а то на картинках он как-то на полу стоит..
|
Создано 05-09-2012 12:23
|
|
|
Ilya Rumiantsev
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
|
Можно и на стену повесить. Вы можете зарегистрироваться в технической библиотеке по general и скачать там инструкцию по монтажу, там все подробно расписано.
|
Создано 05-09-2012 15:26
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Да выложил я ей эту инструкцию на холод-консультанте.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 05-09-2012 15:49
|
|
|
Striker
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 26-09-2005
|
всем спасибо) пойду бодаться с архитекторами. а то они блок как уже только не крутили, разве что в пол не закатали.
|
Создано 05-09-2012 16:05
|
|
|
Striker
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 26-09-2005
|
SSA,
а у вас листа с чертежом самого кондиционера не завалялось? регистрация затянулась, а мне надо очень..
спасибо!
|
Создано 05-09-2012 16:52
|
|
|
Ilya Rumiantsev
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
|
Чертеж есть в обычном каталоге, который можно скачать без пароля. Ссылка на активацию тех библиотеки вам отправлена.
|
Создано 05-09-2012 17:07
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Может быть, и не надо уже, но выложил на холод-консультанте (выкладывать проще) страница 2.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-09-2012 10:25
|
|
|
Striker
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 26-09-2005
|
SSA,
спасибо, но я там вижу другое название блока. да и размеры другие. а на сайте в каталогах не могу найти. вы уж извините, но действительно ARHG12LLTA не видела.
|
Создано 06-09-2012 12:00
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ну Вам же в посте 2 написАли, что этот блок может использоваться ТОЛЬКО в составе мультизональной системы. Если Вам действительно нужны габариты этого блока, то стр. 146 каталога.
А инверторная сплит-система с внутренним блоком ARHG12LLTB - на срт. 82 каталога за 2012 г. Там же и размеры блоков. Не забудьте про пространство для обслуживания.
Ссылка на каталог: http://www.jac.ru/files/Katalog%20General%20v.2.pdf
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-09-2012 13:06
|
|
|
Striker
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 26-09-2005
|
SSA,
Так я не могу найти ARHG12LLTB. про ARYG09LLTA забыли и уже не рассматривается. А то, что вы мне на холод-консультанте выложили, называется ARH12LUAD. У него и размеры больше. Вот и закрался вопрос - тоже самое это или нет.
Спасибо, сейчас посмотрю каталог.
Нашла ARHG12LLTB и размеры.
|
Создано 06-09-2012 13:42
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
ТОЛЬКО в составе мультизональной системы |
Да нунахъ? Прямо можно ее в VII впердячить?
А как же LALH? :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 06-09-2012 14:25
|
|
|
Ilya Rumiantsev
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
|
ну опечатался человек, перепутал простой мульт с мультизоной. Сам знаешь и не такое бывает :)
|
Создано 06-09-2012 14:43
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
ДА! Описался! Смысл все равно один - не одинарная сплит-система. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-09-2012 15:05
|
|
|
|