Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Избранное раздела "Проектирование..." Проектирование ВУЗов
.: Проектирование ВУЗов
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Проектирование ВУЗов», помогите решить вопросы)
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Katya222


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 21-08-2007
Всем добрый вечер!не могу решить что делать) посоветуйте пожалуйста. Есть корпус института, необходимо запроектировать вентиляцию. Так вот Заказчик хочет сэкономить и просит сделать все по минимуму.По нормам единственное что я нашла, это СНиП общественные здания и сооружения, так вот там по табл. 21 необходимо в аудиториях приток и вытяжка по 20м3/ч, Вопрос заключается в том, можно ли подавать приток через клапан например КИВ, или обязательно необходима полноценная установка(с нагревом, охлаждением). Заранее спасибо
Создано 02-06-2011 18:56
Наверх
aqua-land


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
"необходима полноценная установка" - именно так. По поводу норм, был еще СНиП по учебным заведениям. Посмотрите справочник проектировщика Шекина ч. 2.
Насчет минимума - приточная установка в стройконструкциях, или какой-то гибрид: ВЦ+КСК+фильтр. Но разорится он на эксплуатации, на такие производительности рекуператоры окупаются быстро, тем более, что работают больше зимой чем летом.
Создано 02-06-2011 20:58
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
А я бы не советовал "экономить" , не хотят платить , ну их в баню . Потом вам же боком выйдет .

M@LEY из Барнаула
Создано 03-06-2011 02:03
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Какого года постройки корпус?

Если есть места для воздушных каналов, то самое разумное (оно же и экономное) решение - приточно-вытяжная общеобменка с рекуперацией и отдельные вытяжки из сортиров.
Может оказаться, что скрестить вытяжной канал с приточным нет возможности, типа вытяжки на чердаке приточка в подвале, тогда делайте приточку, а вытяжные каналы можно оставить свободными, принуждение оставить только в сортирах.
Если с притоком совсем беда, тогда да, КИВы. Надо только проследить, чтобы отопление им соответсвовало.

А.С.
Создано 03-06-2011 10:23
Наверх
vitex73


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 18-03-2011
Цитата
Maleyev72 пишет:
А я бы не советовал "экономить" , не хотят платить , ну их в баню . Потом вам же боком выйдет .

+10000000000000000000%
С Ув.
Создано 19-06-2011 20:42
Наверх
vitex73


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 18-03-2011
Цитата
Kroudion пишет:
Какого года постройки корпус?

Если есть места для воздушных каналов, то самое разумное (оно же и экономное) решение - приточно-вытяжная общеобменка с рекуперацией и отдельные вытяжки из сортиров.
Может оказаться, что скрестить вытяжной канал с приточным нет возможности, типа вытяжки на чердаке приточка в подвале, тогда делайте приточку, а вытяжные каналы можно оставить свободными, принуждение оставить только в сортирах.
Если с притоком совсем беда, тогда да, КИВы. Надо только проследить, чтобы отопление им соответсвовало.

Разумное-Экономное и Дешевое-Разные Вещи..Мне кажется, хочет тамошний
заказчик "...впихнуть невпихуемое..."
А по СУТИ - с Вами сложно не согласиться...
С Ув.
Создано 19-06-2011 20:48
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.